埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1801|回复: 3

2 stages furnace 的控制器长什么样?

[复制链接]
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我建了个房子,升级了furnace到2stages, i0 j1 s" C8 l* a' ?+ _* v) l
几周前安装了空调。安装的人说,我的那个控制器,就是在楼上调节的那个玩意儿,不是给2stages furnace 的,也就是说我的2stage会跟1stage一样工作。跟建筑商谈了,他们又说是正确的。: `1 g. A( \( X& u% g2 X1 i+ \
我就搞不懂了,到底这个2stages的控制器长什么样?要是建筑商骗我,我这2000多大洋不就白花了?% ?: B5 ~$ F7 W* p9 i) p  }
谢谢各位
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-18 16:37 | 显示全部楼层
外表长得一样,但里面不一样8 W: z9 w! t5 L) Q7 o$ a

2 f7 M) ~( ]/ Y) ^9 @one stage T-STAT has "w" wire terminal7 S6 i6 N: h8 E4 ~0 j
two stage T-STAT has "w1" and "w2" wire terminal4 L1 d, b, |1 T
: ]0 Q3 p. Z6 ^8 V! \& {1 L
6 I3 S9 L5 ~0 L
more question ,please call me 7809526512 huang
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-6-19 22:17 | 显示全部楼层
看有几根线
鲜花(3) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-6-20 07:33 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
昨天根据管道工朋友指点,把面板拆开看了一下,左边3根线,右边2根线,右边两根线的下面那根,是接到一个“w“的接口上。我想,可能还是空调师傅说的对,这个不是2stage的。 我看了一下,这个控制器是honeywell的