现将有关内容汇总:欢迎追加
6 r! N4 w2 G0 ?) q- e9 ]4 B& T. [/ Y5 K I2 Q
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
% n4 ^* A7 h, C- z+ M' t% c1 W3 R( F) \! b
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.( Y; N' z5 A+ P
2 L' W$ I7 _1 B2 \5 r" T- p" q' V
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
4 N1 [4 v4 X. o/ A' _1 s. X6 ^7 M. e% V6 \0 v4 T! {
, n" C. ]& S* A, ` ? K0 t8 f1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
% k* j, A: P, t3 Y. N 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
$ l+ l. L5 P, K& C% f 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。' G) {$ V' d0 G4 k+ w
4 E+ M# X& Z& b# Y" z* G- m
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。8 I" i$ V& |( U, u( `% U
容易搞错。
5 w. d$ u; }& S7 {! v" i) |* u
$ j: i& W4 Y' R, `这个问题很难答的全面。我补充几点:
+ N# g! c$ g$ Y q& y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。# T$ _7 t3 g1 x6 W% O3 m
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, p h* d9 o. y有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
. W. R, Q% l) {8 j& a" f& w& s* K( K要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" V( z) J; J9 U
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,0 I/ S4 f& t) ?8 @2 ~( H1 g
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
. l$ {; X/ |) E# j! `4 y& @4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable- P; A$ F t5 v, ?3 T3 X
5、会用radio1 h, H/ U# i, P3 w
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ u; N" B3 y. u0 r' s7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
\4 h! I1 ?+ l4 i. g# X; F干过几次多注意就都知道了。 |
|