[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
9 D& L$ x3 E6 W2 ^% _: ?7 y( P+ x1 \9 T) \, A- @- h( u/ H
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
! d; m$ c8 G& m/ C+ f0 d, G
- q6 P! X' d! Q' S2 |7 q) D8 u. P地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
5 T6 }) U& t/ ?( ~3 ]! g7 Z
: q- J/ M0 N7 C打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
8 U7 k0 i0 @8 q0 \3 o  O6 l0 w想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
" k4 X. B1 m: ?3 H7 P' e- A
& l* F0 @! k5 R. z! d这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
4 g. R& V/ h6 M8 h, w9 Q
1 Z9 y0 y0 D' `- H, f, U/ Q我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
' t3 ?& k2 s6 y7 H$ ?% z7 |- E: q7 D, @
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
( I# g! g5 e! w! r; ?, s9 K/ l6 b2 z8 f; e
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
: h5 b4 V- j6 R- cthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
  S3 A0 P1 \+ e+ i8 v) ?* n7 E
check bathroom 's GFCI receptacles first.; E8 [' H0 w3 A" h2 g8 d
there is no problem for wires.
, R7 n6 R' n! B8 ^1 u5 a* kAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
' u$ Q6 {; d! Z$ Q# Z3 i! W
# L- K: \0 m1 C0 u" s% S
Thank you for your advise.
( L/ j5 V8 U+ G) y' m
. g8 |6 H9 m) J/ V& S/ T9 a& BGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. # S, x" r) Y5 t2 d. h: v( V" k
$ J  U# Z- r7 f! b& x* M+ K& Z* t5 E
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.5 A) J3 {- r! x

  T, k. q+ h; I: L7 ~7 a* ^Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.1 l% p* m+ u3 f2 j( N7 n

, l4 h% g+ E! s3 s6 W9 GSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
" ~" E$ S5 l. l0 b8 d1 Z
4 R9 H0 k* m4 m. }0 p* ?Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?$ B5 A- P8 n0 A7 ~( R6 c8 W4 H
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
9 }- p1 n3 T0 q确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
7 S" u/ i# t, [) d" X( T780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?% F8 e$ Y4 U* X3 V, {3 N
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
- D( B% C4 @+ ?

8 P( }. [6 N, b% ^5 Z经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
2 c) a3 ^) v& P; ^  x
' V- M. i0 T" I2 N& d1 Q* X6 a8 {) W& I& x5 E4 D- W5 e- N( B

7 n- F1 l5 V4 Z& \" p! D灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!7 \6 E& a9 `2 N. ]
# w2 r, \  D: {
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
" g0 A: N7 D* [* f' c! u  d9 ~+ |: X" [
7# 贾电工 4 h. j' E0 U; @% C

' c9 L' B: r3 _1 _+ P% D, ~2 l, N) n: B& E  k% p; i) K9 g
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。% t) d- @8 A; z0 @4 m: ^: ~8 `& `1 P
/ T" r& S5 b/ O6 e$ e- E8 v
你的回复,我看不明白。傻了。2 W$ x' @5 d) S& c' T) }
5 V2 o  e( ~7 f, f) Y# J0 u/ C4 n
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。  H: |3 M" c" x& v$ U" _

: g; q3 N  Y" }0 d电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。& r, f( r3 M! m6 B# N# p

: M& R; y. W$ {谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光 ' v" ^- t1 b3 z& B

  o# h: `# o/ @, Y& c* h- M
! B' e+ R4 W1 O5 dThanks, bro.4 a. n6 T4 U5 e$ V: q, ]1 Z! q

* E2 j' v! u3 |Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.* H: h2 m/ g; z8 f
' I1 A, G' \( L) |% q! C7 ~
If I can not fix it, I will give you a call.# o! J4 D+ |4 }0 K" v8 I. [
& q  w# {: o+ W& @
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR * N' o: s" R' ?9 z+ t+ d
3 J/ A+ z" r! G1 p
5 B3 D2 q( Y6 `7 p/ @
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。* I3 ~6 V7 c6 t6 z3 J! `& t

+ P. W8 ~' V/ C; Q7 S- g事情经过是这样地。(我当时不在家。)5 X  K, v. w" O+ U

4 f& G" L$ A1 R! b3 k( p. ]* B4 A我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。" X4 P/ m0 W* ^3 w7 F* R
7 O8 N& K3 j& r- z6 W* U
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
) u" u4 B1 u: v1 G+ z( P: E: L! |- y$ }1 _! p
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
3 e2 ~0 {  y9 |) n
' {5 j3 h- m. k- r# \. w回到家后,情形是这样地。8 d" f4 l( l9 r. w; o( F

