埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7702|回复: 22

[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 % ~- d5 @- f: H% b& A3 W! h) {

* S- e+ S* Q6 i: H+ f0 O家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。  {# P7 P! v5 q. {6 _) `0 D% v
* d, `/ D7 b, i+ c3 @2 [
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
( ]* C* ]1 @% V
8 C2 _6 s! y( E打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我: |' S- G, I/ O9 V$ V; D
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
9 {/ p( |/ v/ P# f+ `8 M7 C$ |
- k6 k0 ^5 Y7 d5 A+ ]4 V这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?0 c' M6 {' P( H* N

+ {  Y5 [1 w4 Q6 f/ o8 l/ e我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。' p) X+ Z1 o. ?) n8 B6 l( W- ?: C1 O

' g* K: S; h1 O请电工朋友帮忙,给个思路和建议。$ ~- H5 Z0 W9 ]8 i1 L; }; G
6 V6 a( k3 Y2 {
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.7 @9 @6 n4 f4 \
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 1 M- C3 [; z: u$ F: L3 I/ z
check bathroom 's GFCI receptacles first.
8 A1 ~) `$ Q+ r* \, f/ Q1 o7 ithere is no problem for wires.
0 x( K, @9 y+ `0 x  }AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

1 D6 O! Y" a2 k1 q: C# Z
- B" {# D; u; TThank you for your advise.
2 V% w8 V9 S. w9 j7 e9 i* i. X
9 M2 ?8 S) F9 d0 w: d$ ?7 w3 i- zGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 3 T1 n! A, E$ Z7 l3 p

+ }# F' C- z' @' BWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.. w. p6 L9 Y$ S' f; b

3 O) J  u2 x6 Q4 R7 u  {Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.& h: P3 h+ o/ _' i2 E

/ b  Q) c0 R0 o1 c/ wSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
( W' C" L2 Y4 D' m% J' y
- G( j) q: E9 T2 g" ^. X: i8 k& PKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
' e, V# e. {2 G- G% k; Q最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
) K( F; \+ i% E% f+ V0 S5 ^确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
% k. D. b- c, {  {% F1 }) x780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
6 r( _6 ]9 ?2 G, O+ kMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

* k  O7 g, J% v5 X1 B, `+ a6 k$ r' K/ Z
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
/ _, W0 Z- a4 t1 N& w3 D- @0 F. ?/ Z6 L0 O; W, n

7 k4 T0 `6 h8 y, s: S( W0 b+ ?$ w) H# j4 Z. u8 K# G6 Q
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!+ d  M3 T& u4 L+ s2 z" ?* |, e2 V
9 R$ Y# g+ M+ N* D- p9 S8 u
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 7 q- B5 F8 p8 S3 s( k2 Q* ]
8 X  X4 l; Q+ f4 P! z. x
7# 贾电工 ; X, v! f# m) f
$ _5 ^" ^* P7 N; q2 D( P/ `1 p
4 a+ Z( y# P1 o, e9 I
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。7 x# B5 Z# t% n" c  Q/ A
% k0 x2 X; p' j  q; W
你的回复,我看不明白。傻了。* `. o7 S  |- O$ F
- e/ i, t9 c, [3 G
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。8 E$ u/ B9 `2 H5 X$ s% L0 g

  m) m" {$ a7 w! ]$ y" [电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。4 ~) z4 A( \! l0 _( c: Z3 X
4 h3 F# a5 r4 A4 ^; {8 A
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
* R  F! I% @9 N* Y  Q
* Q' w% ^( V6 C$ \$ f
/ s% ~/ l1 F! `+ M; MThanks, bro.' Q2 W( M- ]$ \  w( e0 r$ B6 P" |

% R. ~- L" u: v1 ]# q  s! H$ ?4 Y3 ?Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.* R. D. d6 c$ ^; p! \6 s
& C. y* W, W' u% }
If I can not fix it, I will give you a call.
, l( t! L: z* B, a- s6 u4 G; i: c% k7 G: O+ ]4 h) y
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
6 @# z6 L, }5 y- n% K+ N! i
+ }& b6 w% a7 O( J) }& ?, i+ c; c  c) A( n4 A" a
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
" Z6 n+ g9 X/ X" u( {( J) B
% [# N! X( U  Z  V3 T, T事情经过是这样地。(我当时不在家。)
6 E& z0 n" T+ T1 ]0 J  f/ Y
4 b7 L1 ^  x; z4 U$ }我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。" e$ Q! O1 T+ ~" Z4 J

* O" Q2 @; W+ n' Q! O(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
3 i, @1 ~% o/ R$ y" X
$ O4 h7 t* f+ I( U# X4 j太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
( i( F# U% y2 F3 Q$ w4 [2 I: F) Y- F
回到家后,情形是这样地。* g5 i% F  g) u6 _/ S# N5 @$ M

