发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。' o' T) B' K- N0 f4 K6 M
" g$ C: Y/ l. Z d4 y7 h a5 Z
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。( l9 t2 C4 ^- X) r; x
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。, m2 w8 A# Q! h$ l3 h( d
* O( c5 O: b& m此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
; x" Y$ C) l% F L: eCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
4 N6 Z" ?, C8 v1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
% |- m W% f0 N+ q: P. @9 Y: g& X0 P+ @
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
4 N* Q; N1 Z7 `3 r* o$ \2 t# e7 Y' G; n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255* x6 D8 F, B: R- r, M: Z/ g
/ E; w n6 }" f: e4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260! r/ G) V% l6 K( B/ G# Z; ]( H
0 v# U( I( r5 s7 q( A* \( L! J可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
% S1 d$ D" _7 U1 r3 A
9 E0 P+ k7 o) r: O6 R1 w因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
7 @# I. ~9 y, d以上这个测试反面印证了rms表没有问题。3 K( H- `9 k% d3 ?' B- B
; I: y% c4 O7 C. Z各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
, `4 ~" }2 O/ a3 l$ s- v2 }1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
/ f' {7 y4 e% Y4 V9 i( y! q2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
& k6 U k( R& e/ j3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?& K% h O7 u' f6 y
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?+ S" R. q% ^+ M" {8 i
: \2 X* R: N3 C+ K' {以上疑问,还望老贾何众高手指点。* X! d2 f1 A7 u9 M, w% N- E
* g+ Q c. a/ s5 [& x/ d. f, k/ M
谢谢
! V9 k7 A3 V4 F8 B7 Y
' F" z8 u) E1 h2 i, |3 erichard |
|