忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
2 K d3 N- t. K2 V一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?, F' b) k# S4 O5 l E' s- _: B9 \
俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。$ P) h+ D2 z- I
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。5 V2 X& ^( |( F: \( v
下面是援引和点评。6 R' q* l+ [, |
' x& R0 d2 ~& {: X/ c: V L7 }, S
) J9 t- |! s6 U- h0 M. [/ O
油沙安装电工经验浅谈( q5 K2 k8 H z5 ^4 j* c0 r
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
! }% y6 d+ F, ]: k! ?9 \3 W y 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!* {3 I7 P; m9 f; S/ ~
1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:4 i$ [$ W* z& [" s
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 2 V. E7 f! o: F% d7 D7 s- B
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”
8 h0 f, U' k7 B1 m' g$ q" ]8 m) I- B0 q
作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。$ w; F% P) y+ @4 b1 ^8 X+ Q+ U" t
! W. y6 l+ U: K! G; {' d: ~5 A“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”
8 L1 D* T3 I, A& z" Y6 K1 r" |6 p
“谢谢您的补充!”
) ]8 S' F% R$ n+ e0 n( G& ?( a; M8 z# o8 _
“不客气!希望继续看到你的大作。”
& j# n% k ^+ q+ N3 H# x- Q" S& b! |3 i; T( \
看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。
0 O- U* n% }) e( A续3 Q t' \0 P) ]4 z6 |- \3 L$ z
/ j& L0 S) }, G- S4 P4 S
“-------使用的电气材料有些不同:) x6 ~& ~' g' l# U
一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).
" L& R7 @" ^# g 二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。5 W- R! V `7 R, N) D! l! Q; ^; Z
三,使用的元器件件有些不同:(待续)”$ m, T4 a+ k( r; H/ J
; F6 P, o9 b( v+ ?& \, c, `
作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。- c! F; N5 s, I
6 S1 n6 @! p! \! p+ C“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
1 o# J# c' K4 M, u7 `" y3 ?: s至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
/ q( c, y0 A9 E) f" y建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”
4 C3 j1 s0 O& `( a. f
6 G; t7 S* G9 O0 {- Z看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。" A( d0 R/ ^* I a" \
4 e) |5 W; @/ m/ n% n) d
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。2 _2 a6 v, B8 g5 w; `! }, B
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
* r) X, Z) N$ U2 s, I7 Q& ]% K9 ~建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。$ F4 W4 q5 `+ K" s! Q( M& E
1 b- A5 o) j/ {9 u
& V/ D9 T; F$ d; S) |“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”
8 n) s' M5 k) z0 I8 t
* `% Z9 k, \- t& c+ e! p/ C“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。6 w8 F6 Z$ Q6 y# n$ P4 n m
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。3 g* f& ~. N9 m: v* o: N
6 g" V# l; _3 [- c作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。, p: l \# _7 N; Z
5 K; C" T. X, _% b
“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。
" \& M: N8 x- `
" R; x: o; h- l作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。, `- P9 Z3 R+ S4 v. F: T, v ^
7 R- ?( ?% O. n
9 a @) N1 E8 k3 b: [( A- j
# L( C- X5 e& C& ^
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激
9 R0 x, p7 d y% e p84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
1 R) p" N% i7 |; L) |8 x
3 ~+ s7 m% ]! \看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
3 j! }$ P0 j+ J( o( F8 a6 _- F" r4 t2 ?3 Z8 Y. N V9 U# Z
“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
- `' v9 o# [7 x9 m3 A) T3 t5 G8 I! k4 G+ }
作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。! R# `: g2 u+ z5 w/ d
3 A! s/ B- l5 q$ B- ]. t! x. t
“三,使用的元器件有些不同:
6 O' i+ W8 ~, d$ F6 l7 e 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
7 E) P/ B, ?+ K0 v# l
- s! ^% c9 R0 b* r经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。: O+ C. N9 J& y* A; w6 N7 m9 L
+ e7 _ N: s- G
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
9 F _4 J* G0 ^! a/ M- T" }# b$ I7 p$ ?
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
8 K2 i; K2 z7 [不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。
2 F3 P1 R7 c4 { t+ N" J6 M, z6 z5 v; S
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”
- M! {7 b8 d4 I: q/ P( w8 k1 p9 g2 s3 G7 G
气氛有所缓解。
: p& `- f- |! A+ q% Y' x
; C; X3 u( A% z- G* @2 f6 x
+ m, T4 b( P/ I0 {5 r% q“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”" H; y* Y! X9 \5 Q; a, v- U" _
- F, \& ~" q& B1 k6 d2 J1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料.
