上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。' S$ ^; r6 [/ t# _: T+ V
      
2 i- a6 ?- j  h; `4 s. g1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* j' Y6 D3 t9 @" ~/ G8 J$ }# U$ Z         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
* y: X) ^+ r4 J3 @) a; e1 Y        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。, M8 x) L% Y% g" E& T9 [( S
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 b( z+ f8 \! \
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
1 s" X, T( {/ U7 [- W4 Qreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。2 S4 g8 a  O/ t5 P
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根# |! T( S$ \: M3 N
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, T! k, V& K: B  R
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
( ]- |5 R1 F, v7 C/ A3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
( }- R1 h2 S- ?9 W4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable$ u: v2 o6 j. u& B
5、会用radio
4 h5 V# o+ S+ K( l8 @& o- l. _6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
+ v: x3 p2 j5 J7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
% `5 \) N6 ?' c/ ^& e' e% `, |干过几次多注意就都知道了。: w5 c- n. y& R3 f: |  ]: C$ x
9 `2 s% Q$ _! S  J( m1 z
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]