科普一下Furnace
8 {7 H! B; k- g1 v# c) L3 J3 M: G. }1.基本构造:' m: I& D: ~" p) j5 b
(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.( d% @: J# K- H
(2)内部:主要有:% j- W* ] }2 s% U) m/ q
*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.; d& l5 T3 Q) P+ l' i& o! [9 H
1 \; H2 a/ N: Z8 V9 _
*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.; A; F5 f* }. J6 u- p8 I
' X4 u: a; S, O7 `*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower. Q) U$ s7 h+ V9 d, ~* V& ^
, S$ U5 F4 I9 \/ F- J, i2 E*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括' y) Y ]6 c$ b- p" ]/ E) ` \0 L b
----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.! t/ N/ N2 w! x4 e
----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.. u5 a C4 H- A3 f; f7 L
# e2 [, ]# @0 X+ V1 }: q
----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.# E; ^; L9 `9 k7 C+ t
: [$ y6 k1 T) o$ @. f9 G
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.
" U% `4 b, c; v# X$ r) v. F) h. _5 }, t& U3 }
----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活.
) \) b$ W. Q& E0 O
7 j" t/ h+ f- o: X2 ^. _ A% o以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的:. \9 ~; P/ M# k S* B
----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.& J( U0 P9 m$ \6 G7 p: w9 O
. @- |- ]% U! n6 i$ z1 Y( |* q3 u ----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.2 C6 E0 \0 `3 b+ q( v" K5 n
# G9 Y# \! d2 C4 s7 R2 ]
---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.
0 M% e0 }5 |. N. }/ Q- f
( I8 o T- @6 j( [! \ ----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|