 鲜花( 23)  鸡蛋( 0)
|
忘记将Cristy的登陆关掉再自己登陆,有欺世盗名之嫌。请版主将以Cristy登陆的相同标题的那篇删掉,保留本人(Bowman)的这篇。致歉。
! s4 O* z' D0 m0 ~% s: g. {一篇好端端经验交流技术文章,由于诸位看官的指正,使得作者失去了继续交流的初衷和良好愿望。为什么?
% x! l; h2 S5 r' O( P# T 俗话说:祸从口出。我这里所说的祸,是指回帖中的用词和/或语气。纵观整篇文章主体和跟帖指正或辩析,总的来说,无论是作者还是看官,都想把正确的技术知识和经验传播开去,但就是因为用词和/或语气的可能不当,使得整个讨论似乎以不欢而散告终。为便于点评,把主要内容按顺序拷贝下来。引号内是原帖内容(个别笔误之处稍作调整),必要的地方附上我的点评。6 n( K- w: H( ^. M1 n& L2 S
之所以想来做这件事,也是因为笔者曾经在做类似的经验交流时,也遭遇过同样的结果。由此来看,这就是具有一定共性的东西了,有必要总结总结。从中我们是否可以得到一些启示,为以后类似的经验交流或讨论营造一个平和互助的环境和平台。附带声明,本人不是电工,不对内容本身进行点评。
8 p' X' O9 M6 A+ K; o 下面是援引和点评。' s! H& m, Q5 J2 P2 f
! c6 `! }" \5 A" j4 C
/ v' D! X; T2 c& ], E 油沙安装电工经验浅谈6 U$ a2 ? Y8 Z4 O. K1 C
“走进加拿大安装电工行业已四年,相对于中国国内的安装电工行业,有着很大的区别。在此将我个人的经验与体会陆续写出,希望对从事其他行业的电工(如住房安装电工,工业维护电工等等)或刚从国内电气行业,转行到油沙安装电工的同胞们有所帮助。
$ j0 P2 ]' m8 N" } 若因本人水平有限,有不妥或不足的地方,希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激!
P5 [! G. n( u- P y e1, 我所知道的加拿大与国内的电气部分区别:+ V/ N- Y- y2 L6 o7 U
-----供电系统电压等级不同:国内工厂供电系统电压等级一般为35KV, 10KV, 380V和220v,老式的高压电机,还有相当部分为6kv, 3kv。对35kv以上的变电压,有110kv,220kv电气系统等,本人没有安装过,了解很少。加国工厂供电系统电压等级,多了不少,以下是我在这几年遇见过的:13.8kv,4160v,600v,480v,347v,277v,208v,120v等,在商业和民用建筑中,还有240v-120v的电压等级。对于13.8kv以上的电压等级,我在加拿大没有安装过,请那位高人予以补充。 . N; L7 z/ Q8 M
-----控制电源不同:国内传统继电器控制系统电源一般直接使用220v或380v交流电源,而加拿大一般使用24v交流电源作为控制电源。很少使用120v或208v直接作为控制电源。当然,对于自动化仪表部分, 如plc,传感器(sensors),变送器(transmitters)等,国内外是一样的,而且花样众多,如24v,12v,,6v,5v,交直流都有。(代续)”; {$ ^6 I6 \+ q) n4 b; ^- z i7 f
; E$ ~: B9 _! v" l作者以谦逊的态度分享自己的经验,来了段开场白。( }# k& C- W& O+ ^: ?9 p$ k J
3 _1 U( A/ i/ j- G
“补充一下,我接触过的控制电路,多是110v,为继电器控制。中型电机的VFD控制,有460,210供电的。而电子控制电路,多为24v以下。”* q! k( y- i5 i7 Z, T6 R1 l. ~
: M5 f& F8 S, H- L
“谢谢您的补充!”
