DSP-1L phase failure detector.pdf
2010-5-18 05:19 上传
点击文件名下载附件
159.1 KB, 下载次数: 356
使用道具 举报
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? 1 I# a' |! L- |) Xqidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 * b, T9 s* p$ G2 h% _这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。# R0 | Q. q) y5 ]3 P5 {+ l t 图纸如此,原因只有设计者知道了。 ) X, k8 s9 b( B6 F四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已; 1 o/ n$ q- u9 o: n其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。/ t+ w6 E, v& x. v5 V 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。+ C5 u+ V- f2 {( K 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 * o! P4 N& ~9 S- R- ? X( U图纸如此,原因只有设计者知道了。/ H- I! n. H4 Q/ ^% b 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...0 V* x! W+ Y9 [" o changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 " @- ]1 Z/ l6 a$ g" o求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。" |, f: Z7 c5 n. @3 f8 R changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。+ l$ ?$ t4 `, _, g9 l& N changlu 发表于 2010-5-22 07:07