# H, _$ U+ ]9 t- d2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”0 v0 W8 L. r$ ~) L b
|7 \/ J) m* S: }" [) E又一位看官站出来指正。& V6 N( c) G: q" v. [3 c
7 c, e8 U) Y, W+ T+ z
“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”
: m; I% m" F; Y, K8 E1 w4 e, j) e$ L& l: w2 j" a! u
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。
0 {* Y" o" }% Y3 f$ I( ?8 t/ s/ i8 \. j8 V% W: A) P" F
“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
/ V. \. w" y1 o% @# T5 U0 u% P+ w9 E* B/ K9 k# }9 {
“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”5 j. |2 J2 p# v- y5 y$ r3 [
, n* y% c; G. t“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”: b! i2 r( y6 y; ]; U- a; x6 `' o0 a- K
- V- |5 R* e6 }- ?2 Q- O* R
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”7 F. g1 _" N) k& W$ E
% v0 V4 o1 J) E( H2 m. ?又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
1 }6 T5 W0 R7 N- y# K8 U( [2 S# R) R. O' N2 j1 z( e
“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”- Y% L$ G4 b( }5 i( n
/ E% N1 e `: s0 O3 k作者不得不中断思路来回复看官们的指正。' n6 |0 A$ n# y
7 g) a4 [$ m% G& g6 f- y
“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”
* y: ]* A4 \3 \: k) R* S# @# U& X- ~" z3 C9 R( H' r4 F
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”/ X5 z: o/ L; M
5 `; d. c \' z" q3 u: {2 S
“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
s: ]$ I+ k& @4 h9 f- a: T
3 F) Y4 T) q0 C. W2 N9 a& aCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
6 i8 c0 g; m' E4 ?6 m" |) o5 R3 _ T( y
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。" `& W$ o) E" a( ~2 x+ Y5 W
/ k0 S; c& m& B, x5 s
# b: O% \. e) t6 U [: p* R; A% {! h“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
, A! x- N3 a1 U& C, u$ G
. j' q, ^' J" M$ x) U“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
% y3 Q& R* G2 {' U5 ?
: {. b/ K% ]* n* l2 A* f& T“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”- J3 |8 Q- A [8 K4 D. F
- j/ n, W4 ? g. Z$ T. r
“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”
1 \, h: {+ W) b+ X% ~6 q, ~- h, [5 m) h. A* t- h% Z% c% S. {
“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!” M3 Y4 J: i9 h; P- z6 O/ n7 u0 c5 x
' |) P4 F# S1 o4 H指正继续着,“维护秩序”也继续着。
) t% T: h4 J: Y* n% I; A+ D* g$ x9 I& `4 e# B- h+ m$ l$ G6 ?$ s9 J
“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”; F) d4 c) G0 u c& U
8 M7 j( |& Y/ [这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
1 r( D6 b$ F/ O8 Z9 v2 |% _- c
' S' y2 Y) M* w) Q: L“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”8 X/ P4 F: N1 z7 s B
# j& H: `+ k( _8 S: n# b
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”1 U/ V7 d3 l9 I( @6 O5 I( T1 ~
1 Z# `$ i* D$ z. E! e+ \) t“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”) U) O7 A$ L( s0 I
& ?. A3 N2 g/ n* i1 I' b6 A
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。1 Z4 W5 t. ]) y
- p" R5 r7 E: @
1 、适用范围
2 r0 @' y' K: Z4 @& W
/ [! h% d. X8 B6 lHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.- J7 v1 M6 q* W b9 y
" Q w" G" T# U/ {6 o( m2 、型号及其含义! f/ {. x% r8 Y! |" R
+ X; h5 D. C$ i: K
HL C - 3X Q 01 CY
8 i4 Y0 m, w3 S" F: `1 V; _! M& n f企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 ; c5 s4 l, z; K& ]9 e' h% h; C1 a
& o$ a$ ~% `/ ]二、产品说明及主要技术参数
$ @- M1 E0 Q# \; Y. o型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
* c8 @9 {+ [) ?/ t5 R7 x额定工作电流 Ie : 25A ) x* o) e7 g" Z5 H+ K' z* \
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
4 l8 Y' B `1 f0 w4 k. N0 a2 ?# r额定绝缘电压 Ui : 600(V) # r( N8 i* {0 ~
线圈额定工作电压 Us : 24(V)
; Y* h H0 S) g' R机械寿命 100(万次) 7 i l( Q9 C6 u) g, P2 `) s) o
电寿命 10(万次) ' Z* ]% n- w' B: @
产品说明 1 、产品描述“
8 s% l; T, ?2 P5 ?1 n8 s( J$ T
7 D: L: J* K/ \( w h% E“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”+ t8 {. F' r; e7 O% q, G r
& D! u% p) X, ^4 L+ c作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。
# `0 @9 G- N2 F! C* C- S
! U! z o9 g2 ?- @7 I“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
3 x7 U4 X" _' g! t9 u4 W
; ]3 `0 Z' X" @1 [" @4 ^
! W( v3 `6 N) ?“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
: P9 g% I# t1 M
7 e, q7 k) F; L, b; Z“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”5 k- J3 Y4 b( _& v' j* h% c
) ]0 P) A( ]. k d0 R/ M; [: v7 h“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
% D) q. q G% q有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”& d& ^( r4 k! B. v( h0 ^) T) [5 q
7 ~- |0 K- C \' P0 q
“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
c6 ]+ C( Z8 @# C那样容易误人子弟就不好了”
- | {1 s* b4 y' N. ^& _, H" a& K5 g0 _: e: \' y
个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。