9 Y8 Z' G+ _, M, `; `
; g( M# W/ J3 ^: X“不客气!希望继续看到你的大作。”
, k: ~, a, g2 ]. a8 I0 U* B
! g! s6 g5 `+ Z看官的补充本身就是对作者的肯定和激励,使作者倍受鼓舞。显然,到目前为止,气氛是友好的,引发了作者继续创作的欲望。) f$ R5 L& F* J7 I
续/ u a- r9 s U9 U, ^
9 b& B/ s; s- V# _
“-------使用的电气材料有些不同:
- l! |# i9 m% M4 P 一,国内低压电力电缆几乎都是使用胶联电缆,很少使用铠装电缆,只有10kv以上的电缆,才有使用铠装电缆。而加国油田工地里,几乎所有的动力电缆(不包括临时电)都是使用铠装电缆(teck cable).5 c/ g5 R W+ B; z+ c6 v
二,国内工厂使用的电缆桥架(cable tray),大多为冷轧板制成,有梯形桥架,槽式桥架,有封闭式的,开启式的,带盖板的,不带盖板的,而在加拿大油田工地里,几乎都是使用铝合金梯形桥架 ,只有四寸及以下的部分桥架是使用铝合金槽式桥架(控制电缆[Instrumentation cable]的桥架,六寸也有的少部分使用)。而且几乎不带盖板。 但是,在加拿大炼油厂使用的桥架,也有相当部分是冷轧板梯形桥架。
& @. \8 \" C" q/ G3 J' m 三,使用的元器件件有些不同:(待续)”) u: E3 z! ?# g# K/ A$ g0 s
2 I& }# {( w6 Q/ g作者正准备系统化的娓娓道来,把要论述的内容用“一、二、三”加以归纳。! A( G- x! o ]3 @
( D `( u) v1 T. b2 T* ?
“看来楼主在国内没有什么电气背景,国内油田及炼油厂电气设备同这里没有什么区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。
4 S+ Z3 U$ U' X; D* `4 j# y: n至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好,当然,这也不是电工所要考虑的,这是工程师的工作。
6 E0 E; [4 z" S I; s! w# B. T建议楼主不要跑题,既然是谈安装电工经验,就不要说那么多系统方面的东西,其实你关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧”! R4 U, `9 X- Z# ?3 s1 |
8 A4 L1 K" e: G- A% t J% \' Q看官显然是位资深专业人士,对作者交流的某些内容持有异议。但是,开篇第一句中“看来楼主在国内没有什么电气背景”,明显带有一点对作者的“不屑”,甚至“武断”。从而“引发战端”。商榷改为下面的跟帖效果可能会好些。' P( V1 o/ }9 O. \4 v
4 M v4 t/ o- t
“根据我在国内工作的经验,国内油田及炼油厂电气设备同这里似乎没有什么大的区别,国内很多大型工程供配电设备比这边更先进,多选用欧洲产品。2 m$ d' ?" K7 `
至于选用什么电缆,什么桥架,要根据各个工程的具体情况,不是说一概用铠装就好。当然,至于选什么电缆,主要由工程师负责,电工按图施工就行。
. m" o9 v! s6 |& ?" _5 e建议楼主多谈谈安装电工经验,系统方面的东西可以少涉及一些,这样更为符合您的标题。其实您关于电压等级一文也有不少不准确的叙述。所以,还是多谈谈如何拉电缆,如何安装线槽方面的动手经验吧,我们期待着”。
& j7 `6 B2 O |0 q% j
' S) a2 g6 ~( }% s: X4 Z; M( W
* E1 M4 d0 |( z1 p( o$ [! |* s2 y! D“这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流”' Q% X0 G4 M% G- y& B" G
4 S* F3 j* Q3 L( R1 W3 P% j“您可能理解有点偏差,胶联电缆的施工完全不同于铠装电缆,而拉电缆,剥电缆都是我们电工的事,用的工具也不一样,为何说跟我们电工没关系?!这可不仅仅是您工程师的事!国内多使用电缆沟,而不是直埋地,这是为什么不用铠装电缆的原因。在电缆桥架上,我从1984年电工技校毕业做电工开始,在国内就没有耐压等级500v以下的铠装电缆。我本身就是电工,不是什么工程师!国内外的电气相关的区别,正是我经验所得,为什么说跑题?!我已告诉您,我不是高人,有不对的地方,您尽管可以批评指出,请不要对我个人历史乱加评论!!您所说国内比这先进,您说对了,国内用的是欧标和日标,加拿大用的是标准的美标,这也正是对我们工人在施工上要求有很多不同的地方。0 w5 M: l7 ^- k. m7 [
还有,作为电工,您不管电压等级,然道您可以将380v的设备接进480v的电源?!而您不知道在油砂工地里,电缆到了,没有工程师告诉你那一捆是您要的,您得自己去选吗?我没有那么多的时间与他人反驳,我会将我的浅薄的见识继续发出,再次声明我的经验不代表其他任何事物,仅是我的经验拉出来分享而已。是错是对,您自己判断。您觉得不对的地方,尽管补充,不要只会冷嘲热讽!不论如何,谢谢回帖”。
* T+ R( _1 s* q6 n/ ^* E$ X" ~% U, `, L: ^. `# t& d
