发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。! r5 w0 ^0 x* o+ A0 Z
3 h% d% D6 Z4 L8 G y确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。0 c6 k4 m+ c5 c7 q" y! V
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
' m- s' a7 W- a# c
3 H9 }; I' Q7 R6 J, Z. K此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
: o% l0 d1 ~8 \CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:; A% `" A' b8 N5 W4 H5 h5 i* V
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; h5 `: p) R3 x) Z5 Z( f6 `4 D' V P; C0 G
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
8 k& T( j/ Q' o# g, N
* ^7 {& [1 g$ p1 {7 j: \1 H3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2551 a! O2 h+ Q" h2 K$ B: w6 b
. H) m6 L/ q- Q6 R/ Z4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260/ G1 K, @+ F2 |2 _" F/ N2 S4 C4 ~
8 Z: [8 } U. H" `2 Y可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。0 Q+ I0 F7 t* |5 |
. P8 Z |. u# E! _因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。7 R" O6 ~% X$ }5 H- P
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 C( d. U0 ?! K8 c i) D* ?# r) b: T t1 J" m( b* d4 I5 A
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
; `$ h- ?! n# C1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数& a& Q; m7 q. e' N. ]: b2 T! I& m% \& @
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
# B+ r' ~1 _* k& e8 b3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
$ U1 ~4 X4 Y5 |! }% P, a9 V4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?2 l" B& I/ A2 s1 s' h% j& t
. b% `. H1 M, e4 Z7 V; z8 k/ N' r9 a以上疑问,还望老贾何众高手指点。
. t4 q! v# [8 | f* x6 r2 w6 Z6 A' @! e2 x+ [, s9 k
谢谢
: j! W: I) u& M. ]6 A& j7 j o
) n6 b2 |, s9 y8 H+ Jrichard |
|