现将有关内容汇总:欢迎追加
! i1 p* f. ?6 Q" M3 u- ]. u
+ d0 ~$ ^% y) d- L5 k第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么) X$ `* U2 j! ^# v$ J) S
/ _4 z/ M% l, F3 Y! `: [ _+ o/ S
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.5 ^) [3 Q2 V/ y( C1 }% y3 p- t
( t8 j# @: G" d& c4 C+ }. t$ b你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; [# a$ l% Q7 B0 I7 q, c! N
7 z2 r/ `. u& @. ?( e4 Q" J
! `8 ~- _7 P0 S7 m9 M4 G1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好0 ^6 a4 p P* P0 o, W& N- H
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
# j7 T9 B0 y: ]6 M& T: k3 d 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
2 ^5 A# O" `9 t v Z& |
+ ~! D+ w7 l8 [, ?3 \要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。+ p8 G6 V8 f% I% ]1 o
容易搞错。: l! O. y4 x- L' T. b% g
6 i3 [' r) s n0 N; d! R
这个问题很难答的全面。我补充几点:
: p6 ]# J( F. V' \# N( A# v: [! u1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
: y+ d, W% g4 N3 f/ @) Ureel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。" i! }' u( V* B M* m6 s
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
) m$ i7 {. X9 C8 S要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, L2 E2 x3 \6 { s- g- w1 @8 ?
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,0 Z/ Y+ u$ U: F' \
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable! W5 c/ I2 S" V
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable; r$ c) B; [% E
5、会用radio
1 K9 N7 Y" H1 i i; b. F6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后- q' a" J* S2 U2 w Z! D6 a
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
4 x* M) L5 k f$ z& \5 j! L3 d干过几次多注意就都知道了。 |
|