 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
/ ?- x* Y( a. M- s1 ]1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
9 R' v: J% f2 w4 y" D8 f( ]reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。" {+ S0 a4 _- M4 Y* G1 H8 z. {
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
( B! _" e+ ~8 d! N4 }要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ `0 D2 P6 ?5 O8 [. j' b2 l. h2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
+ v9 q( H5 `0 C' D: E- s0 g3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable' `" ^' d4 c) Q; q+ b
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
+ ]( g# ]6 W" f) R9 W# \. |5、会用radio ?& m- B& e- i) H4 i9 N, T
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后* l2 D5 a# W0 z5 \- r7 \ x
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
, F: L# h7 r) H4 h( P! w干过几次多注意就都知道了。
% E7 M8 ~, S5 Q- q1 Z0 A* k& ?4 G& Q, P7 T, N4 |
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|