这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?7 A5 L# @( G" c: } qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 - M& \: b7 A& A' ?这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。0 m5 Z3 `) s4 G% z 图纸如此,原因只有设计者知道了。 0 |$ ~9 r! {( ~ r. {- L0 r$ D0 g四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;) {' K' J, Y7 }1 } P. a 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 ( e' i: n5 s7 q! S' u四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 * x7 T4 ^0 {& w1 l+ U5 f7 q这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。" Z. A$ C; Z( s: a8 H8 A7 y6 O. I 图纸如此,原因只有设计者知道了。 9 F& l i- u+ Y四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 .... M2 I2 o2 J: D8 @4 ]) D changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 : O3 z( I \2 s5 V1 }3 Z求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。+ q6 T6 A7 ]% N& g7 {, T; ~/ f changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。) d" e, Q& G% I; B/ z changlu 发表于 2010-5-22 07:07