 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
7 F( E! o1 U3 X& I+ K% v+ p(1)日检. _, R+ \* z* l Z* O+ l
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;* f7 C9 j- l5 O! q# ^. _
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
7 p5 u) l/ ~8 M3 ~& w. z* Z3)有无异常噪声;. y7 @) r- v7 L
4)确认通风栅格无阻塞;) Y0 l# j" H1 R9 c0 m
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。4 a1 Z" x: ]) w" |' c/ Y' @$ b
(2)周检& l' f' b2 V+ t
1)测量并记录电池充电电压;
$ t( L6 u- J1 {2)测量并记录电池充电电流;3 T [; v( S- c4 R, r+ Q
3)测量并记录UPS 三相输出电压;* O& A6 }/ G) e6 U
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。- U, K) W/ q3 |3 Q; P
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
, h: X+ ~' v. W# i- m K. Y( y(3)年检
: r. {$ o8 l5 w# v7 F! L; P! A每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
: u. `& w+ W% c1)首先按周检的内容进行检查;
1 {( K# N! S8 V2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
i1 x8 C% W7 l0 u3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;# }6 C( i$ n9 i+ ]8 t" Y" }- y
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;, Y4 s1 U) G1 Z' i( f
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;! ~' h( v# U1 U1 @* S- Y
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:8 ~) {6 G: }4 [) Q2 a: N( v
电容----检查漏液、变形等# Q- p- `+ Q2 [9 ?) h
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
; [! b- K/ B& Q, o7 P0 v: d电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固: L1 Z- {2 S8 E$ p4 N7 i
印刷电路板----检查清洁度和完整性% F8 u0 c; N" m* p6 p
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;! A5 M- }4 W3 y, s+ N, c# X
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
$ c1 ^& ?; ^- a5 ~6 U9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。' }3 n1 W. i3 B' o# ~
(4)其他检查1 Q; g( s$ Z: j$ ~
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;- b" M; I! J: y: P! M& C
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。- G7 G% s o) I; V! g
3.1.2 电池维护" A* r/ }" `$ l, s
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
8 ]+ C$ t2 t) O5 i) ^9 \3 s% q(1)蓄电池保养
% s( X+ L0 C% w" V. f; E" K. d& Y为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:4 ?: m: I5 K4 n8 {
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;8 E. _$ ]4 g, `5 C
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;0 ]& {$ c0 l" M( L" N& d
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
) } L: T- _: W4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;, o0 p- L( z9 ^8 E: H% C/ t
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
. L/ h: G" O' `6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。- d: V- e$ J O- z2 \
(2)手动电池自检
) @- U+ `2 f' k0 f允许手动电池自检条件为:6 a8 P5 D1 r5 z% k$ E/ w& ~1 M/ t' P& i
1)电池接触器闭合;3 C% @/ s5 x5 h" x5 `3 K) \
2)电池处于浮充状态;, O3 C7 M& l' D0 s0 m9 p2 G# s* q3 u2 z( @
3)整流、逆变通讯正常;
% v: j5 [ o; Z/ C) f4)电池状态正常;
& `( _/ Y) u$ E8 q" a0 ^, ~5)整流器工作正常;
% y; ]+ r) c9 }- Z6)市电电压正常;
; Y0 u( x3 @$ ^- d. D9 _# K9 ~3 I7)逆变器正供电;
4 q* E! W1 I3 z R& Q$ L8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
# {' O3 T7 F: n9)UPS 不处于联合供电状态。5 @: ] W5 w9 U* D* C6 H, `4 ?
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。+ N8 [- J/ @9 x D/ J4 w
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
% \6 T( D& s6 o* V* f电池自检结束转均充。% M/ e# }$ N+ v3 t5 I3 Z
(3)自动电池自检7 Q8 O+ Q9 \% }8 O+ }/ E
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
9 a J; m- K1 K2 ?/ \' o# j如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
8 l; H% A& r6 s ]# L3.1.3 故障检修
' g% M n* P% _9 I: D由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' C b& T- n: y7 Z3.1.3.1 故障诊断基础! H- y3 |- d2 A) A: y8 b
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:+ J3 B1 y; X% o1 ]" A* S
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
) V1 b) J2 T. G _7 ^ {) I% G如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;! R& j s, I- R# S5 w5 D
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。& Q% Q: u5 C2 u- b6 m: H d
3.1.3.2 故障诊断步骤
8 o& s* O+ `& q2 W4 G【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
. _0 q5 ]* H; D! l【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
* P+ A! t# W' k- O0 W- C【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
/ n. }* I( t7 o7 a/ n- C3.1.3.3 异常处理
2 r6 W2 s( k0 _/ XUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。, d. A+ ?7 V4 U5 _
表1 无告警指示的故障处理5 }& Q$ c, A. G. O8 @' R8 U
序号 现象描述 原因分析 处理办法& M$ Y5 Y) f" _; B( P+ g: @2 c$ B
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
8 z) F. n* K; k) ^# l9 u* D! @B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求0 ^% h; `* |8 u3 G) n) |
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当9 _1 @7 f8 r( N; T7 ?1 F
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理" |! r* t3 `+ X5 s9 z) b
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
Q& [" s4 D% z: yUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
# g+ r4 V; [8 O: ? & \/ ]) x3 i* j' g3 a: b
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
3 k6 J( { I8 K X- z# B1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 1 O) N% r$ e2 b% P% A4 P& \
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
# ?0 v& w' O) o% r2 Q# m S) S5 m" _7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
: H) J- x t) ~1 d% O( |10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 4 W" @8 _9 A+ L" G; X; X/ g
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ) C5 M/ Q9 O2 T0 `
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 9 `. c: q; }7 ^( R7 J) L4 z
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U22 G" d0 a. r+ m( L$ l' b
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
- [. c8 R$ ]4 o. U' R5 v3 J) ]+ i4.2 显示控制面板
6 M6 W6 x0 J9 X0 j6 R$ v7 y. [显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|