 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
基础知识很重要3 [! ^! B; L; l3 X
一、选择题(80题)
8 c3 K8 c) A/ Z6 `4 [1 v4 z* X1、理想电压源的内阻(A)。
3 [4 X! k$ @8 F, \(A)等于零 (B)不等于零 (C)小于零 (D)大于零
/ k* D, I% M& k: t8 ~, C4 d) `7 g2、一个接线端子只允许连接(A)导线。
5 _- q; s: g( n(A)1根 (B)2根 (C)3根 (D)4根
* N/ _& X: K# N! I [3、交流电流回路一般应经过(C)接线/ v# u/ K4 Q$ a8 f+ U: e& U
(A)普通端子 (B)特殊端子 (C)试验端子 (D)可连端子
6 G4 {% K) `+ L. Z" J5 B4 k7 n [- ?4、原子核带(B)电
4 f, C( @, K2 @; L' ?# q0 V (A)负 (B)正 (C) 中性 (D)静
& E7 U& @( v5 d2 v) ~1 R5、电子带(A)电
- j. v, { Y6 S0 }6 g" ~(A)负 (B)正 (C)中性 (D)静. F- Z* E. B8 V7 b* L8 N0 u# |
6、通过电阻的电流与电阻两端的电压成(A)
: a) N* H# ]' l" U$ q(A)正比 (B)反比 (C)倒数 (D)平方5 d" ~6 E4 g8 v L) d5 n
7、由电源、负载、连接导线和开关组成的回路称为(B)
0 ?" v. J7 K4 b! k (A)电流 (B)电路 (C)内电路 (D)外电路
# X: j3 B# x( E# d8 c8、表示较大电流强度的单位应用符号(C)表示
. ^+ M G, w, ]& H: q(A)mA (B)A (C)KA (D)uA
' m3 _! b) _" W1 W* h9、电路中电源内部的电路称为(A)
, n- T. s# a$ \4 X' n7 d(A)内电路 (B)外电路 (C)全电路 (D)电路" ^+ _" Q5 g2 l; }$ m6 o* v$ X
10、当开关闭合时,电路中有电流通过,负载可获得电源的能量,此时电路处于(C)状态。+ b1 U c# {$ g' O Q7 R4 n
(A)开路 (B)短路 (C)通路 (D)故障
" @, C. f g" B4 _. Z% w11、当电路开关断开时,电路中没有电流通过,负载停止工作,此时电路处于(B)状态。
' p5 d6 e5 R' r: z5 |" J(A)短路 (B)开路 (C)闭合 (D)通路
) [# k+ i" p1 r0 h% h. A" F12、两个以上的电阻,首尾依次连接称为电阻的(C)。, o5 d g9 C8 Q3 `' ~ c/ v, H
(A)并联 (B)连接 (C)串联 (D)混联
% G, R/ }# N0 R% x) @4 ^13、串联电阻越多,总阻值(即等效电阻)(B)/ H8 [7 G# `4 K: {" W
(A)越小 (B)越大 (C)不变 (D)可大可小
% U0 s4 ?% p5 X14、两个以上的电阻首端与首端相连,尾端与尾端相连称为电阻的(A)。6 w* {9 z& y/ C9 ]
(A)并联 (B)串联 (C)混联 (D)星形连接+ F6 L/ Z% z' z8 Q' V
15、电阻并联电路,通过各电阻的电流(C)等于总电流。- y) U) k+ o9 `8 t
(A)平方和 (B)平方差 (C)之和 (D)之差
( W% A) z7 Z% _0 ]16、既有串联又有并联的电路称为(C)电路。0 M4 A% |; F- N y2 G! L( ~
(A)复杂 (B)星三角 (C)混联 (D)等效1 i% q9 L2 z6 J7 E8 }7 M" C
17、混联电路又称为(D)电路。
9 l" |! N8 s' h# Y, x" i! [(A)交流 (B)直流 (C)混合 (D)复联; i' I" \, O( B$ T5 L
