现将有关内容汇总:欢迎追加* r1 g$ O5 S: K- W
" j9 P$ I, j0 t8 u9 {* n0 E6 u第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
+ e" N/ Q8 Q0 i7 V% \' W, o b: U2 i; }9 z, S! [
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.! \! u7 a' A' Q2 Z
, i4 ^* ^$ L7 t. T. t
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
+ e* i. `, f: U
6 y' Q3 Y1 Z" N- ? U P; _ }( l6 u: W9 v1 w
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
9 b) n5 Z: m4 p2 \; t 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。% h0 H: `0 U$ U& u" k
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。& y E" q& h! k5 T( \1 h
; h" S0 U$ }, ?) V要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。8 i4 p) u6 a2 ^, Z/ {
容易搞错。/ G, e9 s3 y" _+ N, Q
: C: i4 N( \) ]这个问题很难答的全面。我补充几点:
0 t9 Y/ u3 I8 [- X8 x: Q1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
5 E. \! ]+ U7 Z) R. Y2 d8 o. ireel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
0 `2 |# W8 k' g: [0 y" l有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根2 y5 t6 J4 v7 n
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
( K7 Z2 Q+ q. N! H; @. D2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,2 u% n$ ?8 v6 [' U5 v
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable7 @- S0 W4 P# }8 {# |( O
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
- h. M, z1 l9 @. ~! z4 D5、会用radio
" D2 G7 H0 A6 B' H/ T( ], u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后8 G6 Y/ n/ o: f2 m. |
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
, f0 i7 ]' a5 Z6 T8 `$ |4 U干过几次多注意就都知道了。 |
|