埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2688|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。9 l: T) A; g5 M; W3 z

0 v* W! o: K; C* O; T$ wHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
& A, r7 d% D4 x8 \: `* V+ {0 w2 p: V- ~7 e  Q1 y. V) H
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
9 r, ^, Y* C! L$ i如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。( c) J2 |" u( `9 J" g  a( y
8 T% l( B8 L( G0 v6 z# V6 F
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
( V5 i% k6 t/ g9 t1 o3 w8 h  f6 N
, k6 [6 {1 y3 x9 C亚省华人 冷暖水喉
$ W* y2 d' C0 o% e0 hAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。# R9 U. G% _+ |  ^
# H8 v3 b( l4 |
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666  |" |# ^6 G' O/ Q1 [' ~
Email: alcomhvac@hotmail.ca
" E0 i/ G5 C5 k% c4 C1 y8 hContact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-5 06:55 , Processed in 0.319101 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表