18、电流强度的基本单位与其最大单位之间是(C)关系。
1 H; P+ J/ v; A! C: t(A)101 (B)102 (C)103 (D)10-1
; L5 y. Y2 y) u2 n: n19、电流热效应的产生是因为导体中存在(B)。6 r) x% Z. m9 D/ ~" @& P2 ~
(A)电抗 (B)电阻 (C)电容 (D)感抗
$ b1 }- g& _" \* g( k, x# N8 \+ b. p7 f# N& P$ u9 q" q& l, D1 w1 _
20、电流的(A)决定电流磁场的强弱。8 }3 B7 R( t1 K$ T5 M9 A2 k
(A)强弱 (B)性质 (C)方向 (D)频率
6 x6 ?* ? m- p0 w" w21、电场中电位等于零的点称为(B)。
* j2 P# }, X% a1 E% I(A)零点 (B)参考点 (C)接地点 (D)测试点
- b a- N; s! U# W0 y22、电场中任意两点之间的电位差称为(A)。
4 s! I4 d+ ~ x# i(A)电压 (B)电位 (C)电动势 (D端电压4 p8 K8 D# i3 z& d, R+ ]/ z. Z
23、电流在单位时间内所做的功叫电功率,用字母符号(B)表示。
5 h" C" F9 O# N6 |(A)S (B)P (C)A (D)KW) |) r% j, a. ` |( m+ a
24、电路中3条或3条以上支路汇聚点称为(C)。
2 U+ @# ^. E1 S1 e/ E(A)回路 (B)支路 (C)节点 (D)接点
) \( Z8 i) m" ^4 k' C" f25、基尔霍夫第一定律又叫(A)定律。
+ w3 w+ w6 O, b5 s( Z' m(A)节点电流 (B)回路电压 (C)欧姆 (D)回路电流
4 w+ x. D: a( d( D26、基尔霍夫第二定律又叫(D)定律。
/ ], d8 M1 d, m& q0 @9 H(A)节点电流 (B)欧姆定律 (C)全电路欧姆 (D)回路电压4 Q8 s, U/ J9 g! B5 ?) ], ~& l1 ?
27、按正弦曲线规律变化的交流电称为(A)交流电。
/ v7 Z6 v( |* h; ?6 @( i(A)正弦 (B)余弦 (C)脉动 (D)反正弦
0 k& w& K7 X! Y( [0 i2 ?28、瞬时值中最大的数值,叫做交流电的(D)。' v9 S! d7 h* Y( d0 I I5 h0 \
(A)瞬时值 (B)平均值 (C)有效值 (D)最大值或幅值 . c3 k6 x1 W0 B3 b6 r5 w2 S
29、最大值、角频率和初相角称为正弦交流电的(A)。
. B: P# H& S# r8 y: [) J: T(A)三要素 B)变化要素 (C)相位要素 (D)初始要素6 ^$ @% r9 P7 S1 V. b3 ?+ E# m2 Y
30、电气设备铭牌上的额定值是(C)。
/ `, j2 _3 [: U4 d (A)最大值 (B)平均值 (C)有效值 (D)瞬时值 \; x% @4 X, ?$ A2 B9 O
31、交流电变化一周所需的时间称为(B)。+ C/ N( u. l1 n5 y+ O
(A)频率 (B)周期 (C)速度 (D)角速度
: f, p6 D; s) `$ V32、工频交流电一秒钟变化(C)周期。( l# j j( E/ G! J5 u& x' _
(A)100 (B)25 (C)50 (D)75
e, k1 Z# o" S' j$ `33、交流电每秒钟变化的周期数,称为交流电的(B)。
" x$ D9 {' F& U) V7 h: W" z( R(A)角频率 (B)频率 (C)角速度 (D)变化速率- L! S8 I' O; j0 k/ ~1 P9 l
34、交流电路中初相位又称为(A)角。3 s0 P8 R9 R/ L) U- c
(A)初相 (B)相位 (C)相位差 (D)移相 ^0 n3 i! z+ W1 l/ p0 I
35、相位表明了两交流电变化的相对先后(A)。
