The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
大型搬家
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:47 | 显示全部楼层
kan kan.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:07 | 显示全部楼层
The receptacle outlets shown in the front bedroom and study are split-switched receptacles。 请问这个要求是从什么时候开始的?是code的要求还是building的要求?最好能给出出处。谢谢
) V. G! Z2 x5 ?, S( Z5 Cjjj18 发表于 2011-9-2 20:36

' R) h+ J4 J+ ?$ v' X$ |, H谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问) J0 w  W4 }6 s) e8 b2 |9 t  O
在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺认为,任何一个建筑商一定很喜欢这个规定,因为可以节约很多灯具和布线的钱,也许从某种意义上来说,也满足了用户个性化灯饰的要求,但是,对于很多华人,尤其初来乍到,往往不理解也不习惯房间没有灯黑乎乎的感觉,这一切都源于人们的生活习惯。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 21:12 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-2 22:13 编辑 8 q' @: v) A: }, }/ |
" r5 R9 P" L: Z
3# 贾电工
. z9 Z# p: ?8 W& C7 b% Y! O4 l. u# t( Z多谢,为什么要加开关呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 21:21 | 显示全部楼层
3# 贾电工 ( u$ k9 G: r1 [( ?+ {0 z0 f) E
多谢,为什么要加开关呢?
2 |  e$ o- i4 ajjj18 发表于 2011-9-2 22:12
) x/ a9 Z9 h% f3 P6 A
如果一个房间,没有在吊顶上装灯,就一定要有一个half switch controlled  duplex receptacle,房主 需要自己买个灯插在这个receptacle上,用门口附近墙上的开关控制了。不加开关,岂不要摸黑进入房间?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 07:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-3 08:56 编辑
. @! O4 E" G' \) P8 T& A$ \4 B4 g2 v
5# 贾电工 - N% `; }7 s& P( b. O
问题是,根据图纸,有灯的主卧室(带阳台,带玻璃推拉们,它用两个3way开关控制四个插座。现实中,在一1999年前后建的Condo里,客厅有一个两路插座,由开关控制下面那个插座,而卧室没有。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-3 10:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# jjj18 ' `+ v$ a& F' N3 Y
0 g& s$ |+ c" X. a' ?+ Z% o

' g, }9 ~$ \, `( Q9 B4 D' \业主提出的要求只要不违反code的规定,应该都是可以的,很多豪宅的图纸如果没有说明,有些东西很难猜出为什么要这样,照图施工就可以了,一般到finish时,真相大白。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 14:42 | 显示全部楼层
谢谢。找图施工是自然,只是想问过所以然
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 23:04 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
谢谢您的鲜花,俺老贾不是房屋方面的专家,试着从code学到的知识回答您的提问
# c! F. a9 o6 Y6 \/ s2 O, N在cec,26章 receptacle一节,谈到,residential 任何一个房间,只要是没有装照明灯,就必须要装一个split switched receptacle。 俺 ...4 J2 u7 o6 ~* u5 y& y
贾电工 发表于 2011-9-2 22:07

" q' M0 d& G% X* {, u这个一直是我认为CODE里最扯的一个规定,在SECTION 30,BEDROOM,和LIVING ROOM(仅
4 U; d/ P" T* ^1 @$ B3 x( T限这两类地方)如果有一个SWITCHED SPLIT RECEPTACLE,就可以不装灯了。其实在建房时装一
" Z. I6 {$ q9 u个灯是很容易的事,而房子建好后再在顶上加个灯就会很麻烦。一个房间在顶上中间有个灯和在边上插
* ?+ Y& Y% ^" P0 O7 e座上插个灯,那效果差太大了。不过,好在HOUSE 一般都会装灯,而CONDO一般在LIVING ROOM会是个插座加开关。