现将有关内容汇总:欢迎追加: a5 P3 Q8 F' U" H! G' y5 {
3 y" m" t* d! V5 ^9 Q5 {
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么& M3 @8 }5 r6 `: u6 Z- _, ~
# Z+ e! q4 y3 a& h. L* H
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
/ ]( y- C- N: \+ ^" s
5 m; y9 e0 n1 |% M. c3 ?( r* p你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来* V' P( y. z7 i& L6 ~4 s3 f- I0 z# Z
$ j$ d: n; U' R. s' d8 J2 g; H' B/ ~7 c
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好1 u% S" S8 i; N: i
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ _3 ~" m$ T7 q, Z3 J 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。; {/ p* i4 b: }8 v/ f: e
! k: ~0 a% w. W% q要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。% e% \* k8 w+ `+ g) {+ [* q
容易搞错。7 h' J0 a2 d" }( _" m
b o" Z+ i! |1 i0 V' [2 }
这个问题很难答的全面。我补充几点:
- V& t2 A9 G' b/ P6 `8 A0 @ ]1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
5 ` k$ I' @& V8 L7 `! e ?reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
* v+ W! n4 |! E有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
4 A" t* K1 e- h' ?- q y! F6 ~- Z要会看cable schedule,drawing。会查tray号。+ E. m, O! `# u; V1 C" t
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,1 ~: z' {1 }0 _$ Y0 B; ~
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable+ Y2 W! S6 }& y/ ]& k$ h# @- E6 u
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable( `% L& p" O3 F9 A& o
5、会用radio
! z& i4 O- x5 S9 V0 O6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
$ g: T* l: y; |9 V+ D( w( y4 B) \7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
( B$ a B9 r/ P3 _干过几次多注意就都知道了。 |
|