 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。# h' v2 k- {3 W, ^* E+ Y
一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?0 k5 y& b4 k' L
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。
( P0 j5 L8 V/ H: ]! J/ J- K5 F0 b之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。7 n5 P9 r% e* U" r; d
下面是援引和点评。
+ \+ T, g+ S$ ?: N e
6 y6 A* m& g; q: A
& j1 Y- r* U! K2 E$ S5 r8 { 油沙安装电工经验浅谈
) x5 e. \" n; o4 m“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
* g4 a1 x, r& A' Q 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!: T2 W6 a8 F3 ^4 _7 @
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:2 w: q: B* f) V2 n. P( P# q
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 - H- h% V4 u2 k ~
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
* T, x3 L# b1 C3 j: ]# R X/ ` X9 G7 z# Q+ v
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。0 I* F- }& I$ E& c* _* ]2 g
& O* f. ~7 C* h( b
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”2 [" M6 O# {1 }5 a: I7 K
% W: R G4 |9 z. F. u“谢谢您的补充!”
; t6 S6 l5 A, O; W$ y: h/ |& y3 S% u8 a) M; v
“不客气!希望继续看到你的大作。”
: t6 h" L$ s8 x8 h0 P( U$ P4 g/ v0 w+ ?' r5 T
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
9 ?3 T+ I. z# h$ a# C9 L8 i续
2 c/ ?0 W, q& i( j2 l8 @
3 w+ `$ L0 C/ d) P* w“-------使用的电气材料有些不同:9 @/ ]# Z- u5 A& S# |4 c3 f
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).9 w2 e, H) i) \8 T! M* t, f7 I3 k/ F" L
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
0 ?9 `& s5 l3 f6 Q- \9 \7 O0 ?& P 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”
; z" a2 M: v$ l/ A6 @+ ?# t# o4 f5 }/ `7 R, r
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。
! a' d: {- C2 x2 b- m
- j* H( u S* J* o: C. S' b“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。$ ^$ W. a2 Y" J! {7 I! _
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。! `# q: I' ^' Y; j0 e0 r9 `
建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”( x+ o, d! g/ f+ U4 b7 W; \
1 b* k8 X. a! [
看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。# X' G, y' C; w2 t
4 |2 p# ?- d' J: R“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
1 l" Y) k) @7 i7 H: ~' V至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
, L4 n r/ u5 U5 S* N- y$ t建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
4 Z! f. r# e& j/ |# N) I: l
5 T+ A# x6 u8 q B) @: d# L+ o, J
“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”+ u) u, ]8 R( v/ V" y6 Q/ c0 G# O2 @
! Q* L8 K6 {5 u% k
“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。8 [2 o( [" _ W c
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。, k8 y5 I- ?2 J, ]% e% B
5 I! Z0 @6 i& T- ~' C7 ?" k$ Q作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
) o# b9 v! t- s5 L, W' h
' u* ^5 l2 v! {/ ~* z" e! I“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
# f( E2 ]* l/ P5 s
& X! @& B6 K" N$ b( L; T' L) h作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。/ f% u |2 k$ w% G$ n6 v
/ e3 I/ Y& Z& E
$ K7 D: [* }( i9 D2 L1 _( r+ n) `6 p& ^
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
% Z6 a' K K5 B* W84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”' G+ T& h, m; j- I( l4 y
) O/ M5 u( F; q0 v看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。6 y, q8 [& t2 }5 C: T& G
& H( Z) H' X9 Z `% s
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”- M+ d" m# _1 D1 V9 K
8 \. \5 Q; d% Q$ X作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。+ }+ v0 `0 a( E
3 y/ q$ }: K& K
“三,使用的元器件有些不同:
5 K4 m" T& w5 }: I7 z, _1 ~* t 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”" |- W8 F* g" P$ ~1 j) x( k
$ d; h( ]! R+ I/ k
经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。0 t9 W4 t; p$ |/ \" A+ j
: k7 A' }; ^/ r7 J2 G. \
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”& z/ P! n% X: z: e
9 Z e2 n: d+ i* ]+ i% Z0 H看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。) i. U& K( g3 O. s$ ~
不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。$ K% H D2 e7 {" |: X" m+ M
2 [- N0 q7 B5 ^) B“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”# i4 R3 L9 f' B9 L6 n8 J3 Q! e
% Z" b+ w! z2 T4 L0 l$ S" O* r气氛有所缓解。5 ~- u/ j- Z" C1 @4 e) `, e
/ k3 F3 y& P$ ~8 b1 p- |/ M
7 i2 P% U1 t; N2 g1 U
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”' l5 I/ g- @3 R- p) z }' Z. q4 |" Y3 ^
6 }2 n- Q( b5 \1 B& y1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料. }# ?+ l( s# u, X6 f
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”( o) z5 C1 {+ t4 t) y3 C
8 U7 w" c) S' X0 R
又一位看官站出来指正。& P4 x! S/ \# ~) f3 k8 J6 N8 O
9 b7 S3 ^' {* ^* m6 Q