! s6 s$ \9 p% m/ E5 W% A(A)次序 (B)大小 (C)最大值 (D)零值2 R( n k/ U: E) }4 r8 ]
36、正弦交流电解析式中必须具备(A)。
0 _- i' [- Q0 A7 y(A)三要素 (B)初相角 (C)角频率 (D)最大值, }7 W1 Q6 R/ k4 Y/ f! X5 H
37、交流电的解析表示法又称为(B)。
( P {" @3 T; O# e% W& [(A)向量法 (B)数学法 (C)波形分析法 (D)图示法! ? \/ R! C+ c" O& H
38、自感与互感合称为(C)。
) C+ @+ p$ b5 F. V& s( Y8 ~% L(A)感抗 (B)电抗 (C)电感 (D)电容
5 n9 I9 U! D1 C39、电气一次系统主接线图采用(B)方法绘制。7 s9 H9 H/ ^* ?1 E( x* n
(A)三线式 (B)单线式 (C)双线式 (D)无要求
2 s9 _+ E9 K! l5 s; {( c; x40、电气主接线应满足系统和用户的要求,保证电能质量和供电的(C)。5 B$ ?7 L% U! P: l; z; G" _
(A)合理性 (B)稳定性 (C)可靠性 (D)灵活性
4 J6 D. F/ t( y3 o9 Z
8 _5 d6 l" ~8 u2 H41、测量直流电流时,电流表应(B)接在电路中。
- n, _& P* u" T8 s" o$ |(A)并 (B)串 (C)混 (D)任意' s$ f& F) q# Y+ A" M
42变电所运行及管理工作中,除定期对设备进行巡回检查外,还应定时(C)填写记录。( c, \6 V) ^* Y9 }! ~. m, l
(A)汇报 (B)测试 (C)抄表 (D)请示 A% c! h. f1 {# x1 X( q* b
43、安装在控制盘和配电盘重要设备和线路上的仪表应(A)检验一次。/ Z5 I4 G" A; Q$ W! e4 R
(A)每年 (B)半年 (C)2年 (D)3~4年
- B- Y0 k! C5 z" h0 a3 C6 ]44、验明验电器是否合格完好,应先在(B)设备上进行试验。$ {" K, M8 C2 `+ i7 d0 U
(A)无电 (B)有电 (C)停电后 (D)备用$ n- z: {. g5 J) j
45、绝缘操作杆在(C)时不得使用。
1 x. o, i; k# m/ A- U3 U l(A)阴天 (B)雾天 (C)雨天 (D)冬天
6 y3 O7 x6 j/ q; {: u46、装设在开关场的配电装置是(B)式配电装置。
/ r, V- q6 V. b; x. R" _2 E(A)户内 (B)户外 (C)高原 (D)防雨 Z/ W1 ?$ y: Y5 c" l
47、将变压器一次绕组加额定电压,二次绕组开路时的状态称为(B)。
0 O/ }# Q& t. N, q(A)负载 (B)空载 (C)轻载 (D)中载# w- }, z1 A/ ?. `/ [0 @
48、《电力变压器运行规程》规定,(A)是变压器的运行状态之一。# }2 a0 Z) A( d# [( J% s2 z
(A)过负荷 (B)欠负荷 (C)运行 (D)使用- G2 x8 M8 x. e3 E7 z
49、不同变比的两台变压器并列运行将会出现(B)。
( q1 h0 E6 E+ E2 F2 t% i8 _5 l" F(A)过载 (B)环流 (C)振动 (D)噪声
9 K, I, z/ S- h( _$ h( ]/ p50、风冷式变压器油温一般不应超过(C)℃。9 |5 k( p, m$ [
(A)70 (B)75 (C)85 (D)90 \8 t8 D' u/ N0 h; U2 B
51、电压互感器为防止二次侧短路烧毁,应装设(A)作为保护。
X, e7 O" w9 f1 c(A)熔断器 (B)开关 (C)电阻 (D)电感4 e* O# i C5 J+ x H' J5 E
52、电流互感器在运行中,二次绕组必须进行可靠(B)。. R5 N" ~9 D1 k) |4 [+ W5 r- M
