求问,新房,以后抽油烟机肯定要买超过600cfm了,builder说要加520刀加一个interlock,想问一下各位,那个东西需不需要加,如果不加,用超过600cfm的抽油烟机有什么影响? 谢谢各位了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 17:22 来自手机 | 显示全部楼层
大家帮帮忙
鲜花(26) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 17:27 | 显示全部楼层
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 19:05 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
) j3 I, F; r" a看看鍋爐外面,是否有一條直徑5-6“的離地管子。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 19:41 | 显示全部楼层
it's building codes requirement, I guess
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
. [+ @% u$ s8 X% g' n. X! ^* S4 u新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
( \$ M; H- B0 ~) {* ]! L看看鍋爐外面 ...

* b3 U/ I! L8 J- p, I0 _% V3 v锅炉外面? 您是指墙外面?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
lopenwing 发表于 2014-8-7 18:27, D" t' Q& g& P# H
功率太大导致锅炉熄火. 不过开窗就没事.
% i+ ?# u2 s$ q7 V0 N
会熄火? 您的意思是开窗就不用开抽油烟机么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-7 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
不装的话有什么影响么
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-7 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。交房后,你可以自已加interlock。就是一个压力开关。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2014-8-7 21:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 kingsnake 于 2014-8-7 22:17 编辑
8 [4 k+ S$ M) R
Miss0126 发表于 2014-8-7 20:46
3 i; F2 a& @, @% m1 d( t锅炉外面? 您是指墙外面?

2 V8 V5 A7 p  q% {# S) `4 i: @' o* N: L, L- B2 P: N
不是。. e+ u- _6 A# F' N: M
是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。% J( Y" P9 Q8 ]& v5 S
Fresh-air intake vent from outside.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 09:59 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 20:05
$ l) j* U. x3 H4 g# t新的屋子或新裝的鍋爐,應該都有 free flash air intake vent, 所以不需要另加 interlock。
, N) G1 o8 [# x' Q6 }6 q0 B看看鍋爐外面 ...

) h; O' i3 [; W9 ?( O% p涨知识了!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-8 12:27 | 显示全部楼层
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
lingerer 发表于 2014-8-8 13:275 q" {  J" r, W+ E7 c1 g0 h  S
好奇路过,我是今年夏天看新房才知道interlock, 请问你用的是哪家builder?

1 q) Q  W! g! ^. E; c  r' K3 ~3 X) Amarcson
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
iqtek 发表于 2014-8-7 22:000 ]9 S/ s4 z# w0 X
最好加上,但不要通过builder。电工来装电线时,请他从锅炉到抽油机加一根低压线就行了。大约二十到三十块。 ...
- g3 A8 g: c8 U' P: ^. _4 ?
哦哦哦好的 谢谢 电工装电线是我自己找人么?还是builder弄?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-8-9 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
kingsnake 发表于 2014-8-7 22:01
5 f6 O, `$ ]' S# u; E# k# D不是。
* w# e5 S+ L" o- h9 ~' n2 Y是鍋爐外面,這管道是直接通到墻外的。這管道是用來平衡内外的氣壓。
; P# x* W7 {, eFresh-air intake vent  ...

9 s% l! L5 V7 j+ a% ?哦哦哦 谢谢啦