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”6 f6 @ e6 l( E3 |
; Y' X% t$ [+ |' e: a) L看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
. R9 P$ r' \; {0 g" _% \5 h
% G3 J& Q2 P: a) A% @7 N% O" j6 X“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
' `1 @8 y8 W! b5 s3 L+ W0 F" P! U. }: J! [ K& b( e
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”1 M9 P+ r0 y7 x* a
% c1 x. e ?( j“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”" t- @" v% W- t+ y6 i0 I9 T1 g
( B3 ]% q9 X9 } Y. g& \8 F“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”
2 z# Z# |$ u5 U- b6 F L/ b5 p4 ~
8 X7 _! U. V( X0 k4 y: [又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。, ^* S' u* a$ [" ~% o
: n$ W: o+ t# t* G, T3 k“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
& A& t. }0 c/ W' R' @3 F. u, ]' e- W- l& l8 T8 N* Z+ ]
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。& [1 U' |* D7 m W. J$ @6 I1 d
' e- f c6 C$ v/ X, H' \4 N
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
9 J; O ?& Z4 \8 F9 D Q! W
; L D9 k, m3 W& X* o( @“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”2 {6 o5 H" Q" ]& a6 ` I
! s# [! A: U3 F- d2 [6 x
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
: G* A7 k" k5 B: y9 J, o3 w9 L4 j f3 v4 [3 N, M
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
+ N' p# @7 x' x8 |7 J' T L ^/ a% }; x `
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。( T# o( v2 _$ q2 a# c( w" Z+ u: z2 [
6 ?* C$ Z0 R8 i, a# q4 w
! S3 g3 Q4 z+ {9 y; T! }
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”" k# F( s. f" l' c/ T
+ M. J5 p) Q5 e5 B- F" b3 d& q. Y“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
7 Q4 w, u. p! a* {) Z6 w" w% F
& Y+ O0 {& Q3 V( R9 O4 n+ G“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”
* I' q! Y: X, U( p0 i2 ^5 P- J( {
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
7 _- U# D* b x4 t- t
" N# z! k8 u# |3 z* e“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
& B$ k+ k, l, G' C5 P2 |. A) S& P& @
0 M9 |' M5 S2 S& O m+ S7 ~指正继续着,“维护秩序”也继续着。
5 x4 W6 [$ {0 g# l: c" M% `" z) z
& B8 C) s, w _“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
3 r" j8 i2 r; W! s3 S
/ U; n d$ X7 R, i2 `% y这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
& i* j# {2 Y' q% g. l" V1 f4 F1 s. d" c' [- v9 B
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
1 m# @9 X) i7 ^/ B9 s/ c7 C1 s8 }
: _/ v9 O+ Y0 Q- t& ]+ o“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”3 n& W/ p% ~. `+ D1 _. i3 A
7 f5 G$ k- N1 _
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”+ c7 H& {4 n( ^' s8 |
* ]8 v P7 W! G
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。/ q1 H; z( y7 m4 @1 ~
0 w" W4 V2 J a$ ]$ g1 、适用范围2 Q$ L, e+ ~+ W. A, X! `2 H4 ?
5 t% r- E+ z# m9 S g
HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.0 C; e. W/ S* ?0 Q, h
3 e. z* X# x' \2 s1 K
2 、型号及其含义& Y4 ^4 k" e0 d) i& U& |
0 T3 n2 e$ G: {: \7 ~HL C - 3X Q 01 CY
0 k: {9 }5 m% I$ [( q企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 6 n. U, }1 w5 P9 \) o
7 L- Z4 s+ ~) F- i) j二、产品说明及主要技术参数
3 O* V6 }) B% P7 {( r型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 7 q8 w7 k" f {, u" s" o
额定工作电流 Ie : 25A
Z; g, g; F* X7 b' w额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) 2 x( C) h" S7 ^1 y4 J7 E
额定绝缘电压 Ui : 600(V) 2 t S8 m5 f! c9 p
线圈额定工作电压 Us : 24(V)
5 u5 K8 J6 y' |5 D( [7 Q }" ^6 a机械寿命 100(万次) 5 ?3 C$ i' D6 c' K8 ]6 P) Q* @9 G7 B
电寿命 10(万次)
" l G' c/ H& u4 f' g* A, ~, M Z! T# o产品说明 1 、产品描述“) U! N: C) F; f+ c5 K2 k/ ~" h# A s
, K; b$ x" q3 C/ T7 N“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
, [2 y2 q! C8 I* c* \: t! p
- t# `$ V; W7 q- E; c# x* [* O4 B作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。5 J* M$ e5 T9 z1 H
; @5 _& y$ t9 d) T# Z4 ^“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”( |0 r8 z3 z7 m' R9 B" l! @
' r& D# i! U( l, Q" l0 l. I/ g6 q3 ?# @, l9 P
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”8 H5 e& k( g4 C+ U
" ]5 _8 q) y: J, t9 h+ ~; Z“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”; n0 t; s( u3 a, `
9 O4 k* G$ c; O- _) S
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
6 w( \: F0 a, ^4 M6 t. _有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
! d1 ^9 h% i0 V$ ^, Y2 }
8 S* C3 d. n! p, R' B7 ^- l! u“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。$ s ~6 b& D. ~6 d3 P1 \) h
那样容易误人子弟就不好了”
# i3 n+ s2 q7 z7 N2 p j$ @3 u7 K
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
, ]+ m# i+ z. L# }% g 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|