四. 氡气的检测: K- e2 l$ \% @+ |
A& q: k8 |- y6 _# b先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准% [/ ^, U! b0 S" M; K6 F
- g0 o/ ~2 s" s P* w y加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
* G/ }# l' C! U$ y! }2 O" X4 C+ D4 ^/ E7 j加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
$ X, K. a' B5 O' C; W( K4 `# {; w3 G( Y加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3, ^1 r3 X7 N' N. b5 d" t9 J
美国室内控制标准 148 Bq/m3. M/ R; b. y$ \ U. x3 R
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3/ I3 P3 E& h- k1 o7 G. W
0 s' K# s6 L$ @' |& i$ e
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。# e, a' h; `- @5 J
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。& ^1 q5 F" C s
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。' l! G- R+ A0 Q. W6 q( ?- }
1. 测量周期% N& Z s5 ^9 W- \7 e$ }/ e
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。5 s& z7 o4 t& A) k, a l
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
5 U! K, l0 p3 V1 |
9 |0 k% e7 K! {* w- `, _2. 测量位置/ e. v% R* W5 M1 J) J
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
6 s) B# k$ P6 e根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:* y3 j$ a s! z# T# `5 Z
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
( x9 }0 j9 K! |$ y+ B( q放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
8 ~; X% {# S+ \# K( o. \9 o测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
4 s' F( Y5 \5 x1 N: g+ s4 ? n' W6 }; P; d+ a7 b6 ~* i
3. 测量结果
8 {" g9 B2 i% h2 w6 |: g0 X5 U/ p6 B按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
/ J& s: s# F/ C当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。" J* u5 M( Q2 Z* w7 J# s" ?3 V" h
. e9 g; R- d% k; q
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。