 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2019-6-26 08:46
|
显示全部楼层
四. 氡气的检测
: K" @% |/ h7 ]/ f; @' P' ^ 5 }9 P% ~0 D4 c* I# M. N& E7 z
先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准 r0 b) n: m" L ~: A% E1 z x) q
! W6 [1 p [( q# M, `
加拿大室外平均水平 10 Bq/m3. K& {! S; n' @ m
加拿大室内平均水平 42 Bq/m3' e* d# _3 F& D: @
加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
- z Y; g0 U4 w1 n$ { _" Q美国室内控制标准 148 Bq/m3
* V6 v; Y* v( t. c$ C" q- w c世界卫生组织室内标准 100 Bq/m32 \ O" A+ e2 |+ N, ~5 h0 U
' Q* U- j' S: }1 NHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
, u/ m/ T8 U( M4 m# _2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。! {$ r' w+ c4 B/ T% f, R
C-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
+ f3 _2 ?9 `8 k; U) I1. 测量周期* ~! t9 g; J. u" H, F. [; _& U1 {2 X
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
H- p, [4 |4 d6 p& I2 h但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。
6 v+ z- K! P# w7 q: ?) f# ]- B& z3 o" K8 f
2. 测量位置# b0 ^1 w. G$ r1 |. C; r
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。. t& r: N. j: j4 F4 k) K8 j
根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:
3 g* j7 }$ l1 o2 o2 D9 i距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。
1 V: Q1 z2 O5 _. {放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
5 [" f0 j4 W' g1 \3 y测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。7 K' w, x: A3 b j
, V/ ? ?+ {7 I' b
3. 测量结果" ?6 |6 T7 w& o" Q; D) i
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
9 N6 M# j5 c* w: A7 S当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。
% u! b+ I& K7 L2 }
' t3 |: Y' u: f) j4 F, S* G V虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。& k" h6 A5 X+ j# v+ P% e* x) C
+ j+ u8 x" y5 _% ]
9 O. L* ^# h# L2 C. \! u0 ]0 a" ?1 n0 c" u9 G; y
; ~; l; r, O( U2 B$ Q2 v2 r
4. 测量装置
$ @7 f: ?2 M( A8 e/ @+ D 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。
5 V0 D& R, P, W" V0 M |
|