 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
5 N6 }! b3 c9 W* P, B5 \5 M; t
* y5 e$ d4 z8 s" }, M$ n 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
/ J4 B b# Z1 u; H9 `1 z) f3 n# c8 y; ?, g
得出计算口诀:/ |% @4 z, U/ z9 z4 F- D
& r8 I; i1 I \! e' N" Z
架空铝线十千伏,电压损失百分数,# {2 ^3 N0 \! ?+ M$ v
" j0 H k) H5 n: l
相流输距积六折,除以导线截面积。* c3 H2 G0 I$ I$ B* j1 T- i/ p
. g5 b: a0 v& s) c, E
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
/ p l; O: t% x; q: s. s" D- @4 b5 T5 s/ y- r6 f
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|