发表于 2010-2-27 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:
4 J3 ?% S6 J& d% E+ n& |! M/ ^3 P9 D4 ?. `
1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?+ |  u2 {# u4 j' W) U3 ]
2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?
8 z! F4 [- F; P2 m# x# m, y/ ^( \, W' C; _
万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。
6 _  F9 c( Z) v! ?5 B! W' f
5 O; g4 U7 z$ t0 P1 r: y: _对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。! O+ S$ @% E. o8 @+ H9 P

9 d6 [  E* Q1 Q解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财
. N* h- g6 B3 C  v: v9 l( g4 V6 P$ K. Y% x$ S! a% B* d! C
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑 - g5 A. ?+ |% a0 K- J" ~6 U. j
; |7 ^! e3 h2 T' j1 l7 V. i
这个问题可否这样理解? ! ^* Q% q! [% k8 C5 v
truss connector 是“硬联结”# q8 n5 s  t5 ~, j1 ?
屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放0 X% V2 h  Q" ]8 t
可能致屋顶拱起漏水。7 k6 {0 U+ h+ Q. z! U6 ~7 t  i% U

8 Y# c4 F' c  ~4 ]现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。
7 |  p% \1 f( s' R" [; l# Z/ u3 A: Q; O; `
有待结构专家解疑!