速算10千伏架空线路电压损失。7 n$ W0 [, n$ y; G- [0 t( f8 s! T
& n, B$ S4 l9 Z1 V& F 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。+ R7 t- L s( S1 T& [3 o
y0 |! G W( \% ?, y4 v. M 得出计算口诀:
2 y& I4 y$ d9 o0 p( u! K" P7 o. v7 n# l# O3 }6 |
架空铝线十千伏,电压损失百分数,1 x% l0 B0 [% `& d7 m
, V- l* L; H+ a( P* i' e) L' F( S3 z
相流输距积六折,除以导线截面积。6 B: C$ a& n( j5 G+ A+ U
! Q& x, J% V3 B8 h J
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。' |2 ^( x6 L" W1 f
& k# J( H) ^ \+ r* M2 }. }% f; q( h2 ~
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|