我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。7 i( e6 `8 S+ A+ S" q
电气常识:
3 C S( M9 @ V, [低压供电规定电压:单相220V,三相380V; D8 v3 i n( b
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间3 ~" R& o: z7 ^. x" r: f- Q M
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m$ S* e; w) A7 H" {, ]5 h/ p8 v
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
; v# j5 h0 K, H直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表" G% i5 H/ u7 K' \- Q2 x: k8 R
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压( p" S6 W& c. [' w( P3 b
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施, k* C- [$ @' P- K5 W% G
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
; y' H# M! m6 J* ^: X插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
9 C9 ~! `7 F8 R T! c1 B. d交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
* m# ~8 r. A) {- l) T中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护2 L$ I5 O9 N$ w1 @% r
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿. F7 F/ q$ i) u% H0 K# y
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆6 `" G+ m, n; F+ Z& M( g7 j+ M
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
2 P+ N+ \" G9 |! J O: W绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
( ?0 [; p& }* {" f常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
; o7 ?( Q: ~4 s6 A常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV% C* j9 n+ X0 m- j" {
安全电压:36V
# j1 ~4 Y k( y$ O% m压气站接点电阻:小于10欧姆0 G3 \2 P" B% s1 _) z. f9 G; `
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|