现将有关内容汇总:欢迎追加
- k8 l2 y, U2 y- J) k4 O
/ t' A6 z6 S: p& W/ M) O/ K第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么! ~. p& o% }% n; R0 W4 X5 X
6 j1 z5 Y) O; B* T8 j6 R* w
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.6 Q& L' C( z9 Z$ `4 o& v+ A& s
& b8 b4 K- y/ [" U% J
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
& |- g/ S/ ^) A6 K0 V
* R) _) Y$ _/ z1 Z5 r* c1 L
* q, y9 U! v+ ?! M) L1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好" S# Q6 B1 a( L' X: ^% p
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。) W& X1 Y4 F% v' F7 [0 \, m
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
- K) u. n. _# I% V0 [0 |5 H3 T5 Z
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。* a9 d$ S$ u3 _" D$ w! e
容易搞错。
0 P5 K/ t1 D6 U: m! I3 \! i q' o1 D" e5 M! L6 }8 l _! q- Q
这个问题很难答的全面。我补充几点:3 [8 o9 k: c) T p* ]6 P2 q
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
6 F. O' Y! B7 p: s" r- Lreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
1 U! V1 N9 c/ n有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根* f: {% i1 |5 M" P/ b! p. w
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
5 H# a# f5 Z# x/ Q$ Z2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
8 k2 T1 v/ E5 u0 H* B& x3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
7 ]6 ]2 `# U' A) z$ v( i5 q4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 y8 [6 J6 s4 g$ e. O# P( w5、会用radio
& o5 {0 r0 p) h5 D# p$ @6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后7 J5 ?3 X9 U( p
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 x b2 Z, m Y
干过几次多注意就都知道了。 |
|