这个问题很难答的全面。我补充几点:
, x, m0 c4 b6 S' {- ~7 Y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
+ w. r/ L- J+ G' e; S# E. `' yreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
3 ~ O! A- Q- ~2 y; e有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
* _, B" h, x; u6 t要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
1 F7 g1 y4 c4 |# x. }5 E2 m" ~2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,; `: c+ W4 r) X2 p
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
0 i8 [( ?0 q1 d# d/ Y' L! X8 F2 q4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
' O7 L9 V A. `5 `, v5 z! P% W% P5、会用radio
& R7 u9 W" c9 b6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后1 C* j' k& G, T7 c5 `. \6 s
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 g, k- }* n- k9 h# E
干过几次多注意就都知道了。4 M2 p4 U- D) W$ e$ |7 H
! D- B' D* ~8 c/ a) F[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|