作者显然对看官在回帖中的“遣词”和“武断”有些不快,给予了“回击”。但基本还是保持了克制的态度。而且作者在回帖中始终用“您”的称呼是值得提倡的。无论如何,“火药味”或多或少地出来了。
- S7 _$ f4 c1 d
: k" U& B$ n- K“谢谢提醒!我知道不是因为电压等级,但也不是因为敷设方式,而是因为工程造价。介绍桥架的不同生产方式,是因为不同的桥架有不同的安装方式,而安装方式正是我们电工所应掌握的。我的文笔不好,有说明不当的地方,欢迎继续批评指出,我将会去努力学习。再次表示感谢”。! ~# ?; x2 n6 o
6 S6 B& O: n( ~# ~+ F O3 T1 {3 X! ]! B. j作者对另一看官给予的提醒表示了真诚的感谢。到目前为止,作者愿意交流的初衷尚存。
( j- N7 f$ b( j$ c% H3 P: K9 _# \4 M$ {
, k8 F4 }% U2 M! ?
3 G, h) ^0 C0 d
“好像不太高兴啊,前面还在说什么“希望各位电工高人批评指出并予以补充,将不胜感激” 真的没有感觉你有感激! `/ V4 ?0 ?8 U' z
84年就干电工了,看来同俺差不多,另外,请教下什么是胶联电缆?”
3 N1 p! |/ g/ O1 d3 N6 u( K- E) @2 N( B I2 _# E- t
看官显然也感觉到了作者回帖中的那点“火药味”,以其人之道还治其人之身。
& l# |) E# D% ? @. E
' d$ ?7 N; w1 s" K2 L+ L“文笔有限,用词不当请多原谅!胶联电缆您可以到南平电缆厂产的太阳牌电缆去查一查,我认得什么是胶联电缆,却真不知如何说明,我的公司有各种各样的电缆,改日我可以拍相的方式上传。”
, y1 M4 d! C7 T# h' p, h G
' c4 v2 u; _8 K/ E作者似乎没有太计较这位看官回帖中的“反击”,着实想弄清楚些问题。$ }* H# H/ x; s, L
; L. g6 N( N4 ]9 K W“三,使用的元器件有些不同:
" ~; M0 g1 H9 Q* f# Y7 J5 u3 I 如指示灯,按钮,以及交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav。又如小型断路器(breakers),在国内基本上只有一种接线方式,进出线均为导线与断路器接线端子直接连接,故不论是再小安培数的照明箱(subpanel),都需要一个总开关。但在加拿大,却不一样,小型断路器有三种进线连接方式(因国内没有,故我也不知如何准确的用中文描述):male plug in; female plug in & bolt(screw) in .与国内的连接方式完全不同。所以在加拿大经常可以看到照明配电箱没有总断路器,只有与总母排连接在一起的接线鼻子(lug)与进线电源电缆相连接。关于电气元器件还有很多不同点,由于时间关系,在此就不一一例举了。(待续)”
# _8 I \2 _! r( u, B
1 W) s- v# q" z经过一个小回合,作者才嘬了口气,将第三点抛出。( d2 Q' U* L) v1 d- y) H
, L: d9 L/ u1 A
“楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞得都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流接触器(AC contactor) ,中间继电器(control relay),热继电器(overload relay),时间继电器(timing relay ,timer)等等,在国内多为220v和380Vac,但在加拿大大多为24vav” 明显错误,国内24Vac到处都是。至于电缆,更多的地方值得商榷,你好像将Teck cable 同国内交联铠装电缆等同了,他们是不一样的东西。”
1 u ^7 ?; \7 O2 P) y8 A5 @: G" X3 c1 y4 [( q, N
看得出该看官是个不吐不为快的人,并没有什么恶意要和作者叫真,挑刺,初衷还是善意的。
$ y2 q6 Z7 `/ C& t不过,笔者倒是建议先让作者把原创抛完再给予指正比较好。这样,既给作者一个流畅的思路(暂且不打断他),又使希望尽快看到全文的其他看官的愿望得到满足。8 k& c. q+ U6 {; Q' \) w
9 [$ u6 `+ C7 u/ c
“真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!”8 Q$ B- j O" C6 |4 S) O
7 E7 i1 k# Z H" E) v
气氛有所缓解。6 Q2 c) {4 _/ S( T: Z
% d( G# W7 |" W/ ~
! t. b U' L8 l' H% d9 H
“真的要买,不要说说而已,如果确认我马上给你买,如何?”3 w5 @* Z, ]0 H9 H) u
$ Q. v. N0 z9 |2 T$ z [; A! ^
1. “加拿大的电器标准:胶联电缆长度是限制的,具体是多少请去查资料. m$ m( @3 I$ N4 j
2.你没有必要知道电压等级.放电缆,接线等等按照图纸.学会看图纸才是重要的,图纸上是接240VAC,即使你认为是错的,也要接,你再厉害也不能随便改的.切记!!!!!!!!!”
