现将有关内容汇总:欢迎追加1 q5 V9 a" y/ ^+ }& j
2 h% K4 ~4 F# t$ U) Z2 O, b; B第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么# q9 {- k9 k9 t3 B
5 U) e/ V6 d3 ^* ?' ^" S$ v7 M答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
+ s. P2 ]( h3 a
0 d- ~3 Z( ~5 t' s4 S6 r你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来+ c# J1 y$ E% }2 B6 }4 o
3 q4 m G. q. ~* i# z' ~ V; v/ U: u
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
% C5 [+ H' l X; i, a/ I) y# j 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# F7 z I) V7 s. h2 R) m
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
) X! {; z' z. v: ?# i0 c: M: N/ X1 H1 i1 p' I, R5 o
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
3 h! _0 O4 U$ w# V容易搞错。
9 G# F1 ^8 P0 [2 N5 W: ?5 G6 D+ z" D2 Y' W
这个问题很难答的全面。我补充几点:2 c( C, t' m" k6 e5 r* R1 f
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
0 w. ]7 J! X4 d' u0 [6 Wreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
8 _* q; m! b- Y! ?% |1 K+ G( D; E有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
8 T3 j. O- q `2 B! F* N要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
3 Y+ ~* E: v* h) H$ f8 X" }2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,- x1 w8 C9 Z6 Z4 M; @' X$ S" W
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable _1 m: a: ^& n( O
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable8 K/ I9 d% H8 ^, D9 g
5、会用radio
/ T# G9 `4 C. a4 S& T+ S! z6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后0 Y% C5 @# g9 `
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
+ R+ y0 l, y1 J4 A y, C! x: Y# M干过几次多注意就都知道了。 |
|