老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
! S2 C( n' z6 ?9 {- _$ w: s" K7 @2 u(1)日检
0 T! R- {, D& C6 h0 v8 E) r1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
/ d6 V4 k) b0 d( r2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
4 j7 R- F# O! X+ z  I4 c/ s3)有无异常噪声;
1 o' H) l' i  V. Z( B: w4)确认通风栅格无阻塞;8 ]8 ]* U9 R( p3 c& e% ^$ ?
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。( P. I: A1 F; T" H$ x& c; O
(2)周检
, |3 T# o( R+ y1 _6 a2 d0 J1)测量并记录电池充电电压;7 O5 w! s. X0 u0 m( r
2)测量并记录电池充电电流;9 F. ]) v0 N7 ?" A9 {2 Y
3)测量并记录UPS 三相输出电压;( y' g( y: U' f- Q, P
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。" o4 G, Z( ^9 P" A# X
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
4 A* C4 J# W2 [/ U(3)年检7 _, i5 O/ @/ k9 y9 m
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:0 ^) }) M0 j' W4 O
1)首先按周检的内容进行检查;% ?8 z* A. G$ ]9 I
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;* a% D& i) J- |* @
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
1 w# G% ?$ A$ C7 \+ N! m9 X4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
9 c  s: D/ W/ q, r4 A. {! z5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
7 Y2 v( s7 o) e6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:! Z+ D9 k+ p. H! a( x5 r) L
电容----检查漏液、变形等5 I- S5 U- n! L
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
( J" i/ }& G3 {2 @  I% A) b* N6 E电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
( ]9 `% A' o+ H0 Y0 |% W0 A印刷电路板----检查清洁度和完整性
/ n, E! H% t  i. ?7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
0 e6 Q* @# ?" S8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
4 v3 i: D9 i& ]( e# x$ x9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
: D- U) n. Z. r* T7 l(4)其他检查
- S0 U6 B( t5 q: \/ x2 C6 t1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
- z( @) f9 \9 O  i2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
* k$ P. i! v4 ~9 Z0 H; U3.1.2        电池维护
% E, W6 I0 Q6 S7 z  z, g4 P( d) eUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
! x: j. t7 J6 E6 l% I/ N* r' }- Y(1)蓄电池保养
1 w% M' p9 n" W7 v为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
  Y; k) m' u4 Z- g5 @1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
7 S) T2 {$ E, u6 p; J( h2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
& V* i- m$ X' O4 ^3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;) F2 r6 v# ^: G  \
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
3 @0 q/ l8 d1 \( b$ b8 l3 F5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
& A. d5 h! H$ W: K2 s" P$ }' v6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。% l$ i- j( I) [8 ?8 V. I
(2)手动电池自检
! i& }# d$ K) c% N允许手动电池自检条件为:+ C. }" s/ L1 Q, d
1)电池接触器闭合;; }$ Z7 R. x! Z/ a; P4 T: z- C$ S
2)电池处于浮充状态;
! V6 A1 y8 ]" W4 z. l. Z: t! B3)整流、逆变通讯正常;* |. m- r! v5 `- p
4)电池状态正常;
2 z& y( O( [0 a% x) p( a5)整流器工作正常;
$ F' X# ?0 D( E9 @' t4 m6)市电电压正常;/ Q, |, R) s$ D
7)逆变器正供电;4 Y* J6 ?/ v, e3 Y- B8 B
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;, G0 R: }9 M3 K1 k$ B. H+ z6 u
9)UPS 不处于联合供电状态。
; M" {, \$ H9 H& F以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
! ]/ V$ l* |  L$ n  S% }$ s按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。+ T+ r2 t- c4 Y; X' Z
电池自检结束转均充。# k* Q7 i' t, Y; }
(3)自动电池自检
: D8 h7 B8 F6 s( y当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
8 v1 h2 F3 {" {& v* ]2 }% L如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。& p6 J. P+ S4 i0 o: b( u4 H
3.1.3        故障检修3 y( r! R1 r7 q# u. S! j& f  s0 u6 X* e
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
( ~' ]2 g1 h8 Z- o& d' K- B3.1.3.1        故障诊断基础" e' P$ @, y7 S# G: J0 \
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:# ?1 r9 P6 {( e3 Z* e, a& v# F; _0 u
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
; W. e( i, v7 m% t5 a7 H: U0 @6 C如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;* m5 S. t) D1 }4 Z1 `" B) \3 w" H
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
% B  _" {9 H6 O; J) y3.1.3.2        故障诊断步骤
, `: {8 ^$ ~# r0 }% g【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
6 y; k* C& @5 S$ k【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。. C# i8 @# l) ]1 b. R
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
/ d6 C+ @* p- n. ^3.1.3.3        异常处理8 C5 @6 a9 g7 |% n
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。7 p% B  F4 }: `/ ^( I1 e
表1  无告警指示的故障处理. o7 o, Y8 M8 l3 \
序号        现象描述        原因分析        处理办法, M' G# F+ R# K( W( l7 e' `
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入, [# s1 D8 w8 H( v1 h* S4 Y3 w
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
4 f& ~% w9 A' ?+ F& b2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当4 [+ u  s) K' C2 D! O. F
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
% B, _0 o7 ]# I& }! P当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。1 c8 o4 a1 j, z# V; M" }; y
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
- e+ E7 l2 ^/ d& E& K, s& l7 r
8 V/ E4 U# t: E; G; ]7 [, @% oiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
$ J; f4 |$ D" t3 d1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
# n/ m9 |! o1 Q8 Q! F; y: R. Z4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z8 R  b" V# e$ }, I9 U9 \( X
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP+ \, B# @0 Q9 S0 L1 X
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2   W7 N$ l& v* T. {5 A' D
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
0 r. P3 I! v/ K9 @7 u* S* ~15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
- g% D8 c$ u4 ~% r4 W( h18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
% r$ V0 V$ K) I4 d! s21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个; J% o4 H; b5 v- u
4.2        显示控制面板
# d% d& w. u# Y$ Z& |显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。