测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。) ~$ X( x: x$ V1 p2 G% x
1 }- l0 i4 f/ t, v$ ` 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。- R+ o; | m. C/ i' q; ^/ X! z
- f2 Q1 T2 N0 N$ p5 t
口诀:
/ V* _5 C/ P2 u# ^# p+ g, ? n: t7 A/ t- U% u3 J( t8 z3 Z
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
# z/ q( R2 |0 D3 [7 x5 P
) S: W3 _; D, {# h2 V/ k/ l+ Y7 k9 } 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
3 z+ c s1 P# `4 r: G+ B
# G2 g" p; C* m9 F 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。3 L+ c3 Q# e7 Y$ Z2 }8 r* ^; ?. ~
$ y# @ z5 L" L! w7 L8 |
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
/ p5 o* r4 T# @
* G" {3 G% Y/ E4 ]( {5 t! } 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
, g: ^' J0 p* p" C+ q3 V/ {; ?5 q) {/ }0 W% m: v+ i
电压等级三万五,一安五十五千瓦。
1 o3 X! O, Z# Z9 Z# _
% s" u7 @8 a. C6 q 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
, |2 h4 D: O; V1 f. n8 }7 z6 K- r/ p5 M3 A3 F
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|