0 A: k5 _; H% Z6 d" \! {electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。, f. G0 _" [9 J0 r7 R8 D$ V

. z) l) D5 n7 y" n5 g好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。4 P; A4 y# x5 e7 B
# F4 n5 G2 q. n5 q6 z
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。# K% J# l1 \4 x( k, w) X
: G0 |: [: C5 K. z' I! d
测电灯那里的电压,没有电压。9 r- {( b! y& Q
# Y4 l, A  v4 ]$ ?5 y/ i' E
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。+ P% t3 ^; q+ |0 S  B; r

% T. ~' H/ [0 x这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
, _: [8 E% c; [$ s: g% _7 e
0 F- z+ C0 L  X! T家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。& ?2 \$ ^9 I0 P/ I7 g1 C# H! e

8 w6 E# `$ R% V  z% \* w谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
8 B) Y% s& J% W/ ~
5# AASTAR
. w2 o" I- H6 u7 j! f+ H8 f  Z! e. p" _4 S2 }$ `& \
, H; W7 G) J6 B8 x$ s4 X: e
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
5 r# \8 [2 t. h9 e- I+ G/ c0 q6 ~5 I+ b
事情经过是这样地。(我当时不在家。)" b! |& {  y6 i& h: z: r" I3 A
; A# {$ j  v1 t8 P* U
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 .../ ?' q1 h8 t' I1 Y1 u$ C
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
" I$ c9 r7 a8 T" j" `" V# }

1 i& }( \9 {& T# N9 N- N' s; I. Y# K0 U2 `
: N' K' U' U% c7 L: m# d6 @3 q, ?
那两个breaker是arc fault  breaker. ?6 Y' y1 ?! r1 @
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了# I' e- _0 i! ~) G6 u
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。4 C' A$ G! E: D( I
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。+ e1 ?8 ?0 ?( C5 k3 I
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。: j  ]0 @, t$ h2 Z: i) a7 u
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。; X  n; \2 L  {$ u/ @, [
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
) i- J& ?6 ^1 X
6 S# j& Z' D* {- g% [# m 12# AASTAR ( h* Y* n+ N$ H

! L' O# F+ p! |6 X, h6 S2 t' [
. B( k- V3 J/ g+ d  P已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。% t1 e! y( ]! L+ q5 s, f
; T. [* C% B1 J/ Q3 p, D
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。. x* t+ m9 i) r+ p7 H: Z

9 {  a% m6 G/ m, {问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。: M" ~! u* b6 O' c7 _; Q. Q
/ K3 V4 x0 R0 n7 G- M4 f, }# c: p$ w
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
& T9 y/ q4 |& t/ m( e& A9 r2 o- Q# i* y9 S- J( x% l
1 S0 @' ~! N9 H- x( w
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
大型搬家
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.; r3 Y% i/ K$ ^$ s! D! g
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
) x2 l! U: S( T) E; H- z  ?& a* d) ?" }8 H% B, s) @
17# changlu " B# a0 I% @8 e$ ~# y
7 |+ o* s* e. a. |% g

, S; U3 ~6 t+ b: E8 X我不是电工。但对于电,还是了解一些的。7 D) Q9 a4 U' z' i) L( k" G- }

- X* u- k6 E, u2 c% b4 h我的专业是水工,但我也是个 handy man。
4 ]! G2 W( j! N+ H& q' m7 M& n! \; t5 G, w' B7 d1 q
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
- p7 ~& V( W/ B/ C" t4 v  L  r: Y
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
9 H3 k9 s1 q* R4 s  C: gchanglu 发表于 2010-8-7 08:14

8 T. H) U- [0 E4 T( h$ H: N) M! ^; u  Y1 h# w1 I' j
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。7 p4 m+ C1 f& j% D5 L7 M7 M

8 q( F1 s/ ^! a0 }$ M) ]# f这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
1 i3 [! J4 w: l7 F  j" J
5 R/ @2 Y' h! q# ~0 @( u# a电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
. F3 A7 E' k/ u1 H6 }, p: L/ }* Y
( ?6 `# l' X7 g8 t
7 s0 G0 ^; l7 s* C$ Q0 L谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
6 {  Q, ?9 b) u0 R* i/ p/ z# G9 s  o/ d' j! N

# p0 i; j9 z3 _* K" Y$ m谢谢移民电工。; ^5 j. ^9 j1 j6 J
7 x3 P9 R" r  R  u, q
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