现将有关内容汇总:欢迎追加
5 I7 U6 }/ b" P, J0 e1 m1 A/ o" u0 \3 K, j" z
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
( f( b0 E" ~% {
1 D& g. X# x9 C2 E6 Y) P答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
. O: ^0 P8 [: v; R/ _$ f* E! s% f) k: `# [ n9 [& B' B5 z
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来4 C$ g# ], ~0 V* h" W
$ r6 h: Z {$ J; q) u' o0 ?3 o u
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* W9 D9 i$ j# X8 S 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。$ P7 D7 M8 D% m) |$ H" r# P" i; u
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。; G+ j, j5 G+ u4 A; X' v
8 [7 N" d, t7 Q( [; y; R7 K要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
$ Z* d( C P3 m5 ^- p容易搞错。
0 l: l5 \! A% _' q, l# V1 A
1 o7 C* b3 l7 x, E/ [8 X' X+ i. x这个问题很难答的全面。我补充几点:
' {% ~; Q. h7 ~, b+ e0 U9 a1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。2 K- c) y; i2 `0 T9 [' ~
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
; q$ b1 h0 G- R1 Y& T G" P有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根" U/ d- j5 Y( ^1 ~
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
( t, a. Z; t+ B& C q& J( p- G: C2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,9 `7 F Y U h: ~* j9 { B
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable# E8 X: d9 P. q/ g
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
" C( j6 q8 e! R/ b c. F% R8 x5、会用radio
3 j4 @2 e' Q& f: V; A: C0 C6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 ?2 w8 Z3 `/ K- p2 x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。' v7 Z2 X2 @6 q& q0 d$ C