老贾,感谢回帖。/ s2 D$ @. _8 ^5 G% L8 _) U
7 Z6 P( R& g ~9 D3 U: n/ l
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
5 d& n F9 h7 b$ }我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
) n. D: K2 M1 w' @+ C
, u( Z8 \: g' q8 ?! r此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:+ z! S% n- j8 ^6 [- Y! N
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
6 h4 S# `2 N( U' p$ y) v- `1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
& B9 T" C3 Z/ p) g& E( C6 Q+ V1 b' J5 y6 E" A8 U/ z* b# Z% \
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250% u* g6 y S9 G
, L% n. S4 o% }4 G( v# _5 D
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255 i* Y7 W, U& E1 K0 _" J, G
& t0 M* w5 w! z, g
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
' g1 r/ Y! F z. J! C2 N3 V
9 T+ e% c3 `( d; o$ u可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。1 o" Z5 O' ^# c1 ]6 B4 l; {% |7 M
' S3 R0 a) |: i. {# E% U) W因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
: S9 A8 S) d5 H" ]6 G, u2 G" p以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
+ G6 B% E g# W* |
& X5 t3 }* g/ a各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
, @# d2 I7 m% H& X$ N9 }0 O1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
* _) ^/ T, _4 K0 c$ k( m. t2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?; G: u! `8 |0 r) ? }
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?2 _2 x9 O# D6 d- E" Z
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?; X. v, G8 H9 S' V* S
$ H) j5 ~8 ~2 W/ M2 ~! R d
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
4 u u* _2 N0 s! u* y# M; [. B5 s; A0 D/ \; r" S6 h/ e
谢谢
$ U" w: q& M1 V7 P. r+ c8 p$ [7 ]) E& P4 V9 Q6 B" F
richard |
|