 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
, b. l' c% |# k# `( w水验收测压表# n, ]5 F* G' y
一、水电验收准备工作
6 S& |5 P7 K9 e2 l* d 1、工具
: S9 E; Q u) Y% \0 V 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
; M; s8 J6 x r& } 2、预备
/ F& w9 f# D" a8 G# X- a (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
, ]( G4 o7 g( E& y9 _ (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。1 @/ c/ K4 S& E7 c1 P8 p: ]' p
水电装修验收流程及注意事项1 _& q9 o) Z9 l9 i7 R& {
水电装修验收流程% |- J# e6 s6 g' H2 n
2 m3 v6 A. T5 m$ s5 P5 y4 J二、水验收流程
" U8 g( q3 h, Z/ E7 w& R4 S1、试压
4 E* ~+ W( M9 q! v7 [ o) R$ f (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。; M3 b. {8 }8 E! M
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
( V# H4 m- M$ L% x# b/ @ (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
0 O6 Z! T5 n R2 U" v0 x2、水卸压
5 g0 [# ?" s+ {* D+ }5 S 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。' _+ Y3 g2 r3 n0 G& l9 u+ T0 i" C; b4 s
水电装修验收流程及注意事项
+ Q4 r2 J: [8 v1 a N水电装修验收注意事项
$ }2 P+ U& ]9 o) p
6 d/ {% I8 o F& G V0 [+ F三、电验收流程
! K" p. E0 p, A C/ u 1、检查% ?, i" ?3 A9 u" o1 U& u/ e }
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。 v) j3 M+ \2 p$ u
2、电气线路开关箱的安全
2 O) p5 E; b1 i& @" ? 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
1 d" n" U! u7 P# L/ l* t; F, | 3、电笔测试插座面板
7 M9 U; j7 ?/ {1 Q. p 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
& X( \# A. H3 h6 H 4、拉阀断电测试0 {$ S' ~2 x( \8 r( ` r
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。$ b/ v- ^/ U' H* R$ ^# ~$ k
5、看电表是否通电
" t! Q: k2 H1 N 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
2 A$ X4 }8 e& I% f* b) [* X8 B: @" \+ e0 H; m
推荐阅读:智能电表怎么看度数* z& m/ B9 ~1 ~0 S! S1 j/ \8 J$ Y
- \! G' ?# y2 c
水电装修验收流程及注意事项
& H/ j" b z3 l电验收工具
) }& i9 y2 L- y& Z1 Z! V/ w* [/ ?四、水电装修验收注意事项2 d" s" b, W' b- {4 S
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
1 f8 P) t, X& C& x! L# v 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
3 |8 L& q- B( J4 f. ^) S, I) m 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。- b. a; ]: _3 \/ v8 P+ x
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
& `1 ]. M; h, I. |& t% } 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|