  5.1前期工作
) b2 l' Y& P2 Z
: |, x0 g0 x5 J4 h2 G9 A  5.1.1基面处理
6 Q$ h5 G- ?1 z( _% i, m
  M- ^: q( g! `4 u, w  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 8 K! k( W& w" C0 w
4 Q3 K, j  n- O
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ) R& P' p: y0 n- ?' @
6 |. x9 L2 f( [1 {& P& P- ~
  5.1.2钢筋防腐 . v+ P3 y( x) j

( }4 w& X$ o! P  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 6 u* J4 ?/ s3 S2 |! r
2 q/ @5 O/ u7 X) v  [) I+ C
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 # A" @( E- V  \  V3 f

! ~6 q3 }6 V  I, S  x; N  5.2配 料
- X# f( }% ?; j/ t3 J3 h5 J' R3 O  H' t! o8 X/ a' D7 G+ S1 Q
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐% l" ]: N2 D$ h: x, t# U8 @8 m  i' P

1 a( |; e+ c7 L2 p9 M- A+ g% g5 F  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
# h1 C; i# N, z; H. p7 w1 _# Q1 @
  ?2 M$ ?1 M- U' [- B: @  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 ! Y, T4 ?/ T4 G
, b- r7 S+ ]0 O5 C
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 * z. S% h  k& c* X% k7 L+ G; u
3 U$ ^* L* A, e2 Q0 w& \$ k! @' t
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
* ~2 I. A6 n: u* ]/ B
& s. i, S9 n0 j5 ]7 [+ K4 h  5.3 基面找平: ) C' |: r* s7 V4 d2 |
9 e. u" ?! [% ]9 Z; J
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 . l0 d" n8 W) }* ?

. b1 `3 @! j: m8 P; b, |' Y, l- X  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 6 j! }, i9 a! Q# c" c" @1 V4 {) Y/ `
( |: ?, C1 e7 C
  5.4 塔体外壁防腐过度层
) J3 l0 E/ X$ T& N* u  E
7 D$ E$ t- f+ q. L, |  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 1 F9 w1 K- [  x2 A4 Z  J* Q  b

  H. P5 o3 H& G2 I  5.5 封闭底漆施工
3 A5 c1 V- V7 M8 G. }$ z. M0 d  \8 a
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
1 ?; t  R0 h* g1 l7 o5 _. r/ e0 L& X! E7 m. R) v( L
  5.6防腐涂层施工
6 l; n0 \/ ~9 ], S% q
5 j$ M4 K9 K, p! v; i8 i8 G  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。   r4 k6 a0 S* G- {; B

) L2 p6 r" B  y  s0 P. _  5.7质量检查
) c/ V; m0 ]) k8 ]% h% S: U5 ?" B9 N8 M2 C: R6 a+ I0 L. A0 w
  该工程可执行如下规范和标准: 7 ]% u, I+ ~/ E+ e

/ X9 g  B& K' B4 R  b/ a: o4 D  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
. Z; I0 l' w3 c6 }- Z/ j' L: w# a  B4 D& U
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
9 i% U5 Q: M! q$ |) F5 x! v4 q' J
, v" I5 X) X3 a" B, n% m) }  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 + [* G, n; ]; y/ D
+ j4 _$ Q) N- f9 K# n) `
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。