请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑 + Z- b$ u( Y  ^2 o% M/ U  p+ \
: f( b' w. v% V. v/ I2 l4 u
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
大型搬家
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19
7 b$ y& t2 T' @+ I2 w/ n  J& O楼上进风口忘记打开了
& Q6 }+ E5 j6 b
进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.6 @( c* `. T5 o. `+ T$ r  O; y
5 K8 v, z: {+ X- `5 G* W& Y
解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.0 j' C5 G" S& H4 N. |4 [

" F7 s6 G: P0 q- M3 p) ?4 Y另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00
" Q% X9 t- Y7 S  ]楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.( D0 o& Z2 B! ~. f, {0 ^  E/ e
+ w  P; N/ C3 x$ X; Y
解 ...

. a5 Y0 X" K  F+ D2 u! k% g我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 $ ]' m8 S2 J7 _6 P& G  Q% A
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

8 I% h& l% C1 {* p- r7 D: L2004年的房子, 隔暖层应该没问题. # P6 [: S3 J. v! E
) m8 ?2 g2 B0 ~! T
如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹. 2 m6 f  K* M9 ?$ W

7 l. _; D, O  W6 }* \: a; I  m* j8 N在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
大型搬家
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00
9 B/ J, m* l% R/ d' f* E; p2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
' D+ b: a5 o6 q, h7 l5 s5 q
  W& ?- k' E& r" c4 b2 P9 R如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...

) z9 ]: `+ ]* q/ `) M' _地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43   a9 ?; m4 E& n, K
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...

% ~) f2 u- H( s% r现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
2 p: V' b* t) X现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
) ~5 d" q. ^" t+ |( O7 k
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31 9 z+ J  R1 ?& Y0 a
搬到楼下来住!
. Y0 d; ~# }# n& }* z
厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20
- ?8 d1 G7 W. F) y# o, b5 a试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
* s& z- @5 I5 s, u. r) u( n
楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 ) Z) m" H  Z& L' z# H) t$ r
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
7 z% m8 z6 H# h3 N
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14
3 j) @" a0 g5 y% R# [2 {8 Z我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
' y3 t8 d) M7 r- Z7 [  p/ u
再不行的话买电暖气放房间加温。