 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项( e% [9 S" `- n8 H8 Z
水验收测压表) q. T7 c5 U( p, H% D7 z" y
一、水电验收准备工作
" q7 L# I& ?! X- r( m7 r 1、工具( z- t0 v% t, q& m ?- O. b4 s
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。0 `# _+ |" i4 e ]
2、预备
) K$ `, {/ j: s# J4 T1 a (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。8 }" ^/ ]0 I3 W, y0 O* X9 N$ _
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。3 O" [! M( Z. d5 R2 s! G+ M7 g
水电装修验收流程及注意事项
# W) H* w0 M. \1 `% \6 [3 E水电装修验收流程3 K0 N c8 n( u2 g1 \! N
1 r- A, p+ y, E' a. d `1 L5 X+ A二、水验收流程& R" D# k. ^% @) q2 F
1、试压
" V7 [ R1 K& k; c7 Z4 t (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
* ^ B3 r& D: F5 K! w) J5 o (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
- D4 l/ O1 [- ] (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。8 H A. _* {( L, w
2、水卸压
" z8 L% E; \, @/ P3 \ 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
! K8 E/ X, ~1 ]水电装修验收流程及注意事项 * b8 M* M$ ~/ v- K7 ~
水电装修验收注意事项$ C2 L6 Q. J9 x( z' n, q
9 b7 o0 B1 }. S8 f, s0 w! ]5 b三、电验收流程
4 F7 t( P7 [& R# U d% `% h 1、检查
- H# e# ^# j" C6 v$ q' i1 F' u 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。5 H4 b- ^% h5 } {
2、电气线路开关箱的安全8 {- I, S5 k6 \6 f5 [3 O; e0 I
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。* B. ^2 A6 G9 v' [8 o/ {
3、电笔测试插座面板
1 f3 s# N9 K% r2 D/ r4 F# b6 Q- _ 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
$ k/ |3 A$ o# m# h4 n/ F 4、拉阀断电测试
4 P$ }2 s4 w$ H( ]/ N( m' q. | 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。$ y( q* ]% z# F! e4 n3 W8 W! W
5、看电表是否通电1 G* ?7 T; ~1 B M* V
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
' \6 o% i! x! ~# J8 [
( f% d8 w: C1 S5 r5 ? 推荐阅读:智能电表怎么看度数
+ V0 K% y! W# A( T- r/ F
2 v G7 b: C- {水电装修验收流程及注意事项7 E* \7 S9 d" g1 Z9 m. c
电验收工具1 c! y5 `! W/ v6 @9 Q/ ]* F
四、水电装修验收注意事项# k/ S7 q; L; ]8 ]9 A3 A& m
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。2 b# L9 p# v; t, ]6 q3 y5 e
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。, f% v4 ]0 s! r) Y+ m5 A
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。0 A2 u: L( M% \ l( s6 `
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
5 n) K, l( I4 z; c 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|