 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。* L4 n% ]7 U0 F% E
% K+ g1 ^) F. K1 @ 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
! N0 Y- b4 M3 s$ d( s+ Y# Z+ H6 Q" G% r( l7 |6 ?9 _, E* z- S9 v, M
得出计算口诀:9 P# d* I* G4 [3 c. o+ U8 x
4 m2 Q; T6 x d7 U# A" p' Y! T0 G, A
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
0 K2 y5 {! q/ k7 K- Y% U, \& t; A) ^. U, k
相流输距积六折,除以导线截面积。( @7 w$ ^+ `1 \* _1 [ ^
* D/ i g& F A( o F 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。8 u$ U0 e: K2 K, A6 f1 Q
6 C) P ~6 @9 G+ C9 O" \( s- R5 B 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|