本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 % H% c. D1 n$ F4 o
5 ?. y* {; U" P8 ~$ R
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。+ a! _/ P5 w0 j+ ^/ e( P
* k7 a3 v/ ^- x  i
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
0 I: u, J# `6 Q2 Y0 e
, {. L$ p8 C; C) M8 `打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
! Z" `$ I/ }. E2 u8 b+ `! f  T想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
% @* M) C  h1 ], v, C4 U) i
7 M- L/ r1 H1 {2 E1 @这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
- K8 [' a; l6 C! X& p9 F# U, [3 Y' S
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。8 y* Y. L7 n7 b: E# R7 Y: R7 h& w
4 H1 t" q8 I9 L$ P) h3 r  I/ Z
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
2 G  i, T  t) {1 q$ N6 |% I( m  m( v" E% ?! O
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.0 R: F! O8 d# A) J
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
+ l2 ~6 |6 J) T; Y* Z- X1 Y
check bathroom 's GFCI receptacles first.
2 ~9 s. O! l/ Y# a- athere is no problem for wires.
! v8 x% S8 d5 Q' e  f& [$ |) C  @+ iAASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
1 e1 {/ i( O; }# L. T. i  q
9 h( K; W7 K* Z+ ?/ P) I" Q
Thank you for your advise.
+ C1 H1 l. Z! b" E3 S, ]7 G0 F6 E# C. n' {
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 6 o( d" D% m" X: X# [! Z* z2 n5 o
/ y& ^9 k3 l9 v5 T, J
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.+ s2 M$ I) J9 r% ?9 e

+ m0 A: T& m; m" A! K" hJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
. O% Y7 @1 p" m9 M# G2 w' _$ w' |- ]
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?8 M) w* c3 Z. D* ^

0 K# j0 G3 y1 M- g  {' DKindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
- F3 c* e# P+ {: B5 k最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
2 h7 L# @9 A0 z. L) V5 K0 Y, Z确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.4 p5 A) I; V' e
780-901-2094
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
/ j. z7 X9 @# r- |" t* D6 v6 P: H. ZMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
- A, E" Z$ M) o! ^

& B" T, G8 [9 i% x( |! ?经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
4 X2 d0 r' V! O" g! G- z; K! D. J' N) \
: S4 Y- G: }& q, d$ d/ S; ?

9 d2 A7 z/ k; Y: W灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!' G3 ^: @- E- d

. o$ h- N  ]  ~; c7 G必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
3 I3 u! J  B- u2 Q- w5 D5 u
& e/ ], M) v  l/ ^: N 7# 贾电工
( Y5 T% `9 n$ S3 [* e: L0 L. P2 m+ o4 S4 P2 u* f
5 S* g2 F: R  J+ M, k3 K
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
7 [$ v3 w% l% R( E5 D4 Q) p5 g$ x5 v+ y3 d) l7 C5 Q
你的回复,我看不明白。傻了。
  Z- W& G" x8 \6 R. l
1 P, e6 P) V. E" e7 i, ~" A这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。; M' L: g* d$ b8 H# c  f5 c

4 J  \: \4 j$ ?; S电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。2 |4 t' F; {. e" N

* v/ ~1 X% e+ l& Y) ^, I4 ]3 v, O谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
3 ?7 S# L6 J, v: A( |1 E% y
  k' i4 q. g4 A4 ?% n" p
# }3 r# L; r  V  E. FThanks, bro.4 J8 Q) B' w5 G) N- D( a

4 X3 Y3 v. j" Y1 k$ j; G4 kTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.$ A- m' d* d3 y# N- R8 X/ k7 M
# m/ N2 ]/ W  ~( ]+ o
If I can not fix it, I will give you a call.
% c) h. Y# w9 c2 D  Y( F+ \  R; G5 F; o8 t# h! g7 O7 B1 y
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
0 Q3 q5 K. b1 K7 ^( Z
8 n7 g1 w7 ?3 o) W% ]0 w4 P4 u1 @
+ `; b9 b. H- F: C  \这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
& l. O, {$ b$ o6 M5 i
9 P( H$ V( D2 h' j+ U+ @: p事情经过是这样地。(我当时不在家。)
: y; H+ m$ W% ?
2 y# ~& _2 |) J" B我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。+ M! o" e! N- {+ Y
2 @0 B2 E8 V+ g0 q
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)+ z3 v7 D* p" u# K5 y
- h9 I" U5 S; N' H
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。# Q+ i6 F; _3 B& [& h3 I3 t

