老贾,感谢回帖。5 Y5 u" r: B+ r. V. d
' G1 s; j9 P1 A c确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; [# q/ J2 x+ D我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
! j$ Z' y4 S. K0 v5 r0 Q2 H: r; g6 C2 f0 o, V% p) Z) r
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
' B. d( h2 ~$ P+ ]CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:* k6 ^$ H9 J, O; b. \
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
. B4 b: q; S% |% R ~5 T5 r, C; T$ ^, _" e1 G& {- V
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
4 H0 j' P( l* b$ E
8 a# z: Y. I) e1 ~' u+ s0 l$ T3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
" P" J1 }4 W# A0 p: P7 E1 ?' W
# R. u" {( r' v% T6 K6 b4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260, P3 u. p9 C, u6 @" n( m) O
( w S" z/ ~5 n, _可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 e1 i' M' f) k- C+ O8 _
+ T- F) V4 y# N9 U$ E+ X( N因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。8 d( I3 A: ^. f2 x
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
3 X9 Z/ v7 {. ]% G% _
6 o! J4 \+ }4 E( O8 z/ i各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
5 I" d% D* j( N- b; f" q1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
; ^6 N7 h% v! L4 a) x" M# }2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?" V' j1 d% I# O
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?, s! M4 \) {& `+ p4 l
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ z* u7 e% I, I6 b" F+ S3 u% u% K
9 c: g$ R2 g( F5 a/ b$ }' G0 t, d4 f以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ [" p9 B2 m% U1 _$ e2 W
6 M, M, l' z+ x6 e, H# m) ?9 d2 c. h谢谢
6 Y( g% T, s- E0 W4 n$ X1 T. S, y6 N0 v
richard |
|