验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
5 b& h4 c1 W3 R, t. M- c5 V7 z/ T- H
今天验房发现厕所通风口四周有点发黄,
3 t4 S+ y( M# A! N+ a8 G i18.jpg
$ e, ?% g2 }5 v0 G爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, : i6 M4 F+ m" b# v4 q
i19.jpg
+ ]! o7 G3 l0 |这是验房师的叙述,( G0 S& X8 g2 D; ~! v
Evidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.3 m; U2 D9 v( T6 O6 A
9 R( E. B- l$ ]' w; Y
请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
( N$ v" k2 x) Q大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20

% [7 ^5 \! f7 t% L: P. A& n3 z
9 c( L+ @& X. b! X" j谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 5 M! J! i. V1 m' i; E/ n

: W. s1 t$ G' X6 \) }& d9 F1 e房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 : G; J: a& n. D9 Z3 W2 P1 z

) G7 a6 M( ^; j+ n俺來解釋一下。
4 n1 |" |+ N3 l. t7 m9 e- p: E% X0 v6 f( r6 Z; H% e' C
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
" x6 V0 f: r5 A  d1 ~
+ t2 Q7 x* r! ~! }; ^. k. d風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。
1 z) ?9 A+ _, ~$ h9 L! ]6 E6 e, [- O
其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。
4 m  C& k! F" u- s) N# M3 ~9 B, O6 G" s
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。% o2 e- k5 Z* m; \4 R- Z% @
9 q7 z. y* G+ @! I, y4 ]/ Q
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
$ j$ G$ E9 D4 J% S  A5 `; Y- O" J( X
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...3 N+ ~: h6 X; X' y* r
Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

4 b& Q' n2 A( P
4 N2 |2 v6 z/ p0 _( A多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:2 w% }' |( A) f" m
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:
- [1 u$ M  T6 k0 x' T( K) O; H1 v. _请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
" ?* [! `+ @  e何放 发表于 2009-10-18 11:28
2 q3 C) o: S. G6 ~8 ?1 b; G. {

! I, b* M! W' t  M- Y2 T我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:
, r  D( O. }+ ~' l! y. q
3 x7 ~1 g0 w# ^6 c2 sInspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.   ]3 [5 S: F% S+ p+ C; E7 X

, w4 H' _  g4 y$ j( e/ O但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?
9 |9 e7 y/ Y5 Q4 G6 V- ~2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。