When open a motor connection  box, 5 {& e: R8 c1 O4 u$ R, S
Beside  three phase wires for the power,3 X, A" z  l1 K  ~- J
We have another two wires marked as P1 and P2/ p$ t+ o; {# g) D
What is that for(P1, P2)?
! ~2 ~' a8 C1 K* u: B6 e" `Most of the time, they are not used.
. f' ]& Q; R8 H: t1 i
5 Y+ J/ Y+ Z" ]2 y# E3 D5 lThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
. J$ H5 @4 i6 t5 F/ T7 i6 A' O  V; o4 H3 c4 r

4 K* @0 Y; `% b- _4 A! xJust for temperature monitoring!
$ O2 l& m, @4 s3 u$ i5 z
' E$ D1 o; h& M/ H8 D* T. D6 p+ x+ M/ ~5 g+ C
- }1 e6 j; V. X( r8 f; q9 B# r9 a

8 k/ f, g0 |9 P- k6 h0 |
/ W$ b+ l! [5 T4 X
! R$ s! ]' C/ |) R3 o! C' n7 e5 b( p4 X+ b" }7 P$ M) ~1 P

4 u9 U) L) V, c* V+ q0 |' D4 D7 @/ R, y2 e

' i* {# x: D6 ?; C: ~1 ~( ^
( D& p' R/ U0 r1 i% S, @) B4 J) H* u4 ~8 i0 z3 |

) e) H1 j, P) K( Y4 \( G& m) _6 p% x. X! y0 Z
+ n% c7 ~; o  v+ |! T* L
' H! G0 X! x: `; _4 N! W) Z

5 u8 t6 l0 I# y$ R# s3 X: E*****************$ s% A3 Y3 l: O- ~  Q
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
0 v5 O2 _/ n1 J) l4 ^; i
* X/ B; P2 F, r; L! e) RI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
. Z8 z" J$ v, }0 v9 a* g4 k! y% a/ q- b& Y. m/ c4 ?6 C, g9 X
Try the following website for details:2 X$ n% ]* Y: n6 R
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.  I+ ?- i! l3 b9 F- b# ]& @
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

9 a( U- L) @6 [5 b- P8 c8 e
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.% T9 a2 `1 R1 e
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
$ P' W$ ?: V; N! M2 y8 s
5 f+ O, @9 N0 K: X- N! ]7 }http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
9 W1 t) Q5 f% Z: @4 t0 w" \8 D" L  w+ X. R' N% h
) J# r/ o- i  L5 A1 E+ B4 Q. V! ~* |* M
; l( k) ~9 c, o$ O9 Z8 t
5 D- s* T, u  V1 L

; i5 S; \/ p' x5 {
  \* j6 a. b' ]: K2 g" U- q4 m% T; h, D+ a

: W3 ^. j  ?+ o9 I# p7 L* b
1 f. O$ [  R! F; R* m4 e3 \% ]; u( X9 l) D7 v: c
5 f1 \9 k' P/ x7 z; K- m

9 E8 s* T  B; v- p2 G) X% M/ t$ Q6 s+ X1 j# }' ^

  L" K9 K( u# g8 J% v9 _' M4 o5 [  W/ K
" o8 e3 U9 \: u% Y" \* k) j
*****************
3 ~7 `: r. o; cWelcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-16 01:05 , Processed in 0.150212 second(s), 29 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表