我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。
$ M# F! W& J3 f! N4 {5 o0 w; H电气常识:4 R! F9 ]: {4 G# A2 ?. l
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
2 w6 w% p" e8 E; Q! _+ W% U导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间$ O1 H( b8 g- e4 M. D
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m1 J) h1 t3 H$ l) d k
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个% i- o C" K4 v
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
; S! x, q _. b9 S# o( ~& J6 M高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压/ c# c8 P8 o9 N( k# z+ ~# R4 \* [
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
2 ]* H' l/ ]0 {; P) K: C8 `停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
" V& j, w/ {) ]8 U+ z, z插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧$ `4 P9 L3 {; B4 V% U
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
' ]" Z8 D2 [* h8 P中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
; Y+ \# r( L1 Q& N2 U- W- E并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿* ~" _. o* ]! ^6 v7 }! ]0 v
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆 B% f, e { `9 Q4 Q6 N) z
触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
. c3 J( g* g, q1 Z9 p绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
1 T i$ I/ O# p常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A- y- u. {' g: w. s& J
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV) y# G" f. P) B6 c4 Q& X
安全电压:36V
; q3 e+ E$ x5 f, d) G压气站接点电阻:小于10欧姆
' |: o$ V! P2 R* H保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|