老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
. X8 j+ b2 B) c6 M8 u* i
' D( d# w$ c: v7 [+ X& x控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。9 `( L- {% m" }

- ?5 F" t  ~7 X系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf
& S% J" Z6 n' X# t' h2 Q: \$ ~/ e' Y/ m$ \' }& [& Y. l! O& ]4 N
系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:5 x( N" Y9 Z. p+ w
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf
( w8 ?6 |- Z4 l* `' S: Q
8 U; B  I4 x1 u" u9 T欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了- K5 L2 M' X* e( a% n" R
8 F. Q! D+ x7 }3 C

. ~( @8 A0 B$ r* C4 I, U! G% C$ H, G  ]

! D! k6 U" M$ x% D1 Q0 _/ L1 N) E5 [; p9 U
0 Y$ D" J7 C1 D
# g. }! c3 w4 d" o: \7 |
! P- [+ v* c1 c$ Y
! `0 C* {4 ~% f

1 m% V, M, A* }6 d4 V
6 y8 ]; ^" i& o9 e3 |$ K$ p
1 R0 F& l0 T" |1 O* t5 x- T6 L+ U+ y' S  p5 F3 V% t
' w* b# Y- T1 t/ }" A1 S' Q
*****************
) r4 j$ H9 X! ?( ~$ `Welcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。, M+ e0 q' V. N$ k
7 X7 }/ m. \$ h/ U
Thermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice
* L6 |' k/ d% s5 z
. C% y* _4 V- d
2 Z) h8 a0 r# e: i$ V# c0 _% f谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
+ {$ [+ p3 c# R! f) C
# A* W( `7 I# N6 W1 Y5 y: Q/ e; |- b9 g3 u
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器
* C, Y9 \* k; ?+ {- Xemr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
8# goodman
6 D# r, V7 l. p# N+ O0 z0 j
" @/ q: o1 ^8 g6 w% c, m1 @* Q1 n1 c5 O& G( a& B" B
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:35 | 显示全部楼层