楼主: td456

[技术互助] A High Voltage question

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 09:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
23# 贾电工
" w: Y$ w! x2 R  v3 E我也相信,什么事情都可能发生,万用表24v档测380是疏忽,万用表测高压也可能,但这个疏忽的代价可就太大了,但愿别发生。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 11:15 | 显示全部楼层
27# NorthernWolfy
; J* @7 ~/ j6 k- g+ I4 _' K嘿嘿,我也不是很懂,但喜欢看大家讨论一些问题。这才是在国外我们中国人应该做的事。我们以前有个项目,定过ABB的高压开关柜,监测仪表和开关都是低压的,操作很安全。还有进plc的信号。* H' _8 [; Z5 j) n0 m" U% W' a
shenyang-china 发表于 2010-2-28 09:20
" P# ]+ i) S; R$ M+ E' t
现在高压的东西都是由低压的来监控(PQM)和控制(protection relay),但在检修的时候还是需要接触高压的。比如你说的switchgear,一般过一段时间都需要检修,需要先把高压部分隔离开,然后再接地放电,检修完再上线,这些都需要接触高压的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-28 19:22 | 显示全部楼层
30# shenyang-china
& w  m7 J$ F. Z$ {! Q- O3 r3 H) ]# q8 P: d/ f3 H
7 Z* J9 C. r4 S5 L, N5 A# Q% T
小沈阳,你是个聪明人,不过很可惜,做高压工作,人聪明了不好,出事故的都是聪明人。
. |0 Z9 ^/ u. ~4 m打个比方,有一个工作,需要检修一个高压柜,这个高压柜当然有你说的已经由高压变成电压的电压表或指示灯,如果你发现电压表或指示灯都显示这个 高压柜没有电,此时,你是不是准备卷起袖子,大干一番呢?如果是这样,那么恭喜你了,你很有可能要和高压电有一次亲密接触了!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-1 13:59 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
哈哈,放心,我是做自动控制的,我是不会这么做的,高压危险,220就不危险?在调试的时候,我告诉我的电工,紧端子的时候都不要碰螺丝刀的金属部分,养成好习惯。安全第一。看仪表指示灯只是一种故障解决的手段。当然是可以看出一些问题的了。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-4 23:06 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 10:50 | 显示全部楼层
who have high voltage gear?) R7 b" p/ e. C: N: z
移民电工 发表于 2010-3-4 23:06
1 W- q2 R/ d: L7 k  L
搞高压维护的都有啊
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-5 22:44 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
We know that the recent incident in Suncor,' u) Y2 l! Z% b4 ?
Two foremen try to use meter probes to measure
) Z8 `" b0 \  a1 |% ?3 d. w8 |14.8 KV high voltage.
* z* w# i" s( m4 ZThis is a stupid move which can cause their life.6 n6 J; V3 n! w- i/ i* h0 L  P
, I# Q/ C3 i/ J" p
I do not have much high volta ...1 V+ w# p" I, i3 J1 X6 A  c5 r
td456 发表于 2010-2-23 10:29
$ B* O* \9 i: O. i" q  o

5 I2 L# o! ?7 A) f+ Y1 q! h/ Y
, Y! ^2 h+ o5 @7 v! t% ^; j2 X$ P$ MHigh voltage protection
high voltage-1.jpg
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 14:42 | 显示全部楼层
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方面电源全部断开,先拉断路器breaker,再拉隔离开关disconnecter,要保证有明显的断开点);2、验电(每次验电前要试一下验电器工作是否正常);3、装设接地线(要在检修设备的电源侧装设临时接地线或合接地刀闸);4、悬挂标识牌或装设临时遮拦。然后签完工作票(相当于JHA或FLRA或THA),才能开始工作。
0 V- q; a+ Q* d: s& |' V9 F8 u7 O我没有加拿大高压设备的工作经验,英语不是很好(所以只能用中文回帖)。在国内额定电压1KV及以上的设备称为高压设备,这种设备的测量和计量都是经过电压互感器(PT)和电流互感器(CT)进行的,没有拿着万用表去直接测量带电设备的。特备是变压器,如果有故障就必须进入检修状态测绝缘,包括相间和相对地,而且摇低压绕组绝缘时要把高压绕组短接并接地,摇高压绕组时要把低压绕组短接并接地,绝缘电阻表(摇表)的选择一般用1KV的。这里有朋友说加拿大直接加一个什么东西,或用一种high voltage tester就能直接去测量变压器电压,我很感兴趣,希望知道的朋友提供相关信息,谢谢!
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-12 21:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2010-3-12 21:09 编辑
6 I' ]3 f0 a1 Z
其实在这个问题在我们国内的《发电厂及变电站安全工作规程》上有很明确的要求,并称之为保障安全的技术措施,就是如果你在1KV及以上的电气设备上工作,必须按已下步骤进行:1、停电(要求把可能送电到检修设备的各方 ...4 Z8 w: t; o/ i: D- ~1 y4 y! N" {
hanmengbo 发表于 2010-3-12 14:42
/ B* s; G, n( t+ Z8 Z  e
现在摇表过时了,用Megger一般5000V,再高的用Hipot 或VLF。
. Z2 `8 U1 E8 R2 a1 x+ b隔离开关是Disconnect switch, 不叫Disconnecter.
) U$ z5 m8 g* I另外,这里的断路器简称为CB(Circuit Breaker),叫breaker 也没有错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册