看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
3 k, d9 f) p9 ` v据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
. m9 T# r- U4 ~A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。& Q. ^4 u7 r- ~- p3 J. H, x/ N
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
* i+ M. J: n$ b+ Y- \7 [C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?- D9 O' e- d- A! Q. v* W
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。# c9 a9 J5 |# o; z
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
4 t; v8 S: E! x! c$ Y I8 \ UF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。) ?0 o D" m: g& U D; g- s4 a: M
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
" A# h9 i0 f2 V. X$ |' jH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。) o& g- J. D0 J1 s
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。1 B0 p' G$ i) o1 j7 @6 N6 x
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。/ T' A3 [# S0 P* @2 D g0 L
吐血如注,说不下去。
- O$ `, _1 J( Z( u3 R/ ]" u) y3 _约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
1 }3 s- c# A: G! M1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
* T7 x7 `* C3 b* X' B2)中又说每出电口按不小于1A计。3 a9 u- S) p+ X, o8 l
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
8 N2 h9 H; R) ]+ `' k" J5 S那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。, y6 p/ e6 w/ b! h* z/ E; N5 Q