(A)接地 (B)保护接地 (C)接零 (D)多电接地. T) w4 A# ]# L7 X6 j8 h
53、电流互感器在运行中二次绕组不允许(A),否则,二次绕组将产生高电压,击穿绝缘。
9 J4 h/ j$ c1 b W(A)开路 (B)短路 (C)过负载 (D)过载; s8 q! a2 @$ t: ~/ b; w
54、接地变压器是一种(A)电气设备。6 w* q% f1 A/ S+ L% V/ S1 V8 Q
(A)特殊 (B)普通 (C)专用 (D)常用9 R D, e4 k' \+ D
55、高压断路器是电力系统中最重要的(A)设备。
1 ]- e l, ^0 A4 \' r: y( V(A)控制和保护 (B)开关 (C)保护 (D)控制/ |8 z# p' P- p# d( u
56、为保证倒闸操作正确顺利进行的组织措施之一是操作前必须填写(A)。! u, G0 }% ~ T* Q a/ A
(A)操作票 (B)工作票 (C)命令传票 (D)口令, f. D- n$ q3 f G% l7 N$ Q
57、运行中的刀闸严禁带(A)拉开。 \5 n! a8 S2 \5 g( P
(A)负荷 (B)带电位 (C)电压 (D)电阻
{3 n2 }4 J4 i' K58、变压器停运时应先断开(C)侧开关,后断开电源侧开关。
9 I6 I9 B4 N" y; ~4 x' v. p) {+ \& }(A)线路 (B)出线 (C)负荷 (D)母线 R3 l7 u. p( E4 H C* v
59、倒闸操作应尽量避免在(B)负荷、异常运行和气候恶劣情况下进行。; h! o7 h3 b& f; ?9 F4 R
(A)低谷 (B)高峰 (C)热天 (D)冷天
2 n0 o3 j2 G; U- p* n' g3 g60、电路中任何一个电源,可用一个串联(C)的理想电压表示。
0 ?3 [" o1 @4 u/ W7 |1 W(A)内电感 (B)内电容 (C)内电阻 (D)电抗
* ^- h+ ?! m4 X2 r/ u2 L( y61、三相交流电三相电动势、频率相同、最大值相等,只是初相角不同,三相之间相位互差(B)。
1 B& p, O( M0 S, x(A)180О (B)120О (C)90О (D)45О- u% x! [9 u/ e' P$ y
0 F |; T5 n! z62、利用迭加原理,可以把一个复杂的电路(C)成几个简单电路分析求解。
% T) z. g! a5 Z% ^4 a4 P (A)看作 (B)变 (C)转化 (D)当; q7 X/ H5 A+ w! D" M
62、迭加原理时分析计算(A)电路的重要方法之一
9 F! d5 j4 B7 f% t* G (A)线性 (B)非线性 (C)复杂 (D)简单 Q- ]- p, d( E& t& V
63 、三个电阻的一端汇集于一个节点上,而另一端则分别接于不同的三个端点上,
! R1 Z& l- p0 a0 @/ h这种形式 电路称为(B)电路" Z( }. G( ]' U6 ~" f
(A)&形 (B)星形 (C)角形 (D)变形
, j9 D5 j' v4 I" I- [64 、理想电压源的内电阻(A)
2 Y$ M/ A9 H7 P& o (A)等于零 (B)不等于零 (C)小于零 (D)大于零$ p; r& i. }) W4 |+ n* L& A* c
65 、内电阻无穷大的电源称为(B)源
$ H$ G# n* K N' P (A)恒压 (B)恒流 (C)交流电 (D)直流电( a4 a( k+ H; `% w2 m: r
66 、在三相星形电路中,端线A .B.C 之间的电压叫(B); B& k: Z2 H2 k( \
(A)相电压 (B)线电压 (C)输出电压 (D)电源电压. c6 M" l8 a' Z ~
67 、三相电动机三角形接线时,每相绕组的电压与电源电压(C). F: s* n. n8 r( m; N3 M. a0 a
(A)不等 (B) 约相等 (C)相等 (D)存在1.732关系" k/ L: q8 P8 y( D: W
68 、三星交流电路星形接线时,线电压为380V,相电压为(B)
