电气常识:
/ A9 o" T$ T+ y& L7 J低压供电规定电压:单相220V,三相380V1 ?% a! G$ _! F7 a% a
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间* l/ D1 U, v, f* c5 R
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
+ M2 u5 D% c+ l( { q0 p; f! f电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个! W1 c2 F+ J+ M
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
6 l$ [3 ^9 z2 m' w高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
9 R$ N: O0 H# P! {保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
. I7 x4 m; p: Q6 T4 i& X" w. `停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
8 e. z' H3 G! v9 @) s$ o1 V" B& N插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧1 G- N- ?5 l9 C& D; f
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次# |4 f7 C1 ^& x
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
+ ~0 {$ [. ]# |4 E5 T并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿7 }. u! ?& p0 T7 z& J+ F( }% _/ V
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
+ m0 r2 A* d, e8 D. T/ @触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击2 g3 g7 L$ |6 g
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
* r' Q' n0 I# \常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
4 P. \! m# r6 C9 i常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
! X7 ?# s3 F, |. L$ _" t5 F安全电压:36V/ H+ b' d6 j% K3 a* Z% c
压气站接点电阻:小于10欧姆2 N& W- ~- M+ b, x2 o
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|