 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
0 V- D. b; Y# W% R7 V& H
2 \5 p9 @2 a j7 L- |第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
* R3 X( K( P1 {0 v0 H& O
) @4 {4 t' i- j1 U5 T答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
0 k \4 F( z1 J w8 R
q( B: f2 I9 D) p. ]你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
4 X; ] K7 K8 b6 \, u, ]* u9 Y6 {9 n, g
9 T/ e: w7 B" Q& F2 s
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好! S/ T% H6 D% s
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
+ `) V: z& _: \/ ~1 [7 o/ q: Y 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
" Z3 r- k% J7 E5 \) [) @8 _
: `/ B3 ^7 v0 {- ~4 z% s+ l# d" |要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。. M: J) v% d g2 b7 Z1 J; J
容易搞错。- v& p' a7 w# x: x' g. U {
& @3 O7 h' G" O( A h( @
这个问题很难答的全面。我补充几点:
2 w! q) w1 q' b0 Z1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
/ s+ E. n9 R( S. g: ereel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
/ R5 L$ z. x4 n; z有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" |8 _* }' w2 t! N8 H要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) |4 B; [. |4 b( I% L2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
! x& L4 i/ J- d8 N4 U7 O# ]3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable& J; K; O o1 F1 |# I( C* Y
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
6 U5 X/ Z. b& ]: c5、会用radio N ^" R$ a) t8 M. g2 L
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
- f0 R& y* a" e7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。% g( n# W8 G) @, z- ~7 z% y
干过几次多注意就都知道了。 |
|