我个人所接触过的EHT控制系统,在油田和炼油厂,供有3种。如其他电工朋友见过其他系统,请予以简介,谢谢。
* b6 L! n" G$ |: E
2 L* |! I1 ]5 V& m  r& [控制系统一:A-B logix 5050plc控制。该系统主回路电源,集中到总配电室,PLC控制盘分部工厂各个现场。所以得RTD均引线到PLC模拟输入模块,由CPU模块RS232或RS485通信接口与控制室主机通信。所以得编程,监控均可以在控制室内完成。- q" ^0 F2 F7 S$ F8 q& q

' ?2 I& d" q4 L1 I系统二:用TYCO的T2000控制器控制,老外喜欢称之为TRACER 2000控制柜,该系统可以现场和控制室两地控制。编程,调试,监控均可两地进行,十分方便。TYCO公司为其配备的软件界面相当友好,即使是第一次使用,借助于软件本身的帮助说明,也可以完成编程工作。该系统TYCO公司的网站说明十分齐全,有兴趣的电工同胞请到链接祥读:http://www.tycothermal.com/asset ... _T2000_IOM_1006.pdf" I5 B! Z+ o/ k% P8 D% F; f' Y/ A: g

3 z/ J5 m8 [. F系统三:Thermon tc control&monitoring module.如最常用的TC-1818a。该系统无需使用电脑的帮助,可以直接在控制柜里编程,监控,调试。某种程度上来说,比前面两种控制系统更方便。但故障率较高,维护量大。现在SHELL SCARFORD现场使用的,就是该系统。其公司网站对其产品介绍相当简单,编程部分几乎没有,以下是它的网页链接:; {' s9 d9 F+ o  w) t9 M- y
http://www.thermon.com/catalog/us_pdf_files/TEP0027.pdf2 V' O' G4 w( |! |
+ i: E$ m- }( G2 b
欢迎大家集体来讨论,特别是维护电工,共同谈谈体会,以便共同进步。谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:01 | 显示全部楼层
感谢版主的介绍,学习了, b2 z1 e5 g+ ~* Q$ P8 Z
( U: s1 D- H+ c' A5 n6 a4 l5 ^3 `

( m9 [& G6 n& @$ b2 @
# k& q  X3 T8 g3 h# h
+ U  M5 ~/ T, {. E9 ~/ }9 D. \9 \/ v3 G5 A- n; m1 N6 L+ }( z* b; A
; o% j# u2 y$ i$ j2 v
9 C( ?4 v# _1 k% F2 I+ L

2 V1 Y5 S! p% o: t
, ?8 c/ [# L, F, a1 f5 t3 U. o0 D: j2 {) h5 V8 x  x
# N" E8 J* l1 K8 Y
4 f# A6 O* N+ c8 J  r7 n

  A) H8 L8 G9 V5 _8 y+ X# x4 E! [) F$ I* X/ b
*****************4 @- w: u: \; ?
Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-8 18:30 | 显示全部楼层
Tyco T2000的见过的,有用SSR控制供电的,还有一种不用SSR而是普通继电器供电的。T2000的好处是模块化做得很好,所以还见过一种规模较小的T2000,将显示及与PC通信模块挂在控制柜门内侧,而不是通常那种,每个模块都在控制面板外显示状态。
7 B/ @0 ^! g8 l/ P1 w  G
" Z( e+ u) n: T" TThermon的有一种用PLC控制的柜子,比较粗糙,肯定不是楼主说的最后一种。当时项目做到一半就暂停了,所以未进一步接线。我只是当时打开柜子随便看了看。是否是楼主说的第一种我不敢肯定,但柜子面板肯定是标有Thermon字样,所以当时的感觉,Thermon的控制柜和Tyco的相比简陋得太多了。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
3# sonice $ ]$ _2 w2 x+ ~7 V

6 y) _6 u; B0 \' {; }
3 g! o+ f1 d; c4 Z: b谢谢您分分享,现场里三个系统都有使用ssr和emr,他们之间不同的是,ssr属于可控硅,它的通断没有火法,一般实用安装在室外的控制柜内。EMR属于常规交流接触器,由于通断时会产生火花,一般实用于安装在室内控制柜内。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:55 | 显示全部楼层
2# 奔小康
: S2 I$ @: |4 Z) I4 J! [+ t1 `; W" p
% q+ m4 N. }9 c4 e7 K) O
互相交流,我也在学习,您不用客气
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 01:28 | 显示全部楼层
very good
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-18 13:47 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
nice!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-19 22:08 | 显示全部楼层
ssr---solid state relay固态继电器7 L; l" Q3 V; ]
emr---electromechanical relay 传统的继电器
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-1-20 21:53 | 显示全部楼层
8# goodman - ]# E7 [! W2 i

; L, x/ ~0 ^7 Q& D( s% X4 F2 V3 {
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-1-21 15:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
EHT还有一种非集中控制的,而是做成单独的控制盒,就像T2000的单个module。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-7-4 22:26 | 显示全部楼层
upupup
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 19:25 | 显示全部楼层
多谢楼主分享
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-10 22:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
无比想念老版主。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-12 17:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
AASTAR has a new face
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:27 | 显示全部楼层
很熟悉AB的系统,不知道是不是和国内的差不多
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 00:29 | 显示全部楼层
另外是不是写错了,logix控制器国内用的是5550或以上的型号,不知道5050是哪个平台的