老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。% U: G5 c" f/ k, u5 T' d2 S; q8 z+ m2 t, Q
(1)日检+ M+ y# |  \0 V  n0 v4 z
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;3 n5 B  g$ F. ?# U; v2 d
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;! h1 n- Z5 }+ Z
3)有无异常噪声;
. X8 O& Z$ `, ^& J+ i4)确认通风栅格无阻塞;
0 t8 L0 U+ Q" E. g5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
8 {2 i; v3 j% l(2)周检
7 C: G" ], s) o  T" Y1)测量并记录电池充电电压;
) q6 O: g  ]! l- {' d. O  L2)测量并记录电池充电电流;
0 Q; `* v0 u, j" n' H3)测量并记录UPS 三相输出电压;9 k% O2 A$ H; x' l0 u
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。: g; D4 r7 W, }" f3 I$ T
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
* V- u& f3 m5 j7 L  o0 N7 m% j* u(3)年检
8 i" e3 \- u0 |8 M- {2 @- m每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:3 i. a) A  H4 \* k9 `8 z
1)首先按周检的内容进行检查;
/ a% C, A) n& V4 W2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
, |* n+ ~" F4 j% h& E3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;1 }8 L) b. p+ c: j
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;* W& k3 f+ P& ^. f2 \
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
$ N# B/ M' E3 r1 V6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:, g8 F* X7 c4 e9 _& K3 v7 _
电容----检查漏液、变形等; q% o1 r1 [9 e) e9 E- h) ~7 J/ B: N
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕1 i2 a+ z/ k% k3 _) \0 H5 j
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
  ]' N( {6 O& Z印刷电路板----检查清洁度和完整性+ w& U1 f) N8 y; \8 |  [, c8 a( \
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;* O" G) h) Y; ?+ w, z* R
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;; z  P4 S$ j* E3 S2 Y' ?' I! A0 _! }
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。5 e- {# D( p! K3 c! ]
(4)其他检查
# q+ W  Y" g1 o1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;0 m8 w$ |! j# Z$ C; S' m/ b
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。& A7 `. M& D- V& V  [
3.1.2        电池维护( m; X2 ?/ S. f' ~2 J6 }
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
6 J: Z! d( @! ~4 b  D1 p( d(1)蓄电池保养
; t+ G' w+ t2 F1 \为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:. Q9 t7 r0 ^* o- j6 C0 O& [
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;' ?9 e3 q& F% V. l
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 |! C2 E9 D. A/ E8 H
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;# v! c8 m- I/ I/ J2 \" M, P& m
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;! l! a. F" o4 r: d
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
* [' \% E5 d$ C. @6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。/ Z8 g( E1 f  x3 Y0 Z" c
(2)手动电池自检
8 o' M, p! `" D5 `允许手动电池自检条件为:$ ]) c0 v6 t2 H5 Z& _$ a* z3 Y5 v, Z
1)电池接触器闭合;
9 a& V/ D$ _& W0 D2)电池处于浮充状态;1 u* j, b# m( a2 {3 U$ V& @
3)整流、逆变通讯正常;
! O7 y, J' g( l( L# l/ K" i7 I4)电池状态正常;
% L6 A  }8 k- l# T2 }. e2 l5)整流器工作正常;9 I8 h. V  p& z2 i
6)市电电压正常;& H4 V. ]' [- Y1 |& q
7)逆变器正供电;
( @# O1 ]8 H% Q' f7 l9 f8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
! |7 a' ^% ?- A8 u9)UPS 不处于联合供电状态。  r& y1 s; t" Y3 K" T1 X
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
, S% e2 _! [% |* L! Y6 e% H$ I按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。& T8 R8 u& F) m, x& [* L
电池自检结束转均充。2 j6 p% _& Z2 I( N5 L- S1 L
(3)自动电池自检8 A8 n/ M. p6 ]$ T
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。0 G1 p: m, t( J$ c4 T
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
) |: F  [3 ~' r7 X+ G3.1.3        故障检修
) F$ Q% _0 T) \& y) b由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。- X$ H1 t+ i$ h
3.1.3.1        故障诊断基础% G+ Z& c! o* V4 h
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:9 t3 k3 @5 \7 L* C7 z
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;! z9 e5 [- Y8 B
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;. U! l3 t! d+ |; @1 A/ s0 `( a6 q% t* o
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。# \  a! ?% G3 ]4 s% M
3.1.3.2        故障诊断步骤
- t+ F/ A2 ?$ ^. q$ Z【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
. J  O; H3 ?' n7 U. u( p$ J【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
8 |% Q8 a* \' H. @$ z9 R: W8 Y【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
9 \" N2 A5 _. Y3.1.3.3        异常处理7 O$ M  t2 i- R, B
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
4 o* L$ K: _" S; C/ h! n表1  无告警指示的故障处理
8 x4 R% \. \, ]! ~, ]1 V& R序号        现象描述        原因分析        处理办法( }0 z) p6 y# `) [
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入3 [* e  J* P/ a& T
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求! F8 `  D' _7 ^) p! h
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当9 d$ G9 O# t8 G5 Z0 ^
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
' x3 S6 H6 M. R4 h- f! c4 Z当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。, {5 t5 _- t( J. H2 d
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
7 c, U4 L* j+ d6 M ) R9 {$ ?  m1 r3 K
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件4 u# ]1 Z0 g# D/ `# V* R" ?6 m7 O
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
8 ]  {' O4 F4 v3 t" Y5 D4 w( v) l4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
5 R* ^" b- V7 b4 F* Z7 A7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
, q: G7 `( J' V0 Y' O$ m  s6 e10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 9 ^; P7 A  p# @0 o, \
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 / g: Q1 q2 r0 b9 y3 t. P$ B
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
* S% k4 m1 f- S! W( P18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
4 w! |9 ?' P8 I2 Z21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
8 q! V+ v/ E/ G4.2        显示控制面板6 Y  J. H$ J- _; w7 ~8 P
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。