水电装修验收流程及注意事项
0 l3 n1 P4 r) g2 o$ `+ e水验收测压表0 r6 s' ^. g  D6 I. \
一、水电验收准备工作
. ~! X9 g: c( d6 P1 m3 m- B  1、工具
! P& Q  E) R/ V6 T* \; L$ l  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
+ M/ w. T& d. l5 c- g  2、预备8 a: T% `8 O: C( S8 y) B, F6 J! N
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。. |* |( a) `) j& s
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
4 N; l- n( U* i( I  B  {水电装修验收流程及注意事项
! b( G& K7 g# y8 ^& T水电装修验收流程% z  y0 X: W/ v

0 p; Q2 g, e$ y* h) X: z, r8 U- f, x二、水验收流程% N2 V8 n7 Q  |- p
1、试压' ]  \, @5 u9 K
  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。9 Q) |# _+ \# A9 {: i" V, V
  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。# y/ x: g8 ?/ ^! \
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
% r% o! ~8 T4 ]1 v% l+ m2、水卸压
  I+ ~' N, G9 ~% v' M* L& p- X, t  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。' B  j8 `' u' D1 j4 o% z2 m5 Z
水电装修验收流程及注意事项  
6 B5 W+ T/ U: H  h9 k9 ~* V' ^水电装修验收注意事项
; n9 h' t# i6 t
5 c4 M- D& P3 R三、电验收流程
( r0 t, w& N! H$ O8 R  1、检查
/ R  E3 r) H. p' w  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
6 \; @5 B/ R- H  2、电气线路开关箱的安全
* p. {5 v" ?# w  g( Z  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。# p# L/ O- y+ B$ J/ r2 x' |
  3、电笔测试插座面板& g* l% S' v! b0 l" Q4 B
  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。/ i  W) f% q0 }0 t% |1 }! }' e
  4、拉阀断电测试
6 w* f$ g$ k$ R0 Q0 U$ Q8 i  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。6 `0 S4 m& e* K
  5、看电表是否通电
' t- y  C+ f2 l* C8 d  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
/ C! y# g# x- e! ~0 z9 [3 M
$ k" Y5 R+ r0 ^( E+ k5 ?" G    推荐阅读:智能电表怎么看度数
% X+ m: D/ t4 I- x' v5 w
/ t# K2 ?' r! {) M& G. M1 \8 j; P水电装修验收流程及注意事项
" h' d, T4 @8 L电验收工具# ]) I: Q2 A9 M+ y7 i
四、水电装修验收注意事项
$ A1 U0 k) G$ Q9 w0 A0 Y  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
% O. P7 B$ ^. ~$ V; M& Y  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。0 F$ D. _! N9 w( m, \; U2 o
  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
  N2 e1 R& A* \" P- n. X; t  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
+ K6 X" G$ P9 i' U/ u  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。