  5.1前期工作
( v4 \$ e6 U1 i* i( o3 ~( d4 l: q
; P. U6 S9 h' H9 v- c  F  5.1.1基面处理 ' [7 V/ h6 \1 N1 u6 Y/ d

: O6 x7 W3 s! M  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
; Q5 f. D, K7 J7 ^8 q- j; X7 L1 D% T8 C8 A
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 0 z2 \$ F! v4 M- Z$ S! g8 s
# i1 W0 W  `7 G8 @
  5.1.2钢筋防腐 1 ~9 P4 ]& z) W# |" A/ z$ z+ @" D

* N7 @+ I5 ^- [: i! X  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 # D1 \0 n4 F2 {, O$ X+ A2 D

/ H1 J& D6 R' b3 U2 p: b  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。
- P  s# e+ C2 R' \* F4 v6 O; }
! L8 U, \, v* X2 {: e  5.2配 料
  e5 o* Z5 d6 r; s6 k! E5 c- c, Y3 w% p
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。
7 S2 Q9 j3 b$ H/ n5 k( h3 L) {
" N3 }  R% w+ C+ K2 c  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。   d, C& V9 P7 p4 n6 j

# y- t' v0 k* J1 r& y- T" \* S; l  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。   v: g, y, y. ~5 d; U/ x
# y) W& H3 R( l7 }( N1 @+ L
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 * H6 c* ?+ L$ b2 o  R2 y: U! M

6 d3 y# r( z4 g" T  u  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。 2 r* ~9 l5 u& z: d4 x9 I# z3 l

# u* l: x9 G6 B' D7 o  5.3 基面找平:
/ Q% l& m1 R  M! m  p+ m/ G% n8 G+ [$ u  D$ y
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
! d4 R* l; v: w% b2 o0 M; I) Y" w* P3 x! D4 w) X, W+ P
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 , l: _* u  Z/ f2 z% w
0 K( p* P& p4 ]0 r
  5.4 塔体外壁防腐过度层
6 R+ R, b# R! y' X7 [$ X% }3 M: m* T! @0 L; b; i6 c
  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
3 M& H0 h$ ?8 p
8 m7 m* e5 p% _8 d0 z  5.5 封闭底漆施工
) a2 I, t- R2 d# d0 I3 B6 E; H  X4 {5 \5 {0 w6 a
  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 4 h6 B- ]- i: f, D% e$ A, J

- H$ M0 i9 G/ r4 y  5.6防腐涂层施工 ! S! ?, b$ x3 g8 W, Q. O

' v# _8 c% E; N( U  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 # Y) ]. B" |( M; I3 o

# N6 N; _+ B$ z! d  5.7质量检查
# F5 ~. |' U/ g  M; `. l9 W3 [& V, w8 X% s
  该工程可执行如下规范和标准: * N" V- d4 v# y4 W$ l/ E7 V4 Q

$ s( s  m* D1 E! E5 [* q, ]  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 6 g+ m: v0 {4 W. M+ O5 z/ G1 A
) L/ a  Y) ]" G
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 ' \* r# L( h8 H/ j0 Z

1 w: K* K4 Q; U# t) ~  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准 7 }7 W* l3 X2 F3 @) k
) W6 Q6 f8 j& ?' @6 h( ~
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 . J: s3 K( d0 ?, S6 y8 o8 U/ ~

# R# Q  O: O  g0 ?3 J2 c  (未完 见续3)