 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
+ q2 q& |/ X) f* }4 C
% w8 ^, h5 T" T; g 我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
. { j* f) r, S- x6 k$ v9 c
( m3 f# }0 F& V9 y6 G 得出计算口诀:
! _1 k% o7 e5 b- @( X7 f9 ?- D, D; f4 c! [1 t
架空铝线十千伏,电压损失百分数,+ u( W" | h* w1 o/ s9 `2 {
2 W q# d% z! ^; S) T& x 相流输距积六折,除以导线截面积。, l8 l8 ^" R6 M
V/ c# u- d( ~. q, a7 W5 x% e1 D 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。9 |$ h* W: E; z3 m
8 g: G4 e3 ^. F* `$ H 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|