四. 氡气的检测
/ i% v, z& ~# [& k0 T+ Z* `' `( f
( U! L1 E+ P, \' m, V先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准! v/ S* g$ l$ n
( D* ?. s" k, D; w6 ?加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
3 d+ q$ C- l) C b! i6 v. v加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
& f! c3 J/ `# Z- X1 E4 W" {& R% }: H加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3+ S9 ?* y" w6 m6 y; u1 y
美国室内控制标准 148 Bq/m3
) t0 I9 @7 e. v+ g世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3
( t7 W. S1 e) F) G5 Y! T, c, s3 X& g! z! q3 ]
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。, n5 F2 M/ u) K3 r) A
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
' D2 c! j+ X k& L- R/ i9 qC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
- I, i2 \# ^! `0 Q7 @1 d. _$ \1 c1. 测量周期
2 Z4 h. C' Q8 b6 _" ~% B' A由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。% ]9 E9 }7 q' W. c! ?6 ~8 E; e3 z
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
3 m: i9 V$ f1 V# i7 j
0 O* f/ n1 ?. R" @& S7 I2. 测量位置
, c0 z1 s; T, V一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。0 {, p# ^! Q) s5 [' b
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:1 o$ w( Z' i/ j
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。1 C3 f% D X# v4 r; S5 V8 ?$ o4 U
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
! T( @- w/ b# A/ y/ {$ r测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
! B F) @# `& Y8 `, H# d, ^- K* P' {
3. 测量结果 c5 i3 f% ^- h
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。1 \- D+ b/ A4 J L
当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
: w5 O; `6 o8 |) b/ ~4 Q X3 w0 Z
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
, E5 M" D, T' g: m) K4 e& b% p
2 {* b/ C+ x( v* a
/ j3 R, v9 A' `0 t A
a0 J) t' {/ F
4 m# A. [8 s" [' m6 S4. 测量装置
9 r$ F( z. R+ l: ^$ J+ O4 L 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。