 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
4 Q& L7 ~9 y' J" E# F6 @& U8 d2 C) U# m( U1 S
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。# c, P7 N. E: f# H r5 ]1 K
5 o g' P: g/ U5 q, f 得出计算口诀:
" C! B" w) f0 e; I& h, x- ]8 u/ w5 X
架空铝线十千伏,电压损失百分数,
, l7 R4 j7 ~8 I; l9 Z. p! ]2 Q3 m
9 D# o) g2 H5 H0 c* D 相流输距积六折,除以导线截面积。2 O9 O! W0 V4 S6 p* Q) ]
" D* x. |* F) i' W! ?# Q, q z
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。% F" m1 ?+ {' I3 k/ a/ a, L( g
5 f3 y5 N" A+ J' q 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|