, ?) z+ \+ c2 S) { (A)380 (B) 220 (c) 127 (D) 110. Y9 t _; o1 o0 q4 J9 F% s
69 、三星交流电是三个单相交流电按一定方式(A)组合而成
. J) k5 d+ ^! S (A)连接 (B)装配 (C)制造 (D)生产
0 W9 G8 {; s6 R7 }) d70 、三相负载对称时,可省去(C)线( ?5 @# Y' z9 w( ^7 g" S
(A) 一根 (B)两根 (C)中性 (D)火
1 E; T8 J1 }6 Q" \71 、三相负载不对称时,(B)电流不等于零! ^) Y) V5 r) t+ `, N* _3 ?
(A)相线 (B)中线 (C)火线 (D)负载3 ~% z' T% {- `# g( j7 |
72、任何一个具有两个引出端的电路,用一个方框框起来称为(B)网络
9 G7 Y2 z! F7 ], b- I (A) 三端 (B)二端 (C)无源 (D)有源8 f; Z8 b, q7 P* |1 w
73 、三相电路中,中性点发生位移将使负载端(B)不对称
+ a2 m* ?5 q- t1 r (A)线电压 (B) 相电压 (C)电路 (D)电压
* r6 C; F* r! A6 b2 C' f8 f: K( E74 、三相电路负载不对称时,(C)不为零
4 D6 X6 w- W, Y! ^ (A)线电流 (B)相电流 (C)中性线中电流 (D)电流
1 s4 J6 M! m+ d |) K' ~75 、中性点位移电压的大小表名了负载的(C)程度; N; i. f5 v) k
(A) 大小 (B)对称 (C)不平横 (D)轻重
5 U x+ @) a, P1 o# ?76 、R—L串联电路中,功率三角形的斜边代表(B)( u8 L$ h' j8 d* z, C* I+ n
(A)有功功率 (B)视在功率 (c)无功功率 (D)功率因数
# Z, u4 X+ U" f& _7 @, l- @6 ^1 @77 、R—L串联电路的电阻与阻抗比值越大,(B)就越高2 b/ f, \; h. b0 q
(A)无功功率 (B)功率因数(c)感抗(D)电压
~ M4 E/ D I6 g2 h. c3 x 78 、电路发生串联谐振时,电路总阻抗等于电路(C)
8 C& a# C* u3 ~* k) [' K (A)电压 (B)电流 (C)电阻 (D)感抗& {- X1 O$ O, B, S1 k
79 、电桥电路属于(A)电路一种; i: f/ V8 m# ~6 p. @ a$ F
(A) 复杂 (B)简单 (C)交流 (D)直流
# [, c$ {& g- o( O80、变电所每月应进行一次(B)演习0 q8 }' x$ L$ _* Y4 r
(A)岗位练乒 (B)反事故 (C)操作 (D)技术比赛
* i% T$ W6 g' [9 r3 Q8 H
Z8 O r; A+ r! [9 S% V) d5 d二、判断题(40题)7 y) F% A }6 S! a
9 k5 S/ _8 `/ H# I1 c; Z
1、 反事故演习是在所长主持下进行的(X)9 g: b) w8 X' G4 G2 N
2、 通过反事故演习,可提高运行人员处理事故的应变能力(V)$ ]8 q9 w+ w8 }4 b7 m$ r1 ]6 ^
3、 变电所内可饲养家禽家畜,也可种草、种菜(X)
" B# b& `8 K1 F" Y% o5 |4、 远红外测温技术只适用于电气设备温度测量(X)
) G9 v$ B0 J8 {# x; k5、 远红外测温技术是近几年开发出的一项新技术(V)
: k" _4 S# z8 |6、 接头接触电阻一般不得大于同种材料同种长度的直流电阻的2.5—5倍(X)1 E! o# h1 c2 G3 o! }; p) Z
7、 降低接头接触电阻的方法是除去氧化层涂电力脂,拧紧接头螺栓(V), Q6 M( K% u8 R3 z, X
8、 变电所站用变压器容量不得低于500KVA(X )
+ e3 x& a3 X. y. c& X+ P d9、 蓄电池组的充电设备可选用普通的硅整流器(X)
/ Q0 r. { @2 o4 B5 E10、 合闸电源网络一般采用环行接线,并有适当的分段(V)
; e4 [" v% x# X# C5 p- U, q0 S11、 控制,保护回路交直流电源可共用一条控制电缆(X)0 [1 J! \) S F! G4 B" j