4 n! r, \  ?" g0 i$ j回到家后,情形是这样地。
( I, k  i' M, N+ i' f# Y  b/ M9 ^9 @5 [6 Z( J
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。' L  U, w8 Q, [. W! Z: G

$ H* H" _' N. a0 i好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。( X( g: }4 T$ g9 H
1 B% w  \* Y) \8 @# e/ y
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。: p1 N/ }' b' J$ q- j8 t

4 Q0 X4 C: W8 D8 B  i9 q# j% N测电灯那里的电压,没有电压。
. Q9 d/ E5 q' q
; l0 F# _$ `0 Y/ f+ ]那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
( Z- i; `" p. Q% s5 r6 w: t: U! E1 Z' ?
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
/ k, @( Q9 R, y" `0 x" ?0 o
6 ]2 q# y% }) z9 N$ T3 q: Y% J- X家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
8 H: C# h$ {2 D3 \$ r2 X4 p9 k8 n* r
/ H8 d6 B/ ^7 C( Z5 y8 ]谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
7 g9 K/ o0 \( t  m' m
5# AASTAR
5 D/ O5 [+ P7 a5 H9 h% V; v
& U) {" N: B% z) ?* F$ n- x0 i& N% G7 r
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。- ?$ X5 S8 ?! ]6 C7 H; c- J
( T  ]. o1 v3 U" H9 R/ W* P
事情经过是这样地。(我当时不在家。)% g% |5 p6 P2 M  @& S7 t, h7 R+ \
8 S: ~+ }8 A* c( d; o2 z4 \+ Q
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...7 Q* V# g& s# }7 I; j9 G% [
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

' r$ N' `" ?2 p5 t; T/ \8 H3 o/ |: _# k2 ]; c9 A7 ^. s7 u5 ]
5 l' v7 T1 D5 e% }3 V
8 s0 }: u& D' r
那两个breaker是arc fault  breaker! ^5 S' N. K# @, C
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
$ ^: d0 S+ S/ _% D查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。3 i9 D2 B+ j, I7 m
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。9 E) z" x3 f1 A$ n# W0 E6 h
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。9 u. J) ]9 [2 Z3 i
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。( o9 |* H& D( H  C+ r3 h
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
$ @1 F, p$ W, j" n0 r7 M/ H, ]" K9 c* O9 W- l. g$ |
12# AASTAR 7 f0 s5 o' c- G* a% ~  }  @# o: g
& O$ y3 Y: V$ b; a! I1 w9 C% q9 o
/ y  ?/ s+ W8 Y* N
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。) N( j' n# A) r6 Y
. d( R# t9 @* c( }# p
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
- h6 W5 q  F2 V% B' b4 L5 d2 P8 d' w6 \* d6 U
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。
, a) ^% Q! J" R/ B& q3 K+ `' v1 M+ D+ j8 D( ^. o! ~* n
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
% m. \! u$ {2 x2 z
0 J) n, |# M' x0 \0 U
. g5 [% I3 G6 ?3 Q我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.1 ~, q0 Y/ x  W% o5 t& \: Q
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 $ H5 Z4 y3 R) u8 _: e4 j
2 g9 F' S* W) P; n. {* G
17# changlu 8 `9 i  p# P9 P7 x( S$ H
2 v3 ~, |1 N  g* T; U4 T3 c

* B! h% E3 w; J! c5 k我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
! Y( |' z' m" w# r8 ^8 F) e
" S' E& H, k/ ?0 n$ `/ Q! i  S我的专业是水工,但我也是个 handy man。
' j0 S6 H8 G% ]- g
2 r! u# L1 f! z* r% A" j谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。. v8 x: I* K: [4 B: t" m) D* j
4 }$ t9 p( v- j
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
* S' i- m( y  u- q. S) D5 Pchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
& R+ _# V* p6 |0 n6 L  k  s

% f! T. x1 E& I; p6 T0 rchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。4 ?5 u/ N4 e) t+ k  |' L8 C( w! P

6 g% Q3 T6 Y& r. Q% y$ H4 h7 b: S+ \这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。. ]0 n0 G, D0 f: \1 i9 o
% k0 p/ E6 e+ c8 h  r
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
- g0 X- [5 P4 a0 T$ ?) x6 e4 M- D6 {( R2 e3 u& \! k' L6 ]4 X

  S* G- L% j! b8 D谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
: r2 o5 ^$ }' T+ Z: F! |. Q/ Y: h5 q. D: H" z: x

" [& c$ B0 S9 C8 L& m# i谢谢移民电工。) T. a3 S" C! z) _/ O
, b8 J$ s' \% B