埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3680|回复: 13

[论坛信息] 工地快讯

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-2 18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
SUNCOR 工地抢修工程,雷尔公司两电工在没有PERMIT条件下,打开变压器接线,而且接线之前也没有按程序,先检测是否带电,结果造成事故!这两个电工一位是FORMAN,一位是GF。结果该公司抢修工程的所有电工被LAYOFF。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-2 19:46 | 显示全部楼层
太卤莽了,没有人命还好!!1
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-2 20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 clq456 于 2010-2-2 20:37 编辑 * ?7 j; d) r' J* a. c+ m6 G, x

& N5 D7 k- l( E情况基本属实,是在SUNCO不断PUSH下,两人忙中出错忘了LOCKOUT就干上了.也不知怎么回事,没有TURNOVER 的变压器竟然有人送上了电!一切都乱套了.
0 D% Q, ]+ q* B- q, O2 Q 两个都是FORMAN,其中一个forman 事后尿检没有通过,被FIRED了.也不是所有的电工被laid off.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-2 20:37 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我听说是laird公司所有人被kick out?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-2 20:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 侠客行 于 2010-2-2 20:51 编辑 ' I( I) H$ m" V0 U
" x: x9 r$ \- L$ z
谢谢各位补充,我所得到的消息,来自于工会代表,未经落实,明天我会进一步落实。如有不对之处,请多多补充。再次感谢!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-3 22:31 | 显示全部楼层
这些电工可能都是新手或有假电工成份。其中在人员分配的领导负主要责任,每一组人必须有一位有5年以上并技术过硬对次项工作十分熟有经验的老电工带班做监护人。电工是高危险工种不但要必须按规程工作保正安全还要保正自身安全。这是一个教训。
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-3 22:49 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢各位补充,我所得到的消息,来自于工会代表,未经落实,明天我会进一步落实。如有不对之处,请多多补充。再次感谢!& B& G, n( v9 N) r
侠客行 发表于 2010-2-2 20:49

3 \3 t+ e# n* U9 p9 {2 J! v$ K. J8 }( D* |* u+ A
Did you get detail information about it?
鲜花(137) 鸡蛋(4)
发表于 2010-2-4 20:37 | 显示全部楼层
这些电工可能都是新手或有假电工成份。其中在人员分配的领导负主要责任,每一组人必须有一位有5年以上并技术过硬对次项工作十分熟有经验的老电工带班做监护人。电工是高危险工种不但要必须按规程工作保正安全还要保正 ...) F; G. J% c# _+ Y- z  `
pkpkpklo 发表于 2010-2-3 22:31

, k& ^1 _# `8 `- Y( H# lforman能是假电工吗?说句实在话,假电工给你个forman的职位敢接吗?有经验也有马虎的问题。
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-4 23:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
情况基本属实,是在SUNCO不断PUSH下,两人忙中出错忘了LOCKOUT就干上了.也不知怎么回事,没有TURNOVER 的变压器竟然有人送上了电!一切都乱套了.5 M) f6 I$ R( j2 `5 L' F
 两个都是FORMAN,其中一个forman 事后尿检没有通过,被FIRED了.也不是所 ...% q- `: i6 P4 b7 a
clq456 发表于 2010-2-2 20:27

0 s8 x: @, T& o3 P1 H% [+ J  a什么叫变压器没有TURNOVER?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-5 03:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Did you get detail information about it?  |+ u9 ^' n* p) H% ^, d: U
爱城一粒沙子 发表于 2010-2-3 22:49
: S" T; Z- m( c2 Z" t! X
经再次核实,还是说一位forman另一位GF;两位均为西人,GF尿检没通过,已被开除,可能永远不得还回油砂工程。雷尔公司已被踢出SUNCOR火灾抢修工程
鲜花(59) 鸡蛋(1)
发表于 2010-2-5 10:15 | 显示全部楼层
两年前我在Petro Canada做调试,当我们在现场调整设备时,Petro Canada的人同我们的forman及LOA去掉了Red Tag 及锁,并给设备加上电。除了我们当时被吓一跳,由于没有发生大的事故,最后也就不了了之了。
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-5 21:51 | 显示全部楼层
如果是真的,这就是报应来得是时候
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-16 17:57 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
3# clq456 " @% F1 g! n! u. [+ t$ U0 P- ^9 i7 ]
0 t" v5 d4 C% H  j3 Q1 Z

4 N2 x2 ~+ b% G- |' L5 vCLQ456来短信,确认他的消息是直接来源于公司,是准确消息,在此为我的消息来源失误,不是100%准确,向大家抱歉!
鲜花(0) 鸡蛋(1)
发表于 2010-2-16 20:23 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Suncor 的人天天在后面催,催急了忙里出乱。也没检查时否有电,上去就用板子去紧螺丝,立马把一个人给电在地上。这事在工地都知到。lair和 tracer为此从52区退出由norcan 接收他们的工作。
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-12-21 15:29 , Processed in 0.140571 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表