12、 进行屏(柜)的二次接线时,交流电路回路应使用普通端子(X)# g1 i4 _. Q5 w3 Z
13、 电流互感器运行中不得短路,以防二次产生高压(X) [- ?; U; L- l# A: s
14、 电流互感器运行中,二次绕组必须可靠进行保护接地(V)
! ~4 C! A. V9 M" c, j9 D5 I15、 有内熔丝的电容器可不装设外附熔断器(X)5 [0 j. l: U1 Q. m: \6 \3 Z+ j
16、 变压器速断保护用电流互感器应装设于电源侧(V )
# j9 Z0 H! }* E& c17、 迭加原理仅适用于线性电路中电压电流间关系的分析。(V )8 j2 G* o" F! b ?7 D* E( ]
18、 三相交流电常用解析式和波形图表示,用矢量法进行分析和计算。( V)
- x( O$ n% r% S3 t. k2 d19、 在星形接线的三相电路中,相电流等于线电流。(V )2 t8 @( j" `& n/ J# ?
20、 如果二端网络内含有电源,叫做无源二端网络。((X)1 {# Z! R S& ~/ j. i5 }. d
21、 三相四线制供电,负载不对称时可省去中性线。(X)
+ K. l' A3 G- } f/ m8 V7 x C R- c22、 将直流电转换为交流电的过程称为逆变。(V). q8 U1 B" A, ? U/ g$ f: _
23、 计算机应用软件是用户编制的各种专业应用程序。(V)* N) P. ~: g. d* @, N; [
24、 电力系统的暂态过程非常短促,从一种运行状态到另一种运行状态的过渡极为迅速(V)
5 b" r2 c+ F/ c) [25、 变压器在事故状态下过负荷运行,与考虑正常过负荷运行的方法是相同的。(X)
/ V2 m7 B( w8 X# x) V. h7 S/ O26、 变压器运行时,瓦斯保护应投入跳闸。(V) R, R2 ]% Z; F F+ j0 z2 W2 n
27、 备用变压器瓦斯保护可不投入。(X)
( F3 x3 @9 ?) b5 J; y28、 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行灭火。(V)
! a: X3 g8 `4 z; T1 v8 X29、 标示牌的规格式样大小无规定,字体及颜色无要求。(X)
* P/ m2 Z+ ` v6 r3 k" N/ h3 V; u. m30、 雷电时,变电所严禁倒闸操作或更换高压保险丝。(V)
2 ]3 K0 W% I# \5 x0 l! m31、 倒闸操作票核对无误进行图板演习后,可由他人配合进行操作。(X)
8 Y7 L3 O1 j9 b5 x, U3 q32、 变电运行记录资料是否完整直接反映运行管理水平的高低。(V)
! @* C& o. R- C) n1 w0 e9 A! L) |33、 稳压管可串联使用,也可并联使用。(X)# U6 V' d' F; t6 }- `) K7 ?
34、 在执行操作时,监护人应唱票,执行人应复诵,无误后操作者方可操作。(X)/ o; N7 m, U" Y9 a
35、 联接组别不同的变压器可以并列运行。
6 R( W7 j, `) M( U6 V. [* n36、 电流互感器按安装方法可分为穿墙式、套管式、支持式等几种。(V)
1 v+ L& m; _/ S' d/ k2 G37、 电流的热效应有百害而无一利。(X)
: t/ z7 p7 R& X- }; g) I38、 瞬时值、角频率和初相角称为正弦交流电的三要素。(X)
; a( u2 A" w8 e: n4 |! Z2 X. b9 O39、 节点电流定律表明,电路中任一节点上,电流的代数和恒等于零。(V)2 t7 c% s6 a8 H! K) R3 O+ y( N
40、 严禁工作人员在工作中移动或拆除遮拦、接地线和标示牌。(V)
+ ?" J6 e- O6 w( ~0 o, W三、问答题(30题)4 U1 d3 Y' W2 Y3 Y" s
1、什么是三相三线制供电方式?8 [& F) L( t- k/ ^8 C- R" K6 s( |
答:三相电路中,从电源三个线圈的端头引出三根导线供电的方式称为三相三线制供电方式。 + u: ^! Q7 a8 ?) v% v
2、 什么是三相四线制供电方式?
