[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 ( n+ h+ A/ c+ e# j% y8 c  z/ h

5 F; z8 m( N- s  {  S9 h' E; wWhen open a motor connection  box,
9 X& x5 o" L! v1 w+ ^; X  EBeside  three phase wires for the power,- {$ l, _$ L+ p& }# T
We have another two wires marked as P1 and P2
2 Y' O1 n9 b( \* U% z( MWhat is that for(P1, P2)?
5 A1 L8 g6 [$ s  P  O6 JMost of the time, they are not used.& d' R" d  q7 J
& K* j  |% a9 M, b; D6 p* a
Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
8 i' [, t& Q! h# l& A0 K
! H' Q2 B7 c6 [) H; D: y: K
+ F  W4 R0 k) }% M; ^Just for temperature monitoring!
4 W, Y5 D: W2 G
( |& ^, a* e) ~) B  ^& U
8 @, o' A8 k0 I2 {- j9 a; |. y; i5 C6 B9 P; r& W

! j! l3 J2 f% G2 j9 F: n+ K# r3 Y
- A" q/ y" H) Z. h  a- C3 m; I3 |
8 Z) u) p; o9 u0 B# d, n/ S! `* G
/ S: @4 {5 t, @

7 s& @8 f4 k+ c- H5 P1 q8 F$ S  _9 J& c- F7 @
2 w6 O, J+ R+ T& o( d3 P6 ~
( B4 r. x7 H- |/ f
: J! l  e; T# G" G; z, [! a( ]
4 {  a% A" k0 i) @/ w' j" T

7 k9 \9 h0 a4 E- Y2 h% f3 E$ l2 m0 z- g& E  z4 R( N- E
. `; i% U, Z9 p
*****************% {7 I3 `5 i: z
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!- u' k" x0 J; ?
+ |  t* q% M: _2 j/ V( M
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.8 @3 N. d5 B5 u
  j- R, {5 [* k# |5 O4 n7 R0 q
Try the following website for details:; T$ u. J$ Y$ T0 T7 e. ^
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
8 U1 f' a( A4 l四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

: b5 M' \" W  I' ~# \: F+ s: ?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.. Q9 p# W. L0 T7 H* ?6 p
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:. s6 @0 m; L6 J- O3 K

2 |9 Z- T2 d) w+ l8 C- {( ?4 y. A8 p& Ghttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
4 U. s; H6 g1 f% Q  W! Z0 D8 d" H; R4 A: q

: I9 N. x7 p5 N& |2 p% o0 e$ G; p8 b
+ J# s' V3 z" S' `( X" t, u
7 a, r+ _5 ^9 l$ X3 L+ [+ |
+ D" j" @9 d' x
7 o, v" e6 y6 E: n8 e4 D8 `/ t. w3 I

# ~$ c3 X: k+ }$ v# z7 T3 \, K. v1 ^3 o* }* _* b( ^! K$ R

; Q" {" ^: M6 F$ a4 w. U' T) l+ p' V9 G  T+ P* I7 o

6 Q1 m$ Q1 s+ l# z! u9 ?7 Z! N5 I9 M
, X+ |/ J4 j- w: L" ]
" M3 |9 l1 `' T! Z  P9 ~0 }) W) E& _0 O# G

3 [1 q! A% J5 g8 d! ~  d*****************+ t/ _- C: _9 r! t- G
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!