请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
8 D0 ~+ T; C6 F2 N/ J1 l. P2 l2 V: W5 Z0 K8 m" S
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。1 f! x* e! [+ {2 r! @# [

0 O+ Z( c; L1 o; U2 g$ S$ N! ^正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
; C& H6 Y6 |% J5 I  l5 o: ?% m如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。7 R# ~" g3 Q& h+ J
; W- ^7 J6 x! z, B" L
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155& o7 ^- s' k/ Q' B/ ~& ?' L

- ]" B  n0 }2 K亚省华人 冷暖水喉
. U9 k  n1 v$ I0 M! w& WAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
( U/ E9 n7 `9 c$ l% h7 @" r7 h- G: B/ z! o) I- I: m/ w7 o
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666" e8 i, _% m, s! u
Email: alcomhvac@hotmail.ca
# o1 ~* K3 X$ i; e2 O* c8 h/ eContact:  Walker