氧量调节控制原理3 \9 z- i# f. y9 z% |
氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降低过量空气量,来提高加热炉系统的热效率以节约能源.
. u$ ]% |9 D) A, K采用氧量调节系统后,控制管理系统对烟气中的氧含量变化进行实时检测,并迅速对空气的输入量进行相应的调整.由于这种调整使得过量空气始终保持在一个相应较低的水平,因此加热炉的热效率会得到提升,从而达到节省燃料的目的.* Y" ?8 p  u2 G) |/ {# a( }2 X
1.   燃烧器待命时,在燃烧管理器(W-FM100)上启动氧量调节控制模块,加热氧探头至700℃。
$ W% f  J0 U+ x3 R3 J0 S) }2.          在未进入氧量调节控制前,对燃烧器的调试中预先设定两条曲线:: W8 R4 d7 A9 h* P* i- N9 q
a.        未进入氧量调节的工作曲线。7 F' m% B8 e- M9 j8 [0 M: o
b.        安全线  (CO临界线)。
0 \- Z1 D$ x) }8 }/ ^. f4 j7 K3.         进入氧量调节方式,设定调氧量节控制工作曲线。
0 i  C+ q/ u. F% J' F$ A4.        燃烧器启动后,燃烧时先进入无氧量调节控制模式下运行,燃烧稳定正常后在自动进入氧量调节控制方式。% ^* x2 m# z5 h
5.        进入氧量调节控制方式后,燃烧器按照氧量调节控制方式运行。
' D) M! Z! G% M0 \4 V7 ~. ^% x1 oa)        在运行中,如果实际运行曲线和氧量调节工作曲线有偏差时,W-FM200管理器会自动对比 、运算,分配风门、混合头、燃料调节器的伺服电机的角度,使之按照氧量调节工作曲线运行." p4 }- a) |: z0 t% n: y" |  U& W8 ?
b)        在运行中,如果实际燃烧运行曲线超过安全线,燃烧器会自动跳出氧量控制方式,使之在非氧量调节的控制方式下运行,待条件满足后,再次自动回到氧量调节控制方式下运行.
鲜花(83) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:10 | 显示全部楼层
氧量调节控制原理
2 w. `' N" u$ s8 c1 k氧量调节是指在燃烧器运行过程中,通过对燃烧后烟气成分中的氧含量进行实时分析,并与设定值进行比较来控制燃烧器空气输入量的一种技术手段.通过这一技术可以在确保燃烧安全稳定的前提下,尽可能地降 ...
2 d3 V$ x# F8 @6 P  }1 y7 q0 ~0 Ultlong52010 发表于 2010-9-5 08:12
6 T6 I$ W  ^9 o% x9 ?4 }% o$ O3 l) ]4 h
这是电工干的活么?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 08:33 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?9 \* `1 {9 J& @
smart007 发表于 2010-9-5 09:10
: z; X8 S  Q# ?
PhD, Professor or Senior enginner
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
复合一些其他专业技术
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-5 21:52 | 显示全部楼层
这是电工干的活么?
& M5 T4 N' s: F! e7 `7 Y: J! }  Hsmart007 发表于 2010-9-5 09:10
% J6 c/ k+ W) A" Z6 ^; V0 f3 w
2 @" R$ y' {1 p# H
只能是有GAS执照的人做。我都会调和修这个仪器,但是我从来不碰一下GAS的东西。