 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
T0 z" W* ~; r水验收测压表" I% o3 z- D! m) D9 {9 o8 p1 ^* K
一、水电验收准备工作/ k ]) s/ @; g+ J1 q- `4 V8 @, j
1、工具: Q7 y$ M$ ]$ F3 h1 H
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
. \3 l8 l4 G+ x$ i& T, E8 X+ l6 |2 t$ W 2、预备2 `- N g5 Y' g/ [0 o$ F
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
7 c3 A3 l- @1 d- I+ l (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。+ m: S, @4 Q1 b' n/ T4 r7 \/ O
水电装修验收流程及注意事项
3 |+ U4 Y4 g) J( L水电装修验收流程$ g! \/ s4 q# {+ j. W+ t. J
% i6 k$ z: Y0 L. u( T% X9 R1 o" j1 h二、水验收流程1 B7 J6 x {( V) G. @6 w* p
1、试压
7 w+ [. g# U" C8 z& Y (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。5 {+ p2 D% \3 n" s
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
. _$ V& A0 J5 ^8 s* K R. x (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。" |# K8 D. a0 I4 K; L9 z
2、水卸压' e5 b3 p8 d3 y! a/ i; G! n Q$ t+ z$ [
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。0 I3 K6 D) O4 }! ? W1 L
水电装修验收流程及注意事项
) O8 y5 j1 V4 _. U* c* V$ S6 P水电装修验收注意事项! v" V2 t4 w; R: @0 y
) k: K9 e! ?- R
三、电验收流程, O# p% ] w b& U
1、检查
4 `' M- K* i. w# t! D$ E9 a" p$ F 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
3 e! Z' b) ^! m! b/ M2 S7 w 2、电气线路开关箱的安全
0 ?+ N* n. E$ a 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。0 \; Z+ D6 L- Y+ S: {9 n
3、电笔测试插座面板$ [2 e, U" H* C$ K- n
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
0 a. ~" W" e/ E+ u, a( M, u! N 4、拉阀断电测试 y7 C; b/ l, V" G
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。5 _$ b" R9 _2 I
5、看电表是否通电
* N" Q" _; L L9 q* n 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
2 Z1 `8 B5 p+ p8 k9 n3 k! `# _! M4 C
1 `* s. t# c" a ]) a+ Z x 推荐阅读:智能电表怎么看度数& M7 A' [8 U0 f3 ]: \
4 s( e& V3 |) ~$ F+ u( r g水电装修验收流程及注意事项5 f- a$ h# {. z' C9 x
电验收工具
; b1 p) L) ~7 t. z$ m四、水电装修验收注意事项0 D W" ^9 \3 t$ [/ \& n* R% M8 m
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
/ |4 m1 {7 [6 x 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。& n, k _- K& W& u( a
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
; r @" k) x. `" I' N 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
' l: w( j7 e i 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|