. @( q5 `+ z( [7 r' B0 s
+ |& R2 {+ F; Q- F4 @0 L又一位看官站出来指正。
! P' a3 c! b! h/ o4 k6 |1 O6 c
8 X; q0 q4 ]1 b“可以,是您所说的国内使用的24vac交流接触器!我真的现在就想买一个来看看,也许是因我见识浅薄,这么多年都没见过的原因,我巴不得现在就瞧瞧,要不您定个时间地点,先给我饱饱眼福,然后谈好价,我们一手交钱,一手交货如何?”6 l+ N& E; j& _5 e2 B
M( @' V3 V& ^. @2 m8 Y. D& M3 `
看得出作者是诚心想弄清楚点东西。8 `' w$ U8 `6 J8 l; Y
0 G# F. O+ T9 Q' @# @1 A2 O/ t6 d“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?”
. Y8 z7 I/ R. q- b
& [# z' m+ m. h2 c, t“恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.”
2 F5 t7 W! i( t- X4 A, d9 O/ ^* I! s3 ]5 e- q. `# \# H- c/ {: ^. k
“你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.”
0 ?% k' X3 X- b% b' e! ~4 j( ?# ^4 n' v9 s7 @, N
“交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.”# W, z2 d, y% [6 b5 _( Y8 v
/ N: N3 M# m+ N2 [8 u# d又有看官站出来对作者给予指正。不过,这一句“pt是干什么用的你明白吗?先搞明白再写,否则会误导人的”似乎也是“冲”了点儿。
8 i: X9 a& P7 T
2 n( |* j+ P) j+ \: i/ F3 l“谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。”
+ g5 E4 T! w, w5 @ ~; x! g. W( I, z4 p( ^) T* }- D& ^8 G
作者不得不中断思路来回复看官们的指正。/ Q" \5 @: y& W. s% i9 E
8 g# h( B& X* m! x' i6 c/ P$ `( C“请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题.”& f. n; x- i: Y" X d8 v& R9 L
5 H7 k/ i. T% O( e" h8 m
“也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.”
2 s+ l e( m% O0 V) f
& x& U4 Z% E/ p! v# y& v“最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方。”
7 S2 ]* x5 T- ?
# z# ?6 r% I' C1 S$ rCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.# @8 H4 e. f& B6 y# J R$ L9 e- ^# n9 F
9 p' c. s( L/ _ \: T
其他希望读到作者全文的看官们有些不乐意了。潜台词:同志们,请口下留情,等作者倒完了“苦水”你们再“咬”他吧。, c. I. [2 |4 B/ K/ J
7 P: v4 x6 Y; Z
9 ~5 P4 ?8 D X' A4 j" R$ ^8 d/ h
“24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.”
! k# j j7 u' h. j! I5 l
, l( [5 Y+ w0 k4 z: }“您说得对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!”
9 a0 q& B8 n8 p3 l( Q4 h5 w" E A
% d) s$ q& w8 A$ j) i“作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.”$ _9 B8 d- U6 @- T, ?$ f
: B, g8 F- K" e. s“国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.”& ]) k% v1 p7 S: u( Y
- P- h6 a# ^+ q: \“很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
# i1 A( i6 \/ w* ^
6 e$ S5 w, s- v1 Y, a8 B% p指正继续着,“维护秩序”也继续着。9 ^! C! }) g6 n; U& O) P2 h+ P" X
% W; O- t, l! ^6 b“你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.”
