Furnance出问题了,应该找ATCO还是修理furnance的公司?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
设定温度之后只是呼呼吹风没有火苗,所以也不制热。下面红色和绿色的指示灯同时快速闪动。不知是该找天然气公司来鉴定还是直接找修理公司。请问谁有类似经历或好的建议、?
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:16 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:45 | 显示全部楼层
應該是找furnace的公司
( }. I( q! E' x4 [+ P& E$ tatco應該是負責管線
大型搬家
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点一下火就可以了。
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
看具体情况才能定什么问题。不过就你所说的极有可能是火焰探头集炭或者被灰遮住了。如果开始的时候是点火的,只是点火后不能持续,一会就灭了,那基本可以肯定是这个问题。这是个很普遍的问题,一般的炉子用了几年如果不清洁,就会出现这个问题。解决的方法就是将探头拆下来,用细砂纸清洁干净,再装上去就行了。这个探头一般位于边上一个火焰喷口的正前方,实在确定不了,查查炉子手册就行。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
No cost, why do not try to call ATCO Gas first.
鲜花(615) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
call ATCO.
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-16 09:59 | 显示全部楼层
先找atco,小问题他们就能修,而且免费。他们修不了也会大概告诉你是什么问题,再找公司,那个只要上门就要收费。
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 显示全部楼层
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yuzhenli 发表于 2013-9-15 20:47 3 X: U* D. O8 u! N; y! S
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点 ...

: Z% K( ?# e6 b# K* J, n8 X今晚试验一下吹风机。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 12:20 | 显示全部楼层
既然是電子點火的爐子,不存在火焰探頭的問題。
- A6 R, Z0 h+ I, o8 b; \/ q: v
. }& r* F9 {  @, r7 [补充内容 (2013-9-16 21:26):# q# u0 P/ v8 t! D8 D
什麽火焰探頭?誰家作的翻譯??
大型搬家
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-16 22:08 编辑
$ o, O% P7 D' E2 K/ ^. d- B2 A
青蛙 发表于 2013-9-16 12:30
. J1 w* V/ M" X$ P& k6 {多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?

# E+ |' b4 N; \' K" N8 a( D" `- u4 {% o- x7 _  }# y9 R
沒有這樣的名稱,英文或者叫pilot light 吧?(buzhidao)? # E- B% T9 _. @8 C5 m
4 y* r: W( |/ ^1 H% G. Q* {, y
你想要知道最接近的東西,應該是火焰感應器/ frame sensor。
* v/ C) m! E, m5 T7 u, M8 _, W如果是這個傢伙有問題的話,你應該起碼看到爐子有火,然後不繼的,這樣才要清理碳積。6 u! h( R) L# `7 g, P  `' W: h& d
看看這個頻視怎樣清理碳積。6 i2 C6 L+ O/ I" F  Z% h+ s
http://www.youtube.com/watch?v=I86joWL66aE3 I6 F7 \& u6 b  R

! u. S  Q0 `0 u# }( x5 C找天然氣供應家看看,反正不收錢的,起碼知道原因,問題才能解決。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-17 07:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-17 08:42 编辑
3 F6 T1 m$ p% x. F" _' f; T  b3 X1 @2 m. I0 w. C; q! w
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。
: M8 Z2 H. t6 F# q; N9 _3 k* ~1 k# A  }4 b' P* A
不過,現在的火爐太先進,電子版出錯的機會也多。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kingsnake 发表于 2013-9-17 08:396 N2 {  \8 r& {1 B( a; }$ P
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。2 d; a4 g6 Q' e5 M7 u

9 M+ N: |6 z) {不過,現在的火 ...
# k3 e3 g+ ~/ I( U2 |6 }
该试的都试了。就等atco来查了。8 T2 ~3 B: R6 f5 V
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-19 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
How is your hit watertank? If your hot water tank works, gas is fine too.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ATCO把问题解决了。据说是那个furnace里面红色的胶皮管子里有水垢。清理了一下就正常了。怀疑跟9 \$ A2 U6 P- _  u, F+ A8 t
加湿器有关。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
furnace里有风机差压开关、尾气风扇差压开关、过热保护开关、flame sensor 或 uv detector 等保护装置,其中任何一个出问题,都点不着火,相反电路板出问题的可能性比较小。你说的红色胶皮管可能就是接某个差压开关的。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:44 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:45 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
自己点一下火。你能找到video从yourtube或者照instruction手册。