 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项! Z- D/ ~" b0 u
水验收测压表0 V9 N' w7 m$ t
一、水电验收准备工作1 Q# |/ X9 F0 G$ K2 H8 ~& {
1、工具9 x' {+ M) R8 a$ a, q8 q
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。- _" a( J! M9 S6 R# U8 F+ G
2、预备# }7 N7 F) L+ K$ ~: j
(1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
/ T& b; {' V# q# B: X' z1 x (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
, T. \8 A: i. ^+ Q水电装修验收流程及注意事项
3 H/ v; U% d5 y: ^! F6 C水电装修验收流程
6 E% j, l8 q: T, y; I3 M
3 e1 v+ d' d7 t; f. _二、水验收流程
- I+ `* v% j) x. j8 }# j1、试压
+ |& V; X0 x- G7 N (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。" ?. x, e- j- ?0 z0 N$ ]
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
; o7 U+ w( [# \: }: Z! m (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
7 B4 T. h s7 c) E* O0 U- g2、水卸压 t% w' R( h I) D
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。, U! i8 I: S0 U( U- E
水电装修验收流程及注意事项
7 s- l8 T, K' N; n; ?8 X' c水电装修验收注意事项+ }( N6 d; @! }$ X
! ]7 f/ v% u7 W; s. ~* b7 V& V
三、电验收流程- Z* L; b, T4 X7 J
1、检查
# {: ]8 X# j0 l+ e# D 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
, h4 w: T( ^+ a" \+ M: N# M4 M 2、电气线路开关箱的安全
: I# \6 P6 Q0 s4 G. e 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
" Z. o( r1 H3 J. |% Z1 \7 v 3、电笔测试插座面板
2 `6 K$ \/ a2 A+ ] 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
8 x! W, c6 C& q0 o" z& h 4、拉阀断电测试8 m: r! s$ Q) S) j6 W7 j3 y
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。, C& l, U9 \" X/ Z
5、看电表是否通电
' d# V0 q" H7 w" B' S' U, v" a1 L 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
$ i: j( l" i5 Y6 K) u: S, ^9 y
; i# d6 U/ [) G- Z1 x( v4 | 推荐阅读:智能电表怎么看度数, V- ~/ v' X9 Y6 d9 u* r
/ m3 R0 M; B3 i, x, V5 M水电装修验收流程及注意事项( t! \8 T9 ^1 M/ l
电验收工具2 c% e" Z- k2 C7 {1 E! b% _4 Q
四、水电装修验收注意事项# b5 u+ E7 J' ~3 o6 E1 r; F
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。5 n+ l2 `( A& x# _1 K
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
" D- F$ @4 L; f, P3 I& t: I5 X" s 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
O) }/ d8 @% c4 ? 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。5 q! `# |8 _. H3 L6 @
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|