 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
0 `2 \- |1 E( J P4 H* w(1)日检- x" j8 ` s/ N
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;* w& y3 \4 X# R: B3 j
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
( E! e2 E+ J1 H9 u# Q) \$ }3)有无异常噪声;( a3 B- u" G/ j( w: W4 l
4)确认通风栅格无阻塞;
" {7 H, y4 e" X0 ^; v( G& A5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
9 C3 c, [4 ~7 ^(2)周检
, j4 r" x/ Z7 a- x1)测量并记录电池充电电压;+ D/ P; M0 a, Y" S( ]
2)测量并记录电池充电电流;
2 f5 e' H1 l+ a( L. a. X$ a3)测量并记录UPS 三相输出电压;
$ S# u/ i9 S3 m* X4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
N& N( _3 q; E. J1 m如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
* g7 w( w9 O& m7 X7 X" k, d(3)年检
5 t7 s7 O b+ |& t每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
8 f& Q; a! H4 J/ O* ]' t1)首先按周检的内容进行检查;
, L( B; g1 y1 N2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
9 }" I# J# r8 Q3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;% M8 ^+ p' F/ n( P
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
( Y. k: T. q @; r5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
; A& u" y/ a/ z6 l* ]% O, S0 @7 U/ E6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
# V4 }* A& W# ~+ X f% l$ F电容----检查漏液、变形等
4 d# p) r; V; H# t7 }磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕% x6 x- A) p# j
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
6 K" Q4 H, J- l7 L! h% `5 f印刷电路板----检查清洁度和完整性% P9 G1 B1 L2 N* b3 |
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;4 h0 P+ _+ U" Z% c4 e- ~' |5 Y
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;- @1 @+ M. e7 Z
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。* b7 P3 b/ n9 e; R
(4)其他检查7 p! K" ]. P Q8 C
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;$ p3 N4 f+ h/ X5 j3 F/ a
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。' q0 J1 c/ X! ^4 j0 r2 N
3.1.2 电池维护; b6 p+ Q0 e: t& E
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。& _5 t2 d' n( h8 V. a7 z5 Z3 R
(1)蓄电池保养
3 U, R: j, Y, Z+ U1 j+ y% m为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
4 y+ W: S5 D. A* }4 d* W1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
, J, M/ I+ c: `2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;' p7 f, q- f! `7 M' w: M' V
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;" G6 T6 ^' F! @' B: C4 v
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;6 o. i) M6 Y4 D( b. J
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;/ P3 H% A* h& R4 Y7 |
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
7 ], e) x: Y9 }# `2 s5 ^(2)手动电池自检
) J; \5 P: p9 O; O7 M) D允许手动电池自检条件为:+ M! a! p5 d$ i e b$ g
1)电池接触器闭合;
6 E! S9 I) ~% }8 T. u2)电池处于浮充状态;
2 ]; {/ v: t e+ V% i3)整流、逆变通讯正常;
4 M. A1 B4 W( ^- ?& O$ I" H4)电池状态正常;" C Z: A! m7 t3 S8 M
5)整流器工作正常;
! `+ }! i: e4 b$ c1 v8 r# c7 b6)市电电压正常;
( G, N9 [: r6 p. O) c7)逆变器正供电;2 Y, x6 q4 c8 K! T0 V( O
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;" H/ G3 d) N( t& V! _8 I
9)UPS 不处于联合供电状态。
. z" O! ]0 Q7 d/ x" ?2 w3 r以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。' r e& L( {6 s" G1 `
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。% H8 K: T' w( J1 C( {
电池自检结束转均充。
; {, T# d# ~& p+ {% L" j" T @(3)自动电池自检+ J' z- F; Z$ u
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。- p0 |6 `2 Z7 t7 f, l0 g
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
1 z* L& o2 l, o [3.1.3 故障检修
% s' x9 P8 D- k, A由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。: u2 g, [6 L# Y) K2 r L0 k- C
3.1.3.1 故障诊断基础 w$ [1 e) L( N% o; m- U
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:6 R6 I- s/ C0 d$ F# L( G+ U6 I
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;7 M3 e5 R9 c' T- h: j
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
0 H& h K4 S. v0 H如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
R2 a% V* @, O0 K3.1.3.2 故障诊断步骤$ d1 k! p+ U2 d4 r) n7 Z% N
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
! d& p" q3 p# V; Z u# Q' U【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。3 w) a: T; S% |; |0 q
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
' x, `4 H& p/ h' M- h3.1.3.3 异常处理3 [8 }" k9 u& d8 B; x1 u$ M
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。* E. Q. G! U/ Z
表1 无告警指示的故障处理
% o) @. a( Q5 J/ ^, Q6 ?序号 现象描述 原因分析 处理办法2 R7 v3 r6 Y- G4 s8 P- Y
1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入+ O, w" [5 } ?; O
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
6 a$ w4 s' @1 D' N" A2 ]3 `2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当) K3 {1 \- [) Q5 O. t* l( u
3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理7 D4 I, u1 n, a- r2 z: O
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
) X( `* J9 o9 ~8 ~% D c* s5 zUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
6 Y* K$ o9 f3 ?3 c( m3 D
4 b' \% p0 K# I7 L; \ jiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
" u# o8 i) B2 E" T; b1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
2 o% f' K, c- F2 }4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z8 A+ ]+ Z1 E. K# B! m) h4 y8 e
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
# B8 k2 W" r( P8 s* x. K+ `5 B7 r$ }) x10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 7 f, L/ k: | m0 b/ m
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 ' M! B" J4 m% V6 Y
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
, z) P& c. O2 ~0 b" h18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
9 Q5 l, m3 B0 G1 |2 b# P) b21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
+ ^7 G, _) C1 R4 h# P* H' r$ e7 f4.2 显示控制面板
) a. ? K: [% r2 U, @% M( r( ]显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|