UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
1 X, x+ H4 s$ i; q/ b' N(1)日检. e" \7 D$ `- B h8 o! ?
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;: }& c. w% ?8 I* b( N
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
; T" T; ^% I- r& k3)有无异常噪声;
- ?6 _) Z. o0 z/ o# ^4)确认通风栅格无阻塞;, i) T& d7 h- X, T2 I
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
8 T* B |% _* T% V4 m(2)周检* C7 `3 V0 y+ u* `
1)测量并记录电池充电电压;, I+ f4 Y r* o( W& `) g- q6 h
2)测量并记录电池充电电流;
: [. O4 \9 |+ K$ C3)测量并记录UPS 三相输出电压;# [9 |# [. `# Q7 j5 T7 {
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。" @$ \: ?# K# `2 d; R$ Z
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
% n5 O6 n8 ~! J! v) R6 ~(3)年检. ^: R7 n& M# m+ y! _
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
2 B$ { p7 x3 C: G1 S2 z8 ~1)首先按周检的内容进行检查;/ G' s5 B, u" ^% D
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;' b: r9 U( x# [" w$ b- Z
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
% r- ]3 [4 j( \) E8 P1 {# d; _* z4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
) i5 G& d9 o' i% M5 C J* j5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
; |4 J" U% r( D# b* o6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:/ t' Q ?" W2 m% }7 _% I9 W( v
电容----检查漏液、变形等" q# |' L8 `# D8 y& m: @2 f- q0 u2 h7 t
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
" D2 U5 b! B3 Q+ Q O电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
5 G3 \+ [: c1 z; y4 }2 Z印刷电路板----检查清洁度和完整性0 Q# O( O6 ? b4 E! w/ m
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
& P3 o, ^! T" j" i0 d8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;: l1 R8 b$ V& l% [ @, j2 C
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。1 ]/ b: g' j& {' y8 U
(4)其他检查9 p" R& y9 B" q1 a4 t9 U8 j
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 h: f, L, L( d- G+ s" z5 B L5 u8 Y% V
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。5 v9 j$ H7 [! P
3.1.2 电池维护! k# x8 | w" y# x
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。8 v# v! h, A$ U5 q' W1 K) \
(1)蓄电池保养
. N! I, X+ Y2 V为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:* y. ~8 B' W% @2 r+ U% _
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
! b% L0 N8 L% T* i7 r( A( Z2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;6 L; B* @1 K; m, k2 m) W( I
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;$ e3 ~. a) {! i s
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
# h8 g1 o7 U( Q! o8 d5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
; X$ t7 e: i0 K9 L+ ~+ Z4 S' ^6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。- D. W5 W X* `. w8 R7 z& | ^
(2)手动电池自检1 m8 F$ S! u' X
允许手动电池自检条件为:
. I$ C$ S* W0 T E$ E1)电池接触器闭合;
- m0 ]$ k6 ]/ L7 B2)电池处于浮充状态;1 o' b: J1 O6 ~7 ~! u& a- H( ?
3)整流、逆变通讯正常;! y& M, p- f. Y7 r* m
4)电池状态正常;
0 k8 f" n/ U% b3 [- ]$ C5)整流器工作正常;
" j' M; h9 \9 Y2 g( ]6)市电电压正常;7 q! h8 ~5 r& @+ T2 t, U
7)逆变器正供电;
0 F# p5 F# b" I4 [( H8 A6 ]# s3 {9 ^8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;7 {6 v* U$ g0 H8 j+ `
9)UPS 不处于联合供电状态。7 n# ~" C x! {( u
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
2 O2 S+ r% {* ]' v5 J按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
- t9 b7 ^ A/ F& t/ |$ h! F电池自检结束转均充。
# m/ b+ e5 j9 G L! s(3)自动电池自检; X4 }+ o: a4 S( _ w+ [: w
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
4 ~. W0 x% b. d如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
' m& Z* b: Y0 Z, }. J& M3 A; w3.1.3 故障检修5 H; |, ^( [7 p! d6 B \
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
: t0 l" y' z8 q! M3.1.3.1 故障诊断基础. ]0 p5 ?6 S: S) i
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:# i" O, U0 l9 v b
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
- A- E& p, m3 ?& @, P如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
5 }6 c1 Q! [+ a+ r a9 x7 p如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
9 b- H6 Q F) @% I3.1.3.2 故障诊断步骤2 y8 ?6 W5 [. T
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
/ t8 J* L* c( ^0 {" N【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
$ v3 O3 [- v" ^/ Q2 s, m* p【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
3 {% \& D% }- `4 L3.1.3.3 异常处理
8 m$ Y% D% V; y/ }2 d/ c9 `1 RUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
% r6 [, \: b: b表1 无告警指示的故障处理
" d1 @, |! c2 z# ?4 a序号 现象描述 原因分析 处理办法
v, W% K+ r* N6 U9 e* I% Y1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
' V( d: s0 a$ y; g+ C* UB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
% G; s; }5 ?5 K r# i* ~5 T6 V6 x2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
9 l6 {6 \0 ?6 s) c3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
6 v, r2 f# E( g! b6 Q当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。# S3 }- C: |4 D! C" `6 P: }
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
' B. J) g) n8 W3 a5 w D7 ]
8 }* J* Y; i1 m. d. ^+ e6 c2 BiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
. q1 u! x1 e8 E) L4 B) N2 U$ i0 F1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 4 O* ?+ F; Q5 h: ~
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z
# w! ]" {, o3 n5 {: ^. v( P$ w: X7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
: c8 e$ U0 e; f: E4 ~10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
3 a0 i1 p1 L! P9 k' r- }& T" W7 E- k8 V/ m12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 $ I# F I+ D- R- x' {0 c' L/ ^
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
t* c- q' q! C, j4 n7 V( F18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
x$ v% L0 J9 D2 m1 L21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个) |! A6 k4 w+ b; J
4.2 显示控制面板3 J& S% O" e8 |: W' k. w
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|