 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
$ r. T, W- W! I" V; v1 S
5 @1 z3 k1 u8 [: v第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么( l" j3 P7 c6 Q7 ^5 t! Y
% B9 Q7 x0 I9 M8 M9 H3 |$ ^# w4 s
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.5 N9 b2 Y6 K- a6 p6 Y; S
y$ z, D/ T* P% Q$ r# W; B8 A你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
3 Q, x2 L" d% s7 `. _7 I; y; V
, B% p: d0 L8 g$ a% O! E- E( }# H" ]3 h# k, S
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好6 p# Z' X5 o& Q6 t/ w7 [
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
9 h3 t" b& c9 L 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
) X1 W/ s, u2 u+ p5 ^1 N
, U; q% A. B% r' C: l要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
; ^0 d* f3 S5 P8 \容易搞错。
9 ^4 F6 ?/ t2 u) B; t! x- Y: m5 p
这个问题很难答的全面。我补充几点:
0 d/ L5 S9 G" V5 j" F# D1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。3 L" \+ }" ?- @( w
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, ?0 T2 J( B6 ?3 }1 ]; f2 G
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根: U3 P2 V* ~; \2 a6 R8 V0 ?* P
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。3 S$ n- _' \1 z" C3 L3 `( W9 G
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: k" O% ~+ a; V i$ J8 ?
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
6 R; V, x9 k# E4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
7 s8 n1 s9 C5 l: v+ W. r, Y2 E5、会用radio
! J2 ^, s1 ]- ?9 D3 V3 u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后6 [8 [6 ]- \: Y% l( s* `
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。) h# L0 e. u$ P; g+ g% o( t
干过几次多注意就都知道了。 |
|