速算10千伏架空线路电压损失。* T5 [- ]! `$ b
C# R1 ?. p% o" S; d k) [ W! \
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。2 R: n$ y2 I$ A# B/ M5 A
+ T$ W) w y5 D- {
得出计算口诀:1 v; e. ]0 [4 I, c% I% v
( O; f M3 e1 B. v+ p
架空铝线十千伏,电压损失百分数,7 H4 Q% Z& _8 Z# B4 \7 F# b
, M) ?# @, D; ~- T! I9 S 相流输距积六折,除以导线截面积。
0 q' ^8 l* c1 X* [7 ^' p6 M, [" q0 E2 O A
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
/ J# F5 `5 D8 ?3 b0 P, M- c: o* ?7 b
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|