我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。' ~) C# O& M# y) e; \5 n0 d3 k
电气常识:
* z8 U) i) M! E8 W: `2 r低压供电规定电压:单相220V,三相380V
# W6 A2 _& `* j6 g7 m导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间0 K3 o- g5 D% N/ P9 X% F* Z( z$ P
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m8 x3 g M2 Z, m2 {6 w
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
% g$ s( U, W. I! u) _& ~, ~! d0 C直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表1 N0 N/ O! N5 E$ W9 c
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
: A" i$ v$ z8 q/ a% G保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
% y: P4 ^* E3 B5 C停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
( A& Q* a8 \5 b Q7 p; x" a插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧" w* R8 Y' e2 I4 c v
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次" _8 R& f8 S0 i" e# U) m
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护/ P$ K, y, q9 E! L( ]- M( ~
并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿. M4 ?: E+ O y' A/ W/ {
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
& s$ ~- X4 C" {$ g触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击
, f& R4 g) f2 `绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
- s( m2 I" S- M0 j1 q8 G常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A9 l+ z# L/ k% g) d8 ^( C
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV- z2 ~0 p9 A& c3 R& j
安全电压:36V3 L+ {) z( v- S m' m: n; |6 S
压气站接点电阻:小于10欧姆) O2 S1 Y( o3 s# |+ S
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|