$ F9 P3 z1 v5 B答: 星形接线的电源除从三个线圈端头引出三根导线外,又从中性点引出一根导线,这种供电的方式称为三相四线制供电方式。 6 w6 g" O# i w2 b& d8 G
3、 什么是有功功率?: F# i4 S! Y) O& l7 f# h! d
答:在交流电路中电压电流瞬时值在在一个周期内的平均值称为有功功率,用字母P表示。 : ]: @7 X$ ~0 U+ w, p+ }! d, U$ l
4、 什么是无功功率?- G% U: m- i8 x
答:无功功率是电路中电感和电容与电源交换功率的一种形式,用字母Q表示。 * A9 @3 M0 S0 W3 Q; s% K. z/ H
5、 什么是电容?
' z: R! I% u* o9 u答:两平行极板相互绝缘与空气或其他介质隔开,在外电源的作用下,极板上集聚电荷的能力称为电容。 % }) b( \, `& r4 n1 g
6、 什么叫接零? 答:接零就是将设备的外壳接到接地的中性线上。 ; O ^0 N) r6 R0 s
7、 什么叫电抗?
. q+ ~7 a6 r7 O: r- a答:R、L 、C电路中,感性元件的感抗XL与容性元件XC的差值称为电抗,用字母X表示。 ( S0 u& x3 M" P/ n7 `+ v. n
8、 什么是容抗?$ ^3 @" u$ r/ U0 V4 L
答:当交变电压到电容器两端时,由于电容反复充放电,而在连接导线回路上形成电流。此时电容元件对正弦交流电流起限制作用,这种作用称为容抗。用符号XC表示。单位为Ω。 , e: U8 i; c, _% R& w6 \* q4 X/ b3 }
9、 什么是阻抗?
! b- x5 D0 }# ^$ v0 l 答:电阻元件、电感元件和电容元件R、XL、XC 三个元件串联时,它对正弦电流的总体阻碍作用称为阻抗。 ' `- @3 p/ a; H# v6 L" f
10、什么叫涡流?
7 B# i" G; p! v3 ~ 答:磁场对大块导体有相对运动时,或者处在变化磁场中,在大块导体中也会产生感应电流,这种在大块导体内流动的感应电流,叫做涡流。 6 Z: o! H" e8 p0 K0 A9 N* I
11、什么叫电功率? 答:电功率指单位时间内电流所做的功。 + ~0 |& ]& ^! v
12、什么是闭合电路?
" P; R# z6 E1 S7 T; N+ f$ g 答:闭合电路指电源负载及中间环节构成一体,没有断开点的电路。
: \8 X' J4 h9 {" f9 {8 D% |4 l9 M13、什么叫主接线图? 7 @: i0 i. ~6 `: j& S+ F
答:主接线图又叫一次系统接线图,它用规定的符号,采用单线制,以变电所内高压设备相互间的电气联系为根据绘制而成。
1 L2 ^6 v7 O( U% t14、什么是最大运行方式?
) T* D0 k" z3 T% o a 答:最大运行方式是系统在该方式下运行时,具有最小的短路阻抗,发生短路后产生的短路电流最大的一种运行方式。
$ v. Z: |# p$ I15、什么是最小运行方式?
4 N" D1 T) J0 H" ] 答:最小运行方式是反映系统在该方式下运行时,具有最大的短路阻抗值,发生短路后产生的短路电流最小的一种运行方式。8 E4 Q9 H% f/ y5 e1 v7 h- b2 x
16、什么是接地装置?
