现将有关内容汇总:欢迎追加* ?3 J4 B% Y& v/ A' C% C6 f4 P8 u l
/ E+ C' @& t8 R& {) J第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
, Z' J" u& ]( b$ I* O3 d
0 F8 U- ]" n0 s$ r9 E答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕., L3 I; h# r% S: ]
4 p% s/ D8 G' \8 P1 C
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
y, W3 M4 T3 D: h+ `3 A% M" q; X2 M7 F! E
; e9 O, x+ {0 l
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
7 j4 H# ?4 E1 |! n' t/ h 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。" S @8 j1 J: Z
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。/ D+ c' ?2 P/ c- p
4 \+ q& Z8 [& {( l9 k0 ?" j1 c6 e要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
$ V v2 V l2 ~" Z5 r: n6 O容易搞错。4 K) {" W& F( Y/ \) E
, I) Y5 o/ P4 v) N
这个问题很难答的全面。我补充几点: g7 y4 V5 m- v8 l6 C# R
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。( P' e4 n+ Z* G3 r9 [' [# D5 y
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
! m6 E) M, g. k& h+ h有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
- X+ _) ^! c% m y! Y8 z8 N e要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ b! U% }3 g# e$ g7 {' X& F2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
# j' q {) k' ~0 E" B5 F3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ L7 i1 Y. r3 n/ p/ {; p6 a4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable8 o+ S9 p T! r. ]: u
5、会用radio
$ [1 D$ g) e. Q6 _, @7 f6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后& h" I* Q( ?' o" z
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。9 O. S# t! b: f; E
干过几次多注意就都知道了。 |
|