 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
2 C# Z6 D) ?* b$ E7 h; @8 f' d5 ]7 ~" A G5 {9 k
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
8 u p/ J5 X ?" V! u1 X0 C" b5 \$ Q6 i: L
口诀:# }) T8 Q! m R4 A% x6 @2 f! H
1 ?0 ~0 b: Z+ S& h$ w9 n 已知配变二次压,测得电流求千瓦。
" P! f w0 ?* N5 ~+ b t
p) H) K- d" ] k 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
1 t* C# C! L; [( ?3 k- r( _" q
- ^& _7 E6 ^7 \, Q, v 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
( V4 z9 ~/ l% @/ b) {: Q/ F# a+ y# D. B& v4 N! f. Z4 p
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
& ~1 A6 d% y4 ^) s9 r
/ B5 B% _9 R! H& y" Q) Y 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。. P) r. D8 ~& {1 \5 V* J6 U
' R3 R7 E0 [5 V& D1 ] 电压等级三万五,一安五十五千瓦。 q' Q: x: Q8 M& M1 K: a O
& P; G3 u9 h# ^* P) w 说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
1 o, l) m' g- K
8 I/ Z9 |% g, X4 J) W, a- i4 Y 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|