老贾,感谢回帖。, c' E% V9 `( n. f
9 C: L; }, I. C3 o& _
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. M. c: q/ P1 |$ M: i我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
8 I2 F1 _+ `7 F" [& s0 N& f. N
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:6 Q5 C, }7 Z# F5 P/ Q
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
- Q6 b" Y1 `' s% x% \. B# u/ k1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. n9 v2 ^$ s9 ~' S+ Z) K8 P6 S- `% C: ?+ S
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
; D* l$ \! `* Z$ ]+ z) _& Q ]
: B5 P0 c Y: r3 v7 e( u3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255" M3 F: r* s1 T9 ~8 o
" ?1 t, A/ v0 D" i
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
, n: W* B4 F- M, ?3 _1 }
+ R5 z6 t1 \8 _" P可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
3 p3 V( ` }7 Q, O& u' ?6 ^7 v2 P6 j6 F
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
2 q/ U: K- z N1 n以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
% e/ [+ R i& @0 k) Z" e# ]9 n7 p; [( h; z; [, n7 o3 y$ M) T) M& t% d
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:( u; k/ X! P9 W+ ?+ r" `6 X
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
4 z) S- _7 X$ v6 ]' D# j3 q2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
4 D+ W# c: G& M3 a0 u+ `4 a& ]3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?0 s& n, H- S, {5 w5 L
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
: A0 d" a( I0 D2 s2 d+ y6 A* I# R5 y1 a& ?$ f8 r
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
9 O5 R; Q+ Q3 T( `
9 W% x4 {9 x( o4 s9 V' y谢谢/ |5 l4 Q( U% x
0 P- T2 j* }+ J( v- p$ Trichard |
|