速算10千伏架空线路电压损失。6 }& y7 a1 I7 e& h/ A0 W

2 h/ A9 U7 i/ {  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
) n: a. w2 A  h( S$ G
5 D; |6 \8 G/ j1 z: V: o/ s  得出计算口诀:
% |- C" u5 h5 I9 I
1 H$ m/ H7 f' |  架空铝线十千伏,电压损失百分数,- O( j- \- `: c; k
" r4 [! o$ K( Z% c" U9 N! d- O8 y3 r
  相流输距积六折,除以导线截面积。5 }7 Q) _. ^8 h2 [
5 a& ~) |' S% L' {) C4 m5 j) r
  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
" p9 Z+ Z: a+ h+ W0 l; K5 V" l$ w8 a  N* v
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。