UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
2 ]6 H) H8 K' p$ @(1)日检; G: T2 x( `9 m$ \
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
: O- S( n( }3 i9 [" p( Z, X2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;2 w, P) B+ j2 q$ g1 b
3)有无异常噪声;- I1 ~2 M2 w5 p. M/ M' j
4)确认通风栅格无阻塞;) r, ^) o& g& h3 J& T- r0 Q0 _
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
% ~2 |% H  F" q* y1 T(2)周检
* l4 y: t' i) E& z1)测量并记录电池充电电压;& a. s+ S4 n$ z) M1 f8 A) d6 n
2)测量并记录电池充电电流;
- h; O/ {' u/ D0 y3)测量并记录UPS 三相输出电压;
0 B& b5 r: j1 ]2 u' ^& Z9 V4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。  X" d. \) e! }- |& Y% D% u- U
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
/ [& ~& ^' u3 R& i: p(3)年检
6 z/ c+ {6 ?6 h; p每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:7 E  D# R" _5 r
1)首先按周检的内容进行检查;4 Y# g- G( ?) [
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;2 h$ \4 \. u; s7 E, z' z4 _
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;# t2 u. w4 @2 m! w" y3 N
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;& P7 a* N/ m$ a3 c% ~1 _
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;5 Z  ~+ ~/ Q  q4 N# F' ~
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
) N7 ~4 B: ^0 H' t1 M电容----检查漏液、变形等  N$ s0 p6 O0 Y' f: t
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕4 q8 ~& g* E/ B" P' b& d, Z
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
5 {% t4 E. T9 [' D7 m/ k4 d  z& D& Z印刷电路板----检查清洁度和完整性
" B$ V2 K: V. j" R7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
% U/ G9 o* P' H/ Y6 a$ A' [: R8 n8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
; T( P) M$ D8 f; R* s& g9 Z' \9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
5 y$ y/ h; L2 q2 y! q5 K; H5 r+ m(4)其他检查+ ^! P) P1 R! r$ F( r5 j5 q
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;  x4 I, n2 T  a% |
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。% ]; q4 l" y$ N/ H8 G) `" {" B
3.1.2        电池维护
  K5 q/ P: T6 x: b1 X6 s  m% y- ]UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。7 T5 Z. S% p2 B2 z, l2 e9 S
(1)蓄电池保养2 U% I$ V$ a% [* f) M
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:' Q6 l2 e$ t  B* d2 _6 o& z) i
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% f/ E. _2 W: X! d6 ]+ E2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;  ]4 v; o( k9 B" E* t4 D) Y! E
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;/ R0 J$ O7 z) X4 ^4 H5 X7 c9 |
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
9 P$ z, l$ r1 i- S& c5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;0 A: v" m. D5 m5 }/ K0 B
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。& G! Q0 E' ~+ ~- A1 u& J+ a
(2)手动电池自检
& H7 i$ x2 C8 n9 K' M允许手动电池自检条件为:1 P/ G' u5 ]6 U& U$ j+ G6 J" v
1)电池接触器闭合;! ~' s5 ~' N& a7 G+ p  r5 @" `. c
2)电池处于浮充状态;: t! @" m4 v) @" ~
3)整流、逆变通讯正常;+ ?9 H- x6 M, K8 y  G3 t- t
4)电池状态正常;& a  H$ \# K8 F
5)整流器工作正常;3 ^% U0 A2 ]9 [) \; t
6)市电电压正常;) V* R7 R% O9 Y/ {4 u, L# g0 u
7)逆变器正供电;) N, W4 s! K& ?; _2 p# Z* Z
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
" U4 x8 L! }5 D  F9)UPS 不处于联合供电状态。; M. D! W9 `. H/ R  ^4 a
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
) \. V( _8 _" _/ \+ k3 |按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。8 j8 I8 @3 B4 i, d4 |
电池自检结束转均充。
8 L! s) m- p9 F, y: R1 T  b5 C(3)自动电池自检
9 U# o. j! R" i, ^$ l. M$ O& s当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
, M/ K) W2 n0 Y: a4 D8 ?- r如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
' p9 c& X9 w5 g# I$ b3.1.3        故障检修. ?! a, B" T! i- d4 R0 T& u
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
9 }5 Q6 ^  e* B, \; k3.1.3.1        故障诊断基础9 a! L% o4 Y! z) ^, ]
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:; p8 Q/ i6 V6 G; A2 Z8 h) h7 |
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
# z% ]/ {, X) r' N0 p; [+ p如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;9 k3 Z  p$ ?/ [' r4 P/ Y+ f# ]
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。5 E/ d5 K6 L6 ]* C( d  P
3.1.3.2        故障诊断步骤
, f5 q" i( `4 d5 A. R  W【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
- w* v% k  \! W) F5 \【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。& `' G1 k( H0 w2 O, K/ l2 ?
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。, B3 D, S; ^, h! l: d- j9 B
3.1.3.3        异常处理
9 R7 c/ l# K, f# w: gUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。# ?6 N1 V* k' j, G
表1  无告警指示的故障处理9 I6 P$ o! h+ u8 m# n' a6 p
序号        现象描述        原因分析        处理办法1 |& C/ \5 p/ x2 O. h
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入; X. I" x7 Q5 j( \4 N3 p7 ]/ {
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
, z5 E9 ?4 c& v, p* \2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当. d! k* R. S$ ^7 h
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理! z0 k/ l. Z. f8 r
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
8 @8 d5 p( w: k, v. z. k+ ]/ tUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。+ I( K/ c+ y" X0 r7 O8 \
" W  |* j( Y& X; U9 F* n
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
  f+ S3 i$ T5 x4 D6 S0 K* i1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 - u# R1 T7 }, v$ Z  h
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
4 {4 O. Y) n2 K" g6 R) T3 M, X1 |7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP, {8 D0 a5 A+ B4 S6 j8 ^3 b
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
2 v/ r8 y$ ~# o  @4 @8 N' ?12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 " ~4 W+ X9 `1 Y
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
6 v! d# q9 R8 m% P& Q, k+ w0 I18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2* {+ g5 A5 Y9 Z6 X$ c
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
7 m& O) X3 `; q: L, D2 W4.2        显示控制面板2 F8 a: U% \  J
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。