 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
& B+ H+ Z' p: {8 d2 s电气常识:
2 O1 j9 w) W& d9 Q4 M9 {低压供电规定电压:单相220V,三相380V
0 I! S" }; @& G4 ?* r导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间& u* v: K v( T5 q9 \1 S6 l3 v
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
8 C! y) o; C4 M电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
3 f! C+ w G0 B2 C( Z: v \$ H- L$ q直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
2 f2 ~, H; ~ \1 m$ \: f2 e0 W高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
- E$ C% X8 C& [6 J4 E保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
1 J) b2 `# K! {, w- s停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反, y( {- W: t9 x& ^$ w3 B. \1 T5 l
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
- a7 H+ _5 u% z交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
( U' W7 E- j; i9 U& O7 c7 d. m! g中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护4 A) f' Z6 g1 G7 U7 R
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿, R0 k2 r( k- Y; p1 ^; W
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
# W; q' w- b! ^' _触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
G5 K/ W+ Q5 U) g) P" N( @绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
# [1 j# I" h0 g1 Y: J* h常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
! y' x$ f( c: x# f常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV6 F0 c( d* U# `4 O3 m* f
安全电压:36V5 `- d" d1 o- F1 \2 h4 \& p, D8 \; k
压气站接点电阻:小于10欧姆
( i& m# s: d1 X; G( m保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|