四. 氡气的检测& t, z3 X# ^/ u3 }
6 k# N; a. ]9 c8 T- y
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准; n3 e# H% O' {/ e* j3 ]2 c
1 ~, `# e" \# R" Q7 u加拿大室外平均水平 10 Bq/m3" m! W: `: n. M8 A/ T5 ^
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
8 X" y& D" `- @. i. {# n加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
. ^% }) M4 ~# q) N美国室内控制标准 148 Bq/m3
2 | Y9 W- J" P& D世界卫生组织室内标准 100 Bq/m37 H, |7 ]7 h9 d" k0 B
) R9 j$ p3 y1 \; [# s. A8 B2 u$ \
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。2 m: k$ i' [" G8 u; M/ E3 S
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
3 m. F0 y, [! ?C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
! ]0 x0 |+ e; H1. 测量周期" ^- C9 b2 X ?: o* c
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。; `& U8 K6 c' Z
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。- u+ e" Y; a# ]- w
2 [- w6 W5 }, j# B: l
2. 测量位置' p9 Z$ y3 q6 {; N/ a1 T0 b; m2 B
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。8 e' e `3 V5 G s9 i- L3 _
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:2 d5 _9 G/ f# ?$ K. E
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。$ x8 {! H) _3 h- a- ^$ P! T- d
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
- B: B" l6 s9 u; i) |测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。
9 p1 a% O/ f$ I7 J ~& f- j1 Q4 B' r* g1 Y1 \7 @8 n I/ t
3. 测量结果
: Q6 B F+ p1 u0 Q3 B# S2 Z按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
. J2 O9 ~7 a* d3 X5 j& R3 ^当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。& B2 Z* X% G+ w9 k, G) ]' t& S( i
4 ~$ Q8 l; R/ e0 k# n
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
7 t7 Y1 n4 G2 Q3 m& h% `
, [$ W! I# ^( R, u7 V' B7 i g7 }5 i7 [7 J* ?6 P
# Q- g" k- `+ ] A6 @' i
0 O1 l! H, f5 H" @' `7 R3 A% ?& h2 x% b
4. 测量装置
- f' S' S# L4 ^- U" A) @0 } 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。6 ?' R1 ]# Q1 h% C
|
|