 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
5.1前期工作
1 R: N Z5 ?1 g2 m4 n4 q& Z: f, C% E4 J" e
5.1.1基面处理
, S: t3 D0 H* `" \' E) O4 b5 c2 M" M0 C/ c. ]
搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
, g2 j0 [6 C' X6 I2 I% \; a9 D) v
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 , |9 t* P6 h1 b8 a
% K8 s6 T# O, D8 V! p 5.1.2钢筋防腐 % J6 V$ S/ `9 T& P; S
! F7 ~% e; {6 Y1 W) O1 r) Q1 o 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
( D- V6 M( _: x: h# B0 G: j
& d( u4 k5 _; D4 c 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 $ [# }* t/ o1 L+ y( }0 ?$ t% T
/ P0 _5 ?( [: T$ l9 m, V 5.2配 料 : ^- I6 J5 Y6 ^" j$ d
! m( `( g& s+ c6 L' r; D4 j/ G
5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 , ?; D6 }$ u3 C4 E6 k
$ ?/ K. R( y5 |2 Y& [6 L 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 4 n* |2 a9 O: p+ e8 p/ [) d
9 V& A; c; i! }6 b 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
' X) `; I9 @; w
7 S4 U! g7 ^$ _& ]- g5 C, R* a 5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 8 R- N3 y! ]! |, T3 h1 Y7 D
) W m! ?1 j! I' x9 S
5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 ) n# X. J2 C- K) h2 X
`3 [3 x# z) ~5 n3 g# Z0 K% w 5.3 基面找平: , ^+ ?5 P+ o5 A+ |& t! W. {
; i' a: N( q" z. o* D
首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 ( [; M2 N+ Y: D/ e/ ]. {
7 Q" |+ r: d4 e& W6 S 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
9 r$ t# g4 f$ [2 \8 A& y0 I6 {5 V8 ^& Q1 I' t
5.4 塔体外壁防腐过度层
) N1 B- d& P- Z% |3 n6 x# v5 j2 S! g
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 6 a4 e! X& D" H; o- x1 r. T
! }. Y1 ]- O8 {, k+ _ 5.5 封闭底漆施工 1 W- s: l& G2 g. E
/ ~1 I$ j5 R5 [ i LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
& U) x" z/ V; z5 b E f- H
4 ^+ m0 D7 K9 t. a. z) Q6 @( o 5.6防腐涂层施工
" T) i, b+ |5 B. A
. j# R6 e! k- E3 o. G/ _2 T L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 7 x, s& v' ^: R, x2 r
( X( ^! f0 Y+ a 5.7质量检查
$ _1 c! e; x; x! o/ M) z, g% a& p2 _+ S' D* ^( o% I3 @
该工程可执行如下规范和标准:
! j t0 @9 Y5 v/ b* t+ e& y0 P$ e+ }; V& ?! Z4 f5 h
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 o1 p- }( L6 M" {3 \6 |
( b& K; g3 i F0 X2 y GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
% d) w2 F+ D3 } H# }% ]" M9 a4 ^6 M7 k2 l$ a1 S7 J' G. g
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 9 t4 {% \9 ~3 }; F0 M
" x. B- @8 l0 U
每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 K. a9 C" X) A" K! c
! s" {/ I/ i1 _- U" [# V/ T/ [
(未完 见续3) |
|