* p$ L9 D# o6 `7 D: Y6 Telectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。7 z$ |6 I. Z2 {4 A1 m% v: ~2 U' }3 Y
9 ]' q# T- S" q. Q. `
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。7 F0 O, Z. j' S& k/ D

0 m: {8 U: M! c3 e* d6 p我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。7 p; v2 \1 N# ?- a& j& \) T, u, V/ J

- ~8 C3 t+ P. N; J1 b! e* G测电灯那里的电压,没有电压。
8 f8 q: E; x+ ]9 T& N5 I- Y# p. D. S0 |8 U' N1 U
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。, d: Y9 F  I7 f) j" I
) b$ `' Z  R8 s! o+ B7 i; C* j% {
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。4 ?! w9 z$ j# {2 G8 V
: C) z0 i3 ^. q4 h' n/ |' y
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。! q* `: m5 B, t  f" f

: i2 S& f! c( x7 m8 T4 A/ J7 l谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑   p' j- e: P. r; @! A5 z/ \( Z
5# AASTAR . q+ K: R2 \( I/ B5 Q6 o3 d
1 R+ X$ }! r  e& `) F: ]& y3 V

) O' w4 i# S3 O" {0 i这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
/ ?) M$ c* M; Z6 M8 ~! A- |& T5 e1 K
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
, \7 _8 i: C! s! M
0 E8 _0 }7 v% n! O) B我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 .../ A; @+ a# y' s5 p  l$ [. o
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
# ^, ~3 f% Z2 k  z

7 o0 q# v. d; J: J- k; N8 L5 Y' M# k5 d* N! N0 |9 K  z0 i( e0 D

# g# W8 H  `; n7 v! [/ b7 x4 S那两个breaker是arc fault  breaker4 I% V$ D, d/ h: E0 {# c% E
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
# l. B+ q# _; S3 U5 h& d" K9 K查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
& t1 J2 {7 t  |* {% t+ g因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。3 u) a, K! x/ f/ G+ c6 ~
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。+ C/ z6 F3 }( O5 N1 r
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。/ Q7 D6 c2 A' H, A" [7 V
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 . F! ?0 G  J( @) }- r8 y

  Z" U$ H7 v; i+ D8 { 12# AASTAR
  K5 w3 a0 ^9 c1 Y% [* n
4 ]/ `. T7 X+ R4 t
3 g8 E/ S+ K" R7 y) [' ^已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
/ ]( S1 `. q1 Z  N: ^
( J3 k% L8 \/ [8 H" A我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。" \* @* O! \! L

/ y5 Q6 y7 {7 h0 [0 a3 j% ^. V" t问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。& E) f+ Y3 G) I  D5 q  A* k
5 V# J4 Z" e  b$ v2 ?3 u3 `
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
' V+ j. U! [4 X! D
. a4 ~* @" a3 K& l0 z0 s7 ]( W( A/ ]
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
( R1 t. J; _! R6 W$ `另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 4 d# k# }& Q7 N; H' Y2 J2 d

9 z2 G$ O" R  S6 S( O; V 17# changlu # v3 Y! W, B" k1 O; c

% L! w$ f  ]# r' m; x' F% \4 V% X' ]) _7 [& D
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。# R. H% t4 }% b3 T+ a, O3 e& d

/ T1 j8 t/ c2 \( y  a6 ?4 U- q: s3 p7 Q我的专业是水工,但我也是个 handy man。0 W9 _  e$ i6 ^1 g& q
' |' l; b  k; S) w* j! X- Z' S& W
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。8 u% H4 c* c, k; ^
' E/ E- K4 A( O5 D+ _  p0 Y3 g
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 .../ H" s* m$ u7 U
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
4 j  j; P4 w& g! h
) |; g) U0 {: V; K- r3 }
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。0 v: G2 K3 m6 I, N9 A/ U: C

; m9 Q5 M! }& q* W: n) L这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。  h1 X& U; a- u4 d

1 T3 S, E$ |7 H4 q! S电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
8 P' p- i7 n3 P$ k4 S; a
- W9 z* M) ~& H
4 `. ]2 q) q. J/ D* A, E4 m谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ! ^( N+ _1 c4 T7 q2 |8 M) T, ?9 }
6 S3 P! O* z9 Q; Z3 {* h' |
+ |" E; g9 G" A* E) x( ^& F
谢谢移民电工。
" [$ l0 C, j7 t( U; x3 }7 q, X4 @6 x( a0 B+ {( x- C! v
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-3-30 22:03 , Processed in 0.138681 second(s), 28 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表