现将有关内容汇总:欢迎追加& t- L0 o0 B8 H( r! R" o; \
% q0 a! ]8 k, \7 u" ^第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
& r- Y) N' X% g3 V4 k( |) Y; d- x5 @+ y% A
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.+ f1 G4 }/ g% X; p
+ M+ M T6 d! k8 H2 W+ O
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
, `9 A* E5 b0 [% `
1 [ L4 v& [* L8 ^, s7 |5 K4 w$ I9 j6 p+ j
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
# M* a b+ w U# z; | 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# ?/ D; L. S0 a4 e- u) d$ ]
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
x: A! B2 ?/ Y" O. l: A# k4 y/ P+ V# w5 l
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。( u* m; I7 R1 v; q* m% q% p; B
容易搞错。5 O: K3 d2 {9 T6 D% \
: u! s0 p" N" p" @- f' @. p
这个问题很难答的全面。我补充几点:% \# q7 o. _5 Y8 ^: }7 |" m/ u
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。9 e( Y3 z. O/ N8 v
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。( Q2 _7 M+ W; u- ^6 A! o
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根 s5 ^1 G! o* Y& n* {9 M
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
2 ~; P+ q: l( n! b+ R# E, U8 u \- Y2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,! {, m2 e& D1 Z& D: s& b& @2 ?* M4 `
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* k7 d( n9 y3 S7 s* x0 ?4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
E, o! ~& j) p4 }( z0 C2 f7 l7 p8 ?5、会用radio" j( u$ A5 k4 ?; O& `, j" {
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
. |, L: ~% X( `4 W% b( G- I2 [7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
* Y0 t: J9 z5 t4 z干过几次多注意就都知道了。 |
|