 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
9 P) Q# k% T! A(1)日检
& R+ E2 S# D7 T6 X1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;, [/ {) j: M" q3 r
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
* \( W, d7 |+ v3 g" L3)有无异常噪声;- `% ? p( K9 G9 G, R1 F4 Q
4)确认通风栅格无阻塞;
% ^. i0 J7 ^2 p' h, W: r9 B5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
( N8 M# L5 |7 |5 n, ^, L(2)周检( E1 k: h* M4 s& c
1)测量并记录电池充电电压;
+ C3 ?2 E' P/ q- s' W. v; j9 V2)测量并记录电池充电电流;; v& {6 d0 f4 E5 E. z. t
3)测量并记录UPS 三相输出电压;* q! z: f5 i6 @" R- q
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。7 e- t) s ~1 L2 u- [$ w, Y
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
- U. Z8 L8 k- X9 w( q7 E/ \9 H8 R(3)年检
: R7 l* Y9 m- ^/ Q每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查: h! G# E9 y; f( y; X0 D
1)首先按周检的内容进行检查;
, k' H1 f2 s! D3 d8 M/ z2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
/ ^! h7 f2 D4 H! K' b3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
, q. o9 e+ T/ ~4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;1 e6 G4 @1 }. c" B: j
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;4 P; q* B$ Y" x3 ~2 r
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 _5 A+ S7 t# M
电容----检查漏液、变形等
# g) F, f$ j! J, H0 g8 `$ q5 V# |磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
& g' ]6 T# M4 B/ [5 M5 Q9 y( a电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
2 n3 L8 F# Y# o+ L: i! Y+ V* ~& R S; ~印刷电路板----检查清洁度和完整性8 |8 q; o% R; Z! G
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;9 f- L1 S8 M: x" E+ d( [6 X4 `
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;+ r6 C. m& [6 Q" A
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
h% B4 N# ?7 y0 d, t(4)其他检查* G2 W8 ~3 [8 [1 l$ {6 T
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;9 t# v1 b& M! I% k: I6 m" {
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
1 V- k( C" {' s6 ]# a. h9 P3.1.2 电池维护0 z9 i& j9 D: g% [9 M6 Z
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。4 w! c( b% `5 `$ m$ ~: H3 ~4 c
(1)蓄电池保养$ h. w: d: G4 f6 c2 r" @, s1 I
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
) e2 S& M+ l5 }7 i1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;: j9 u4 Y n$ D/ p4 _
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 T% v" d$ H# Z% }* B8 v6 ~( ~
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;/ v$ k3 {$ T9 W3 X. u% u
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
, t* j* V. Y( ^' m$ |* c5 K+ d5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
$ D1 [/ B5 N, ]8 w$ E6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。# o1 J8 |, v+ N: C
(2)手动电池自检
. C! |, U( R! [" Q) u# x允许手动电池自检条件为:
2 c8 V; m& ^0 F0 {7 W; @: T9 \1)电池接触器闭合;
8 n) c- G4 G! l9 x: d" r9 E2)电池处于浮充状态;
2 u4 T+ S* c+ n; \; [3)整流、逆变通讯正常;
8 S# U( z {" I* ]6 z4)电池状态正常;
; K, ^6 x% `" l5 {( X+ Z5)整流器工作正常;
/ f3 q7 e% z" z9 h3 v2 R0 l! f6)市电电压正常;
- e- A l0 P! s$ T5 X$ j7)逆变器正供电;
% ]. x7 M# R) W3 {+ R8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
% m. }. K* J+ d+ M9)UPS 不处于联合供电状态。% @& B$ E* \0 R& S" O2 _$ f
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
- p! V- E6 A2 s! I按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
4 Q' C- J6 }% \+ D电池自检结束转均充。
5 C6 C7 U1 t4 t/ C(3)自动电池自检
6 H5 a5 E. j4 k$ |4 z2 ?8 L# K3 }当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
% i$ f- m3 U0 k8 U如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
+ e7 i, |/ P# a1 {6 K/ h# u3.1.3 故障检修
' g5 I( x! q3 x* A/ d由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
; L# w* V$ V- r4 Q5 G& `. v& g1 o3.1.3.1 故障诊断基础
9 Z7 N, \* w& }& `3 X: ^一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
9 j" @/ J) ^ pUPS 输出电压一般偏差不大于2%;& C [& m1 i1 k# S
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;1 a; [" m" [+ a# n4 z Y) Z
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
; n4 L' W* f2 K4 m3.1.3.2 故障诊断步骤
: a" B9 a' O7 Q3 ~/ X【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。4 D& c" v2 H3 V
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。9 m1 F9 I3 l/ W6 l/ [4 e6 _1 p3 F
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。& N. Q( A, F v
3.1.3.3 异常处理
, o& n9 b5 A9 I2 f9 I9 L2 Z9 T5 l8 `UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
/ c/ |! t/ v, S: _0 ?, n5 i1 P表1 无告警指示的故障处理
! }3 A- t; q# b0 Z: C' E序号 现象描述 原因分析 处理办法
( e# c7 m) j) ]7 Y1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
7 N7 j, Y/ f) e, ^% `8 Y1 DB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求# L/ j% z, v! r8 o2 A
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当 K! X0 X( m2 \7 O
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
2 j- Y, G0 q# U4 ]8 i5 G+ X当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。* z# y( D: N" K M9 U
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。: u2 L7 }8 R1 Q5 l0 j% a" y. _
, `0 E: }8 o0 L( `9 l% eiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件" y3 Y% T, ]8 _# N: {4 j
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
1 v% ?# M1 {: @% {4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z; ^8 f8 V8 m! H* o5 Q$ _) x7 a
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP. {& y- G+ \' c% z
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
3 n/ m( M4 y$ C: M9 H7 J5 K" o# }" }+ i12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
6 ~1 t" ^( H: i1 |2 x15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
3 d3 K+ h0 b7 z5 ~( {. D18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U21 Y% K2 D9 T( T' R
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个: |7 x3 ^3 R. g% `# X: @
4.2 显示控制面板
3 O1 x" U* ^ }" x显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|