 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加
8 |- N1 |4 c& ?3 j: b
5 J9 }+ q+ X1 ?- M m- I第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么% ^6 U) h- D4 S
7 Q+ N" L6 M( Q1 W- X; t$ @1 Y" p答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
6 S8 t5 n, b7 a
( w, p# b7 k; C你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
5 f& R) e8 n+ R5 {2 c$ ?) _7 X9 r9 Z; _3 D, Z& V
( K2 w3 ~# M3 O$ ]# |! i
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
2 N& W% C' R1 _4 W& h 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 m* `! r; C: A) {* q8 r6 U7 L0 m 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
: Q) _) ?3 Y8 ~9 N
, @, ^9 Y" A% A2 Z) e2 B L- K* t要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ j+ q2 q) b/ ]/ [- Y) x$ z4 w
容易搞错。
8 E" ^- K* u- ^$ u+ |" A: C& V8 e/ D$ X: g7 b5 K
这个问题很难答的全面。我补充几点:
t9 B2 r# j- G1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
4 I" ]5 B7 t' V& B: treel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。, K* r4 q% W! R2 h# h' _
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
, V' C% L5 ]- ?4 q9 e o2 O3 v要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
6 ~. f Q# U. o2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
4 ]8 l- B5 T4 ]" E6 n; p4 u2 c3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable8 S% }8 ~* \5 h, q
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable. L/ _% ?# c# Z/ G2 g
5、会用radio
( K, t3 K7 b: s' N) [6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( t7 o7 M( X4 ?# k3 p' {( K9 Z7 S7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。/ w+ O; Q- d* s* }: s
干过几次多注意就都知道了。 |
|