本帖最后由 AASTAR 于 2010-1-12 00:36 编辑 / S# Q% }; B5 u! o! g0 T0 \
; Q4 R5 f: K/ I, q再说说我上份工作的厂里,我是自动化的Coordinator。我们上改造老线上新线的时候,要切掉老线的十多台直流电机。但是时间紧急,我没有时间UPDATE所有的驱动,请示总部的工程师后,决定分2步走,先保留直流柜的所有直流驱动,等我更新完所有程序后才把直流驱动切掉,这个需要大约2周时间。于是在一个常规检修日,我们拆掉所有的直流电机(因为要腾地方装伺服电机),然后有一个新来的CONTRACT电工,自告奋勇的去拆现场和断直流柜的线。当晚,当我吃完晚饭回来的时候,出于职业习惯,我去现场看看。看到现场满地是线,DISCONNECT都割了下来。很多线头零散的裸露着。这是我很不喜欢的事情。由于常规检修只有8小时,所以时间特别紧。现场的FOREMAN和班长都回来开始上电进料了。我回到直流柜,一看大吃一惊。电工同志只断了A1A2的输出,FIELD的F1F2都连在DRIVE上。我顿时血往上涌。240V的直流电居然没有切掉而是直接输出到现场不知道什么地方。我没有办法,因为上班工人都陆续入场了。我只有立即切掉整个直流柜。这个动作的直接损失是5万,报废2罐原料,间接损失20万,因为停工4小时,去处理原料罐。' C4 ^( e, T" B$ ^( d
. z, z7 k1 j3 Y% [! t, u }问什么要立即切掉直流输出,我相信书上是不会提到的。几乎所有电工都有被交流电打过的经历,600V也不一定死(要有一定技巧的)。但是没有人知道被直流电打过的经验。为什么?因为被直流电沾上,你99.9999%是死的。所以没有人告诉你是啥滋味。
+ {1 ~! ~9 f6 y
8 o Y9 a V5 v4 _3 S& b我是安全委员会的成员,经过调查,这位电工卸掉了2根A1A2的端子输出,认为没有电输出了。然后在现场连根割掉了DISCONNECT,但是由于时间紧,没有认真把每个线头都包上, 上电后没有认真测量现场线头是否带电。我们是幸运的,现场人少,所有没有人碰到这些线,所以没有伤亡。要再晚5分钟,所有工人回来上班,那就不知道会发生什么事情。
6 r, M1 ^+ r1 {% K3 L8 O
( c B1 c, H& a+ V9 G8 |, m9 @6 w还是那句话告诉楼主和想做电工的朋友,那就是良好安全意识不是书上还有考试可以学来的。做电工就像学车一样,技术不是主要的,技术你可以慢慢学,主要的是安全意识和良好习惯。你没有安全意识和良好开车习惯,考官不会让您过的。千万不要把中国学车考技术的习惯拿到这里来。
. l" Z0 q" P' M. i7 Q8 U1 |" g8 Z+ a$ i' O( G* d
我不是批评LZ,毕竟也是刚入门。先祝LZ好运,多挣几个15万,给中国人争光!您要觉得挣15万轻松,我跟您走。您要知道那个工地周日可以挣1000块,我也干! |
|