本帖最后由 Walker 于 2013-10-3 09:49 编辑
3 @0 y+ ]+ B( E1 N- a8 |2 k
' ?* {( [: ~# D+ |4 x, B7 }) t" b一般来说,
; D" E9 Y' Y) R9 E# t" X* i1. 先检查一下filter, 保证filter比较干净, 没有堵进风口. 如果filter旧了, 那就马上更换, 换完之后把furnace关了, 等15分钟左右, 重启, 等一回儿, 看看furnace有没有点燃.
4 l( y* C& @2 e: O5 S" j2. 如果filter没问题, 那就检查一下点火器ignitor是不是氧化了, 这网站有点火器图片,(http://www.askmehelpdesk.com/hea ... r-trane-286287.html), 一般都是那样子的. 先把furnace关了, 接着把Furnace的面板拆了, 然后找到点火器(在几根燃烧管附近), 拆螺丝, 用砂纸擦擦点火器, 然后装回去, 接着把温度调高(26,27度左右), 等一回儿, furnace应该会马上点燃的.
9 g% D( W: G" A% j& U
' n/ s+ R' E/ z+ A# n" i( U如果以上情况都不ok, 那就找专业吧. Hope this helps. |
|