老贾,感谢回帖。
- F# ^5 r; K2 ^( v
4 D# t* `8 h$ U5 i, ]" T9 ] Z确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。: L) `9 _9 L6 Y+ w" ]# V3 a4 }
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。/ }% n+ P, S7 t. G8 m
& o* u% ?7 n; z2 q6 n) P( y此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
8 H( \% e. G2 D* z- q7 R2 ACASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:$ y- K2 `* ^* W' L
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2452 R9 F$ F& m- T
1 B: b& M0 I5 t" m2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2507 w/ U1 \( c- ]- @& y- ~
; z' K. A( o4 y8 P, {+ \$ ~5 v3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
& b# |1 e. }1 O. `* Z+ A$ M! s1 g% b, _1 B. a1 E) Q" ^8 c* W
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
# s) m* Q. W) B9 ^: Y# h
% i* d2 k7 E( s7 X可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
0 Q$ F, N6 D; Q5 D6 J; m
- D3 j1 g# H9 a因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
! Q# U$ y5 q$ N# v1 X x以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
3 V; d7 k% y! M, z$ ]6 H1 a, T, v1 l# t
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
* x6 t0 u* G; S" h+ |7 b" Q' p1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
4 P8 X$ D0 F' a' t2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
' K/ q- E1 z! V) u M- X3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?/ y/ @- a7 X1 ^# f: }9 n; u
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?, z0 \3 X X- h z
" P6 p% L: s1 F5 E+ A以上疑问,还望老贾何众高手指点。
# _6 M5 E) p4 t" e1 U2 p9 d
7 U& ~0 {0 Q* R7 @谢谢/ S: v6 |, Y3 J8 {* j
' @/ I2 V `, s0 W R; d- z
richard |
|