 鲜花( 11)  鸡蛋( 0)
|
christy 发表于 2014-7-27 14:10 8 a* r4 Q# ]9 ~
不会传照片啊:( 1 i% m4 w5 R, {" L$ a
你说的水龙头基部漏水是指handle处还是divider处?
9 X n8 U& ~- Q6 d5 ?: n, D2 ], O" L3 Z2 F- r! Z8 W# f! a/ z
如果是divider后面,那是divider密封圈坏了。根据式样再买一个,从十几到上百元。
' m* i: V3 ^3 f% a- ?" E4 o- k( j% L+ i# b
如果是handle处,一般上面有个盖帽管件,紧固一下。如果还是漏水,那要看具体式样,可能是要换个密封圈,也可能是要换个阀芯。如果是换阀芯的话看看还有没有发票,有些是可以免费更换的。: x3 f0 F" l. |
& r4 ]" D3 D, W+ x* V9 @
最后是天花板的水渍。最好是打开看看里面的损坏情况。在水渍的地方用keyhole saw 锯个规则的孔(否则在配这块drywall的时候就麻烦了),要足够大到你可以探头进去观察。如果你有see snake的话就可以弄个小孔。当然,如果drywall已经酥烂了,就要考虑全部更换损坏的部分。清除积水,没有其他损坏了,可以封闭这个孔了。. U5 H$ D0 T/ S. j* | a
根据这个孔的大小,在后面先固定1根或者2根木条。按孔的大小弄块drywall,注意厚度要一致。用drywall螺丝(黑色的)把它固定。四周空隙不要太大2~3 mm没问题。用drywall compound填补,等干了,用sander打磨平(没有sander用drywall sponge)。油漆。