! J& U. g* A/ P$ J) J 答:电气设备的接地体和接地线总称为接地装置。接地体:埋入地中并与大地接触的金属导体。 接地线:电气设备外壳与接地体相连接的导体。
# {) D' Q6 p+ r' ]17、什么是大电流接地系统? 2 A) Q/ f0 p R5 m8 q, D; o! i
答:发电机和主变压器中性点直接接地的系统,称为大电流接地系统
/ ?! w$ f$ |' Q% Y9 D
9 j2 K! P* \, i T4 A( }18、什么是整流?9 t5 m; E" [- |
答:将交流电变为直流电的过程叫整流。
- C$ o: d j1 r) T- Z19、保证安全的组织措施是什么?
6 m" Y1 J* A w! G& X, s答:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。0 F5 d7 M6 `+ h2 l* H; m
20、保证安全的技术措施是什么?4 R; h, H' _5 h. y) {5 R
答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。) |, X7 i Z/ j, d/ i( l
21、弹簧储能操作机构的缺点有哪些?
" q6 b3 _) {5 ]; |! o' f6 Z S G答:弹簧储能的缺点是结构较为复杂,强度要求高输出力特性与本体反作用特性配合较差。/ v" E. c* w: ]* l; U
22、弹簧储能操作机构的主要优点是什么?
2 d& I9 s, L6 a o6 s答:弹簧储能的优点是分合闸速度快,能重合闸,电源容量小,交直流均可用,暂失去电源仍可操作一次。
1 Z( R, C% z3 V2 c C0 C23、电子计算机有哪些特点?0 ~/ a4 f% _* j5 Q P/ r
答:1、计算速度快 2、计算精度高 3、具有记忆功能和逻辑判断能力 4、计算过程自动化 5、适应能力强,配备不同的输入输出设备和软件它就会具有不同的工作能力。
; A3 r. X- Y3 U( a( m 24、为什么分接开关都装在高压侧?
8 u8 @! T; L4 C r答:因为高压绕组在低绕组的外侧,抽头引线方便,此外高压侧电流小,引线和分接开关部分导流体截面都可小一些有利于节省有色金属材料。
# Q* \! B1 A- y7 q& @, J5 S25、什么情况下,禁止进行倒闸操作?0 s; T+ S, r+ |% A7 k$ M
答:变电所上空有雷电活动时,禁止进行户外电气设备的倒闸操作。
" R$ O; B# {7 \26、高压断路器的主要作用是什么?
$ Y- z- O4 t) X( b* f4 }! ` 答:高压断路器是发电厂及变电所的重要设备,它不仅可以切断与闭合高压电路的空载电流和负载电流,而且当系统发生故障时,它和保护装置、自动装置相配合能够迅速切断故障电路,以减少停电范围,防止事故扩大,保证系统的安全运行。
7 N. X4 \$ V4 x27、变压器短时间过负荷的条件是什么?* K- Y" ]' H+ M3 n1 K8 y" V& Y
答:变压器过负荷能力是指变压器在很短时间内所能输出的容量 短时间过负荷的条件是不损害变压器的正常使用寿命即不因温度升高而加速绝缘老化,故此过负荷能力是依据变压器上层油温而决定的5 j) l' k4 ~5 ? ~
28、什么情况下填写第一种工作票?
- {# _5 ?' D3 {, t$ C$ }' G! X6 j答:1、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。2、高压室内二次接线和照明回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。
/ O. T& R% b) ?- g1 s( ~29、断路器红、绿灯为什么串联电阻?
: B0 r9 V, q9 _4 H$ t9 a) x- W; _3 T答:1、红绿指示灯不经电阻直接接入,当灯座发生短路时,电源的电压将直接加在分闸线圈或合闸接触器上,造成断路器误合闸或误跳闸。2、为防止此类事故发生,在红绿灯回路中均串入适当电阻。: y6 e2 y- J- ^4 |
30、二次回路中的跳闸压板有什么作用?& N9 r. Z. Q; O9 ^2 @
答:跳闸压板也叫跳闸连接片,作为投入、解除保护装置之用。 |
|