2 i+ H1 k: _, ?% I9 a8 x+ G0 _) l/ r! s. j8 w- y& U* W# R
这不是完全没有道理的话。但在这个时候说,显然不太利于作者的继续创作。
L% B% W' ?5 ^% Y& b( g) D0 m( b9 a, V5 s* y) U
“250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.”
! W' A. t+ q* g) s3 m& ~/ w4 L
“如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.”& t" ]8 U+ X+ i9 D8 _
9 ]) j; s% u7 ?8 w% \) \ F4 y* n
“请你讲讲ct的极性和保护的关系吧”( L: t7 T% R4 a. L$ S% D
- s$ T+ G- n" J( S- g0 J7 b. p: B
“本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。& a# U6 l' K: i6 G3 X
/ D) Z8 M8 M% W+ z( Q
1 、适用范围
" A/ y9 F9 c: p* ^
# X7 K( X7 g! k& G2 B4 u7 K% R. @HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947•4,UL508及GB14048.4等标准.+ C3 \( O; J A) v) U7 ?
$ r) e* ? L- n' W3 u! s$ L; J* M
2 、型号及其含义8 e# Y, |2 P! F1 w( N! N
" |- g4 v- X# N- F' oHL C - 3X Q 01 CY
0 n0 e0 i0 W+ h0 }( w企业特征代号 表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒 - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压 额定工作电流等级 接线方式 $ E& T% [% F: q3 P5 ]
5 ?, t6 D4 o% ^+ M/ g7 `
二、产品说明及主要技术参数 + h: D& g; F+ M9 j
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器
) V9 P' n1 Y( K$ q2 x& N+ X! H1 P8 c额定工作电流 Ie : 25A - i& A% a& ~% K; V4 n4 u& Q9 }* b
额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V) E4 @3 L0 E: c$ k: H5 O! s) p) d
额定绝缘电压 Ui : 600(V)
" r7 z8 k$ g9 B* o, y& V8 R! X5 }) y* p线圈额定工作电压 Us : 24(V) * z5 _- x. j8 L5 g% K5 b) M9 W
机械寿命 100(万次)
9 N: H* ] e' x. v7 D) U电寿命 10(万次) 3 U. {, w$ g2 t7 Q% [) v$ ]" n
产品说明 1 、产品描述“
" m+ l4 B* Q d% f; j' p3 m% x' S, ~& B! D6 b8 L: `3 Z
“个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。”
/ R; a: W+ d, A" ?, Y9 O. V. w- t. p( l- O2 [8 m, d1 y. {
作者在这么多高人的指正下,明显丧失了继续原创的兴趣。3 f5 N8 E/ L6 M, O" N V
9 u9 Q& ]6 b/ t! s, |0 @
“buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.”
m1 R; T/ f' \7 D
' g# {- A& C0 g/ A# X. m) w( D% g* T$ @" b
“国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.”
+ i' w0 `, N0 V3 y# Y
' N; O H$ O5 a2 A“我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.”$ ?7 {" h# ~, L/ L) m- v
3 H8 ~! H, W* B) v" b4 u
“支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!
( y, y3 ?1 a7 N有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!”
( s2 D! e( e4 ^
2 S0 w: c7 _" O9 w# C“要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。* e$ _$ k' @8 w5 y1 E2 o
那样容易误人子弟就不好了”, P5 z( w0 c/ T6 m/ ]7 |+ N
9 W5 i, f% }% [: h 个人认为,话虽不错,但在这里用“误人子弟”还是多少有些居高临下,说教作者的感觉。
. `; [: d0 _, G5 I4 b8 ]- `" a% { 其实,所有回帖的看官基本对作者还是持肯定态度的,只是对其中他们认为的不当之处或内容侧重点有自己的看法而已。但也确实看得出,由于遣词造句的不太适当,引起了一些“驳”与“反驳”。假如看官们采取先给他捧捧场,容忍一些可能的错误,最后再给予指正和讨论,并且注意一下“遣词造句”的问题,效果可能就会好很多。 |
|