 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
K5 g0 K/ p0 Z, ]& W1 h( U(1)日检
1 [+ b+ ?, B9 ]0 i; ] n( W1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
! O- r- {/ a4 w$ q" { d7 o8 C2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;& n0 D$ u, L7 X
3)有无异常噪声;, s9 E i! n5 J5 G) @5 i$ e
4)确认通风栅格无阻塞;! T, f) V& t0 K, b0 _* F
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。2 D3 U) B" p6 A5 ?: K- s) B: o
(2)周检
3 k# O. Y% M: h! |2 o M' g0 C0 `% f; I1)测量并记录电池充电电压;
3 u* P t' _, S$ {2)测量并记录电池充电电流;
* x! G; P# |; P/ E3)测量并记录UPS 三相输出电压;+ r' i% v- V, S
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。: [& @, }% a9 \( P! _- ]9 Z$ h
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
5 i( Y, d, {, v$ ] q5 a(3)年检
8 U8 G" y! J2 Z1 J5 F! @* S每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
+ |$ Q% S& r5 Q! {1)首先按周检的内容进行检查;. b( e1 e9 a+ V' Y+ w' _
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;7 z8 O) B# Q8 Q- x4 r1 \$ X
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
# w$ R/ C( N# L4 y- m/ K/ Y4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;' {4 x. \" ]) c; W; v
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;7 e: l- o- E, J% [
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
t% X* g) C- X5 w$ t! B电容----检查漏液、变形等
4 c/ m/ N2 D" C1 G" V5 R磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ K! h- H7 F: o4 d2 q& y8 L' A; i6 d1 Q电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
2 K& r0 J. X1 m: ?. S/ u印刷电路板----检查清洁度和完整性
2 K7 E7 y4 U/ h7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;: Y- `# A5 `. d" U: g. F) Z
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;' G+ G3 ]" K$ C' H6 Q
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
7 G4 u4 |; b# w( H: q2 z(4)其他检查
; B( R) \# E/ |/ Q+ J( ~( C) `$ H1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;2 F9 S4 r9 K; h2 t) F' n
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
0 W% W" ^/ U' z0 h. a9 f3.1.2 电池维护
5 U3 r2 o2 G# @/ ^UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。* ~' e$ V: T& R2 h" x/ Z
(1)蓄电池保养 m% f+ A. t; G x
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:! ?3 {* w+ |5 h- P0 X/ C5 w
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;: f$ H, P5 L. h3 J6 i5 ^
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;/ e# Q1 N1 u2 K/ v
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;7 k/ R. ^ `3 `. h! E
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
2 |) b9 w) c! U2 n: E* b! s: J" y5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
p0 {2 A1 M8 W+ q |, o6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
" d3 y g" h6 O6 h(2)手动电池自检
6 q; ~# H. g5 q6 c+ H允许手动电池自检条件为:: a. @8 B' [: L6 c6 c# U
1)电池接触器闭合;* ]7 `# _' x% m% N8 R0 F9 I7 Q
2)电池处于浮充状态;
( ]1 r" L" a$ E+ v# g6 Y6 T3 M6 U3)整流、逆变通讯正常;
% [6 p7 T% _, @7 S4)电池状态正常;( p% b% r3 P/ f' a+ O$ {
5)整流器工作正常;
. l0 \+ c& g! J' q3 z6 [ B6)市电电压正常;
) A6 P% |) v$ a, d% }9 S7)逆变器正供电;+ p- x; ^4 b3 y! O
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
3 m6 _' _7 e# c* B% w9)UPS 不处于联合供电状态。
( _' s5 j7 Z+ K以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。4 l: `: w4 H& R- U1 H
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。! \4 Q1 \! |6 f9 E4 h
电池自检结束转均充。! X8 t4 b3 s, I/ @* q% E
(3)自动电池自检
c" j2 }1 v# E当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。8 n$ V6 X- E8 }, `. K1 w6 Y
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
" {( o5 u i3 S5 \8 w, k3.1.3 故障检修$ a/ W% \' e9 G7 x$ M
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
- D' x, I m$ N% G* b& W7 U3.1.3.1 故障诊断基础! E: _9 O9 Z' ]
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:1 p0 d7 M8 M. J; V% Y
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;( z- x4 C) }5 y) s0 S
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
0 S- Q) P+ M9 l4 I如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。$ `9 G% t- ~2 \
3.1.3.2 故障诊断步骤
, |. L' B: ~& @) N【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
}( ]; \7 [* X( e【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
1 t+ o; W1 B: I) d, z; c【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
6 y( r1 z* i4 x2 q- h5 l3.1.3.3 异常处理
" V" o; b) _* F! }! vUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
8 G1 o; U& h/ D L表1 无告警指示的故障处理9 m( u8 ]; m- c$ \6 f& D* I1 l
序号 现象描述 原因分析 处理办法
$ M L+ P8 K8 j- N; [1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
% y1 N+ M) w. [0 w/ qB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求 Z( I. {8 d8 a
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
! Y9 B, ~1 b4 @8 ~) c! k3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
! s# C- g8 M W* Q0 ]! _6 Q5 A当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
5 q& K1 i$ E I% ^: ^0 AUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
. a1 s8 S3 A" G7 y ) g8 ^+ }4 L$ i( e+ X8 T) E+ H
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
2 F8 ~* T3 s" ~+ N6 i B1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
/ H4 w* Q# X, F: [# Q9 x, B4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z0 N4 a7 }9 V3 ?5 C4 n% \& \/ ~
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
* E6 c: z9 }$ d- U V10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2
2 ~3 Y; ]" O: Z3 F# ^# N0 ~0 U S12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
" Z( ^; O( K% r1 h15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 1 [( i \+ H8 d- I! \" V: l
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2" \" \6 a: g& O+ z5 @
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个! w; b5 o$ n' H l
4.2 显示控制面板
3 L }9 ?, Z8 w显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|