发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑 , L, p" K2 j) z' G1 f, {, |

- k& n" e6 C" _8 P& ]* `俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
! c: D+ O$ z  h7 I注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 % i% F8 E) d2 @9 s$ {
4 |; G9 }$ s" q  G5 s, E# n7 ?
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing+ U+ `& M( x5 M  \# C4 B
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:) ~. C; f$ R) `/ o5 Y
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
( g& ^4 ]9 @6 W: I  T/ W# I; T, a2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
4 B  g" L9 z7 _$ l- I+ l  b) m3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.: P! ~& o2 B7 U0 X, G
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.
6 S. s- K9 C( Q: F0 {诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑
) \5 @6 c/ X, s, z# C) D. m: W
! Z; G; ~8 ]! _/ _; `30-400 Wiring of luminaires6 M- C/ p6 A" J* w6 n1 F  \
All electrical wiring on or within a luminaire shall be: o0 I/ |5 u' |2 I/ c, x
(a) neatly arranged without excess wiring;( q1 P/ t4 |3 }" R/ x6 ]2 B( F
(b) not exposed to mechanical injury; and9 |1 N( S% v+ x) x
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
# d5 h) T/ p: B7 o$ Y0 N5 M. F30-402 Colour coding5 b6 e. u1 a+ u
Notwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
) ]4 i9 N) H' X$ J6 \2 ~30-404 Conductor insulation
3 V, h* D' _/ z' V. fLuminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
+ |, v7 Q& x6 ~+ L- d+ F3 N+ z* t30-408 Wiring of ceiling outlet boxes) T! y+ h. I/ K
(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
# j' h: h; z& h( B( h(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 9 F3 B2 }6 Z; e

9 T/ w8 Y7 B) S6 i# L6 @) J我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
; W6 u% E9 P$ o; s: l+ R& X* L, Qchanglu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑 " H% O/ \& [0 X+ y* U7 G  s

& r" s  T5 j% Y/ t我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
7 C4 v+ R, o+ l' ^  C' n; l我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.( @$ g! g0 b3 B  h7 F7 a( y5 `
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 & U; C6 E" Z7 O$ d5 ~& _

) ~2 I7 Z6 }: c; k1 o4 i) pCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择: , ~; k6 p. C  z
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).- _) W  o. g5 B& e7 P+ e
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
! u! c& g# e4 n, I: c; `$ B' Q把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).: v, E6 C& z$ @7 w, y
换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
  }  B  L" R. f: I: y2 b3 r
/ b4 B. Y$ \- s! n3 W所有的内嵌灯都自带接线盒。/ Y7 w+ x$ ?& R3 ^' g' l' |
问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。2 H) A* ~( B0 L! E
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:+ x1 X3 Q' F, x4 ]
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
7 }; t6 Q; `7 F1 x1 R; @3 Q2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.$ t: x4 \/ _% h* O7 I
3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...* D/ U1 }; ]7 ]7 C! b- P. x9 Z) I
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
* H5 a0 k6 A2 I# Z+ u) Z2 e

5 r7 Z4 [& i, U& t! a2 i) o/ {8 {除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
9 o. ?9 j" j4 Q中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
' w% F" S% W0 u. \6 |, \- m7 @5 t% {( m* O
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯.
7 L9 L) i7 S2 V, o# Nfire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.* C0 C0 T" ~3 T; R; V
安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑 2 `/ f3 T  M2 s8 V1 x. R1 \
" o- p! I7 q; C4 U9 k' a
线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。
1 S- \. ]* K  [. I: W' l( E# d最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。
. {6 ^' g! l9 n/ K线的绝缘,防潮,都不需要考虑。* Z+ a% m9 o5 P% g9 G1 A4 ]

/ z7 W# p8 d4 [' _最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
3 ?8 z9 R2 `5 X第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
* r- o' r6 D. L  w  J第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些:
' F% y4 Z( k4 K一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.
! Z. V' h6 V2 x9 |. y! I5 j* C二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.
  k+ [6 K0 X. v6 Z" k农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
% K0 x4 c- k8 t; @( w3 [
$ ^2 F  j8 z3 c( D: `# h) ^嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.