这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? 3 } b2 B' j q9 l& t) x# U0 m! ~qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 / {' S9 d' F6 \; C6 F. r7 d这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 + z' g9 Q/ u3 k- Q" x图纸如此,原因只有设计者知道了。( s: J: ~" c: M, t5 U# C 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; * J% t+ i5 P7 ?; w1 B9 b; C8 e其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 * Q3 O4 W7 T/ _0 y# [四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 + X5 W( j; _* \" _7 p这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。* Q! B# B' m. D* u- T0 p- Z 图纸如此,原因只有设计者知道了。 0 Z' a0 F4 d+ {, k5 i四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... % t% F, ^& ?0 v' q! W+ ]- Cchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。4 H0 w9 c8 v: M/ `/ D 求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。2 `6 P G/ A% z9 U) x changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 0 V2 R2 e- A* \) m" B/ j+ }8 Dchanglu 发表于 2010-5-22 07:07