四. 氡气的检测3 t8 x' ^/ D9 E
0 R- J1 P2 F; }3 l, W. E先列一组数据,来看看氡气的指数和相关控制标准3 j! |- E% u/ A* g3 M
4 P( k2 @% v, f+ q( N7 h, G加拿大室外平均水平 10 Bq/m3
/ l) H- ]; U' i0 [5 q G加拿大室内平均水平 42 Bq/m3
- j7 C* v. V7 z: x' B加拿大(Health Canada)室内控制标准 200 Bq/m3
( v' `5 Q3 K) d9 C9 U# `' r5 ]美国室内控制标准 148 Bq/m3( g3 v/ q% [" l2 y
世界卫生组织室内标准 100 Bq/m32 X l, ~9 ]( p' K
/ l& H/ Y3 t: a+ yHealth Canada 2010年调查统计6.9% 的测试的家庭住宅超过200 Bq/m3的加拿大标准。
, z7 S9 d6 l' ^* L" g# L2010年加拿大国家建筑标准(National Building Code )对其有关氡气安全的建筑标准有了提高,希望能对氡气进入室内及控制有所帮助。但似乎并不是每个建筑商都执行了新的标准。
# U' N7 K9 J6 g. s1 z; ~7 gC-NRPP-----The Canada -National Radon Proficiency Program 是加拿大认证的 有关氡气的 检测, 控制和标准以及培训,认证方面专业服务组织。
4 A$ u/ v! w8 t# q1. 测量周期( B! d* g2 b" d) W, k
由于氡气的聚集受很多因素的影响,同一个建筑不同时间,氡气的指标会有很大的不同。为了准确的知道氡气的情况,按 Heath Canada的要求测量时间应该要3个月到一年。 由于冬季氡气的指标会高于夏季,故而应该尽量在冬季测量。测量时间少于90天的称为短期测量,Health Canada不推荐把短期测量结果作为是否加装氡气控制系统的依据。
! T8 j' k7 U. k但是,在美国短期测量还是得到EPA ( USA Environmental Protection Agency 美国环保局)的认可的。; a7 d1 j* m( }5 B
) r2 A8 A: S! T: {8 L& S
2. 测量位置$ [, ~) Z( }& h8 \1 u, j
一般氡气聚集严重的是一幢建筑的较低与土壤接触的房间,所以如果确认底层的房间是安全感的,楼上就应该没有问题。按标准每天有4小时或以上有人居住或活动的房间定义为居住区。居住区是应该测量的房间。
7 [0 m7 M/ k1 J, H' M) B6 W3 K根据选择的测量仪器的不同,放置测量点会有相关要求。一般的要求:- |3 N1 t2 o6 w
距地面0.8m – 2m;距屋顶不少于50cm;距内墙不少于40cm; 距外墙不少于50cm;20cm 内不应有其它遮挡的物体。/ V& d1 S1 B* R
放置位置应尽量避免厨房,卫生间等潮湿的地方;壁橱,储物间等地方也不作为测量的地方;还有就是不要放在暖风,空调的出风口处,也不要放在火炉和阳光直接照射的地方。
% ]$ U' g9 r, d q1 s4 _! P1 d测量时,除正常的进出,房间门窗应保持关闭。3 W: c: Q) S% A# A
9 v; q. v, o8 b7 Q# @
3. 测量结果3 k$ R) U4 i- C% Q$ k6 o$ h8 d& m
按照目前Health Canada的标准,当测量结果高于200Bq/m3时,应当安装氡气控制的设施。但是,参照世界卫生组织,及美国EPA的标准,对于室内氡气的指标我们应给予更高的重视。安装氡气控制系统后,一般建议用短期测试的方法检测其工作效果。
y# C4 |0 q& ] e8 w7 k$ w; A5 G当房屋结构有所改变,对室内氡气的指标也可能造成影响。并且,由于氡气进入室内的诸多不确定因素,Health Canada建议每两年对室内氡气进行一次测量。4 ?9 L* @! T* q+ O
8 W) L+ w8 \0 m) M* R _1 O虽然在美国一般房屋买卖时,其氡气的检验是由第三方专业人员检测的。在加拿大普通居民房屋的氡气检验, 阅读说明书DIY是可以自行测量的。
k3 n6 X1 H4 s8 \- ?1 f% k, Z8 n7 V0 l- s
& W% n1 D9 Z2 `2 j
I- u$ s* S) `( M0 [$ i) ~4 _
9 ?4 h; h! W" O) d6 Z, G! ~4. 测量装置
% f. m# O0 g9 }) G4 u 由于氡气是一种无色,无味的惰性气体。曾经测量氡气是相当复杂的过程。随着技术的进步,检测氡气变得越来越方便。相应的检测装置可以在很多建筑商店买到。有的装置不适合检测厨房,卫生间等潮湿的地方,在选购时要注意一下。按检测时间分有短期的和长期的。一般长期的大多需要记录测量开始及结束的时间,并连同装置寄到实验室分析得出结果。由于得到的是测量期间的平均值,所以时间一定要准确记录。还有一些电子的检测氡气装置,连续检测比较方便,但到目前为止还没有得到Health Canada认证。- @0 ]- A/ j; W+ u' C
|
|