 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加 }( ]: t7 ]3 u! q4 M
" R+ |% S8 n( D* X1 M2 x, Z' w! y' k第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么+ @8 t4 A |. L2 Q/ O" }5 K9 p
$ m& t) u) o+ r; V- G4 C( r
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.; J4 F# J& O, f ? t# P* x
! a+ @: \1 w4 u8 p你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来$ b. |& V# p6 q
2 ~" T _: x& i# ]; U" v2 B
- R4 q) g- w' i' x. e: B1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
; W% v2 j! j8 O9 j; U 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。5 `) b; p! a: H8 U# F! w& b+ i
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
- @7 b; M; F( z& j5 C- _$ c( W! D c# k8 D5 C1 X1 k8 J8 c
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。 P7 U$ z! x6 l9 \: n; `6 n" M7 ]1 s. c
容易搞错。
" }7 R# |) G* V5 A
9 d0 Z" i3 y: q( F- L1 X8 v% s) y这个问题很难答的全面。我补充几点:
2 l# I3 C( ]* W/ m4 ?0 ~' y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
6 E/ \2 w, G( A% ~' t8 Wreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。- u* t/ M) `- p
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根: M7 B, h9 j/ c4 ^- y) i1 o
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。6 c* D. ?+ J* c1 h+ p+ a) H
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,1 \3 h! i$ _/ J% A( K
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
& I, N% j/ A% V6 O! f# ^5 V& q4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable0 g( C1 e* i- U3 E/ q/ n
5、会用radio
5 ^4 F3 d j# A/ a' } ]% l. m- d6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
! x& t+ a5 @) R) Q/ m( l h# a2 w5 m7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
( I5 F9 N" t7 J7 ], l1 w& A( n干过几次多注意就都知道了。 |
|