看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
$ Q" \, Z5 _8 V9 {5 L+ s5 B; a/ T据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:- Y! j6 R8 V6 @; K, g0 _4 ]
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
' m' H0 _4 |9 xB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。7 A& a$ V0 ] }' Q
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?& w1 ?# ^9 S: d
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
5 v7 t+ [: W e6 A3 _; fE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
P. h; P$ U+ `" r# U0 K; uF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
: `- m0 p2 w' k, `# RG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
" M2 m& v! ` nH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
6 T7 ^' v i ?) P- y/ \# dI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。" R4 D0 J4 h# Z( i- A; F6 t
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
% X3 y' }. A; O: ]) Z吐血如注,说不下去。9 U. c: a% P: }7 x# N
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:# E7 l1 p- I- m+ q R- _; f) A
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。+ \7 ^' Z$ x3 i: ?0 S& g9 c- u
2)中又说每出电口按不小于1A计。3 d3 k6 I% Q( s5 t
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。' f7 Q8 \) |# {8 p% P* E
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。