UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
% q* }# J0 Z) X9 s  y(1)日检0 V# N1 ~6 l2 \& \1 B. }
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;& R6 }* c0 M- Y! Z
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;6 O. W6 m' d1 O1 k4 u. f0 U4 B
3)有无异常噪声;
. x  Z$ K7 V0 [& O  n3 N4 a4)确认通风栅格无阻塞;. b: `9 ]4 a- b5 B$ N2 J  e
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。' o: V% M& s" z
(2)周检" U) c" ?+ L3 f- _/ n* u( H- {
1)测量并记录电池充电电压;
# u8 j! D7 f1 I9 i  ?2 @/ `3 A2)测量并记录电池充电电流;8 c- s  @/ z& ]$ t  @
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
; Q0 A- a3 i9 M4 ]& m/ }. ^4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。( P; Y3 A5 \+ ]; O3 W0 s$ ~& j5 J4 J
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。2 y% y- }5 X0 Q! A1 s9 n2 t
(3)年检
8 X* g+ C  O3 F' S5 R. [: z4 v, t- \每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:* n5 F% L3 u3 J0 @" U
1)首先按周检的内容进行检查;
# V  G  K# u: j; l7 ?" |% \2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;: J3 L8 R/ n3 K" V7 y$ R. L
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;& e7 g) Z" _9 L# @0 Z
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;9 _/ X' R( m3 F7 M8 B0 }
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;: d# g- X! a$ C+ R: s* `
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:' h. X3 r) r- ^9 T* ~. ^+ [2 g
电容----检查漏液、变形等
; s, z. \3 y+ z2 C磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕" T7 {+ Z9 Q' g& _1 I" b' {
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
) T3 f. W" K+ G1 [: f8 l9 J印刷电路板----检查清洁度和完整性% E" g0 u" ]# M( f4 V0 \# s
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;; |6 Y: ^; M" x2 y
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
: N# X' }2 ?8 l& l, s8 u& j9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。! G# B% `/ }3 |: A4 T9 t
(4)其他检查" U2 O0 U+ A$ T- W9 D7 X
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;+ \( K8 _; B$ s0 w: u
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
. j4 Y4 ^- x% K  ]* L3 Y3 j8 Q3.1.2        电池维护
* L4 s9 ^9 P; R7 eUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
& W/ m8 |+ _3 Q8 l& i) k(1)蓄电池保养
3 v+ w# O5 N$ n2 d为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:- O9 G0 W" C  H9 q! Y, R' |- x9 K
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
/ R: d6 k" k# R9 O2 L9 B) e# |2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;3 Q1 @' x6 |6 X
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;) k( K1 l* j; `& E, l2 i
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;" D5 P& L6 _& E2 Y, s
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
. C% f/ f9 N& n& k# ^9 F6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
! q! T/ [0 c7 G4 N(2)手动电池自检# O4 |7 y8 W: ^4 h3 s5 h; h
允许手动电池自检条件为:
0 P/ f0 E9 C, I2 [! O1)电池接触器闭合;
0 ^9 R) P) J: F2)电池处于浮充状态;4 j% _5 z1 U$ @
3)整流、逆变通讯正常;( d+ r& X9 e: E
4)电池状态正常;
4 Q7 d1 G9 e3 F2 P2 H5)整流器工作正常;# a! K$ l3 T9 ]( [& u& N2 z7 b4 t9 t+ [
6)市电电压正常;  p+ X9 n. D1 o- `0 K$ S
7)逆变器正供电;
5 c+ t" n- B5 A$ |8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
0 e" B% k7 F/ \% U/ m4 \9)UPS 不处于联合供电状态。
) B: c  B5 I" ?4 [; H$ `# }" R. j) C以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。& m+ l7 a2 e  q8 O
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。. t# `2 b/ |3 t2 Z, M8 Q
电池自检结束转均充。! n) |5 P- e( Q' u: i
(3)自动电池自检
0 @. [3 U: l: m( e当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。' A4 J0 v* U+ w! d: |' [! s& J
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
* s: `- |" \. F3.1.3        故障检修
) w8 \, V& c) w# s3 t" g8 D8 f* S由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' L( a  |! }' ~$ Y, C3.1.3.1        故障诊断基础
' J9 G' [9 j' I6 @一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
" d& g3 a  t, m& G: q4 l* EUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
: {7 r) ~! ~- e2 ?# k9 ~! a如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;% m1 D- s! l9 R% J* t4 B) K
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
4 S- I" L0 _: y% U5 j+ b) r3.1.3.2        故障诊断步骤
* {, V/ C" o* S& h【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。+ H# i6 A; b3 A9 g2 p9 r
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。: V! r( i3 |6 M; }, o
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
0 {, @4 D" @; U# q3.1.3.3        异常处理; q5 r7 @3 t& ]- v+ \
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
9 U% }4 _2 x' k$ B' a表1  无告警指示的故障处理* N( [2 w8 S9 }" W  w& x
序号        现象描述        原因分析        处理办法/ Z! c' O7 ]3 ]) R7 ?% r2 H: i
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入8 t) h* g& B! ~& L$ B8 s
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ J) }$ @! ]% ?& A% Z2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
+ O! [; A6 O7 @, x7 c5 O3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
4 p. R: N3 y. v$ K6 {  O6 v" c9 E当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
: u8 z. ~3 D; X, B3 [2 AUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
5 ]3 ?4 C8 Z; v& w . t4 M: K6 K& j7 q
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
9 J; ?$ M! b# I& g& _/ x. Y' S1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 8 f' T" Y; @3 }% e0 ?
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z# p. h  N" c4 a9 V
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
3 B* ^. ~, J, {+ K) d8 ]10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 , [& I9 O) E' m
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
8 u) N! Z' ^, S: Z# Z15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
) i8 ?5 w: h% x' X" K" G18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
, z) s! t) N/ I, C21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个# Z9 r$ k, E8 D" y9 o) I, e
4.2        显示控制面板
, L9 i/ C( t5 c1 m4 ^/ [5 r4 L4 u5 o显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的