埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3564|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。( X1 q6 |+ M% f7 r
(1)日检" V$ l2 B2 P% T7 m2 D
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;6 p& f; `. D! l  Y, j% Z
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;% i6 Z7 b0 M  T8 m$ }# `
3)有无异常噪声;
3 j+ T& u' ?, G4 F6 ]- ?4)确认通风栅格无阻塞;
- B+ s" i! O2 {2 z& A# }" G5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。4 [) P; G, I  c8 `) B
(2)周检  }8 m' y5 a7 ~/ A0 r4 |
1)测量并记录电池充电电压;
. T! R# u4 D% _7 O0 m2)测量并记录电池充电电流;
8 l$ R9 P# H' V8 K1 ?* E# `$ a1 q3)测量并记录UPS 三相输出电压;4 M5 D- R9 |8 w9 `% o
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。% ^  ?. k7 U6 T9 I9 n' [) z, s
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。6 D7 U1 q) m0 {# `4 Y4 J2 e% E5 y- F
(3)年检. Q: q0 B" J3 Y7 e
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
9 Q& ~$ n' \6 ~: l1)首先按周检的内容进行检查;5 F  v4 p1 U5 k
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;* x+ e1 b; l* D; v( r
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
. b3 H; m8 [% O; d4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
- a) Z* Z: w8 g1 d1 R8 z6 Y) i5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
. T# N8 ^% Z/ T" t6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
( e7 N+ p- a, p$ f9 G电容----检查漏液、变形等0 ~; Z' K# ?1 ~7 J# W6 M2 L
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
% d1 @; {" R8 W$ ^# Z电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固% V7 ]( W# ~! T* m8 d$ Y9 \
印刷电路板----检查清洁度和完整性+ D7 i- F/ f9 E* a6 P
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
$ z& R% K1 Q. ]* m' q# ?: T8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;# w7 [, ]7 K( M/ Y. Q
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。+ f. J4 R3 z) d" |% n
(4)其他检查
- i8 m1 r; Y8 x! V1 k2 t1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 |. {7 U3 \" W) U! p; }( R
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。( x" w; J% {1 G) A$ Q" b" Y
3.1.2        电池维护+ K) o$ i/ J2 _+ p
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。" a0 n( @* [4 q6 r; f
(1)蓄电池保养
. Z5 w* ^( v0 Z7 L3 b9 J为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
3 N# q7 H# G4 ]3 B& w4 d1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
# j- z% A$ X( i6 @" W2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
0 t) K0 \& b/ P7 b! C+ s3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;( ~4 d  ~# p  [. ?; N, B8 u2 X/ D+ C
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
* `$ m  ~' |' V5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;: ]/ x. B6 H  m
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
; l$ @3 @# k- n; S# J(2)手动电池自检
& w( o% s" _, K, S! _/ `! b; X允许手动电池自检条件为:; y) X& v' x# i' V" `( D
1)电池接触器闭合;+ V! p; ~$ v0 z
2)电池处于浮充状态;
0 M7 X( Z9 A+ ?" }3)整流、逆变通讯正常;& Z5 ?  [, g- N" q  F  b3 L" i
4)电池状态正常;2 I5 {/ }0 n5 l' Q
5)整流器工作正常;6 v. m" x. K/ L' a6 f4 R
6)市电电压正常;
1 [+ S0 p3 e$ K, f7)逆变器正供电;
' u; s+ Z+ f( z/ r- Z8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
1 h8 H' P5 _; }: Y9)UPS 不处于联合供电状态。
5 ]+ }: {4 i+ \以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
9 M* k* ?8 C7 ~( J$ I4 o' ]按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
; f# G  k# g0 K9 x2 _5 s电池自检结束转均充。9 u" g/ Q) }( c/ O: U) X) F7 v
(3)自动电池自检
/ y# m8 R3 V5 x+ M0 Z! Y  Y3 D当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
: I- y4 L; s0 E" D8 f如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
/ S8 f% \* S5 F7 W- T" E7 N* i- \4 b3.1.3        故障检修
" ~. t" c7 S. P) l由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。$ h" ~. ~6 _8 x. w, b0 V
3.1.3.1        故障诊断基础" ~. O5 @- D  @
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:6 k, z* |& o* `* k! K6 P3 \
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
1 i7 t9 u  j4 k+ S0 Z5 t) p如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
+ _" ~8 @# G% z! M( _$ ]/ ~3 f如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 u# ~, m: E$ p. s( ^, i: A3.1.3.2        故障诊断步骤' F! T2 [; X3 m6 O% }/ L
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。) y: c0 G! V1 X, m
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
2 _1 _; s# O8 f- x- f: {【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。" ^, F( V8 }. w$ t$ W
3.1.3.3        异常处理( x1 B$ }7 a; J6 l: Y- P4 R
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。' x: R* e3 p4 P/ l) K
表1  无告警指示的故障处理
: m4 W6 m1 L! m: p, J序号        现象描述        原因分析        处理办法1 X- G2 L( Z  k- r: v
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
9 P- |) s% u2 w2 J; x' BB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
4 k2 a; U6 F0 Q3 L2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
8 b( i9 M7 o' p8 F# I% V3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理# r6 |; J2 h5 r* _1 @) s) y7 K7 [3 ^% `
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。% B" k( d# q! {. u" v1 L
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。* `2 A! I* C1 `) Y/ T( ~) z
( F  g0 j6 d) m( K& e3 f
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
+ x+ M" L: N6 F, J1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
& e! k; `# Q  j( Z- N4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z) C% p, f5 v5 q3 T, ]
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
( w  T( D: u  Q" s9 S4 Q* g10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
/ r* ]. b) E& F' D8 s12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
; v5 q: U5 l  l* l, j15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 ; r' H2 ?9 ?4 {8 F
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2, t: o8 j0 ]& @3 ^& Z* Q1 n
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
; z# T1 u5 \( O4.2        显示控制面板, a, S2 G& p% v" O: A
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的