四. 氡气的检测
: x. n; N- x+ \( L7 e: }, a: L
' |6 Y. I( q: P% t- v+ p6 j先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准2 m- k0 a9 D1 B7 \; @5 ?9 f! x
: t7 y- d! w7 Q8 U$ E/ W5 e! [加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
: U* T, `3 `- A `加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
9 ^, d; o* p! `加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3' w0 l* Y: Y8 Q% x% S6 L
美国室内控制标准 148 Bq/m3
: l1 d( P) A5 w4 {世界卫生组织室内标准 100 Bq/m3/ ^) g6 E" l8 F, v
. l) u# m8 c) y0 g
Health Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。' R5 s0 U" {6 J p- |
2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。9 A( d- ]8 [$ [. h- O# }0 ?7 a, \
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
7 }: ?; _( J9 g) c+ _# @1. 测量周期
- ^ W- j. I/ P# R0 B3 J由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。2 h! [5 {& }- c- I! b
但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
% J+ g% E, [/ W7 ?, d* `+ X2 ^- t5 G! n2 y0 f# I9 k! G R
2. 测量位置$ g4 |: [1 C# A; }; d: K" Z& U" j' {
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。- I3 P* w- d* D/ e, M
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:# B7 f$ a( L3 _% c5 T" x0 r& `
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。& @5 M: L, t) j b+ B$ O
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
" L9 o7 g6 c5 X7 e3 I测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。6 N; p7 m* g. d4 L
* L" {$ x4 M$ Z, o1 R0 ]9 @; G7 ^
3. 测量结果% m8 E6 J1 z0 C1 Q
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
+ |5 [1 c: d1 x: Q# [" V当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
. g- b: I- `. `' @7 k1 l: v7 ]2 Y$ o7 \
虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。& D& ~$ X# ]* L7 _9 o/ B
) }" ^2 Q" Z3 Q& P7 y
. }7 P6 L: s- M7 Y3 }9 W2 r u
1 y- z: ]' z. s' G9 h( \3 o3 E# D) E
4. 测量装置7 o" W6 W& v- P, u( E: t# |
由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。4 ^5 \* ]+ y7 o% D4 d
|
|