老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
今天突然发现暖风口出来的是凉气,锅炉风扇工作,但不燃烧,小引信的火苗还在.不知咋回事,请高人指点下.
鲜花(169) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 16:26 | 显示全部楼层
upupupup
鲜花(169) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 16:26 | 显示全部楼层
upupupup
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 19:44 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
call me before 9pm at 780-880-2698
鲜花(143) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 19:46 | 显示全部楼层
99%温度感应器不工作了。几块钱的东西。卸下来,去店里买个新的。师傅上门起码200哦!4 [, G: ?: C9 I( i3 u
这个温度感应器是每家每户必备几个放在哪里滴!
鲜花(1022) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-4 21:09 | 显示全部楼层
鲜花(61) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-4 21:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
可能电池没有电了吧
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-11-4 22:54 | 显示全部楼层
suvescape 发表于 2014-11-4 19:462 u0 n1 @6 o! c& C% i$ z
99%温度感应器不工作了。几块钱的东西。卸下来,去店里买个新的。师傅上门起码200哦!
$ k6 @0 n: H* D; T4 r# E, a这个温度感应器是每 ...

: L: [% v# O9 V% I# O8 x? 为什么吹冷风呢?
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1,检查你的Thermostat在Fan的开关是否拨在或设置在ON,如果是,将它拨或设置在Auto;2,系统开关是否设置在Cool;如果是把它设置或拨到Heater
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果以上两样都不对,可能是炉子里面的Fan继电器和Fan limited switch同时出问题了,这种可能性理论上讲不大;你的小火苗有在,说明Thermocouple是好的,主气阀上有两个插接的线头,看看是否松脱了,你可以把它压紧试试,这两线是24伏的电压,一般不会电你,小心起见最好用带绝缘的钳子压
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-4 23:22 来自手机 | 显示全部楼层
如果都不行,你可以短信给我电话我明天上班时给你电话再详细了解后,再试试。
鲜花(21) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-5 00:29 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-5 00:54 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
fmxkx 发表于 2014-11-5 14:19( v" [( S" \. e& a$ M/ Z
如果以上两样都不对,可能是炉子里面的Fan继电器和Fan limited switch同时出问题了,这种可能性理论上讲不 ...

; i8 a) k0 P+ N, e6 B2 K我的锅炉比较老,和你说的对不上,一直工作的好好地,今天突然罢工,下午关了,晚上打开又一切正常,半夜有完了.谢谢你的帮助.问了问同事,他说可能是主阀门挂了.现在没注意.唉!
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-5 09:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
daoran 发表于 2014-11-5 00:546 x' r' I) B% K. U+ P+ s
我的锅炉比较老,和你说的对不上,一直工作的好好地,今天突然罢工,下午关了,晚上打开又一切正常,半夜 ...

  D9 @! n; U  o& P2 m不用客气。主气阀上的电磁阀两根线你检查是否松脱了吗?如果你能用万用表,可以将Thermostat温度设置到最高,然后检查电磁阀是否有大约24V的交流电。如果没电压,是控制继电器坏了,换继电器,如果有电压,才能确认是气阀坏了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-11-5 09:48 | 显示全部楼层
fmxkx 发表于 2014-11-6 00:09- c) `6 I3 A  u
不用客气。主气阀上的电磁阀两根线你检查是否松脱了吗?如果你能用万用表,可以将Thermostat温度设置到最 ...

; z( J" i# [$ h+ _* s我检查啦两根线,一根有点松紧了紧,现在好像没事了,谢谢您了,多谢.
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2014-11-5 10:08 | 显示全部楼层
daoran 发表于 2014-11-5 09:48
3 h8 A# f3 Z3 c. Q- |( ]我检查啦两根线,一根有点松紧了紧,现在好像没事了,谢谢您了,多谢.
" A2 N- O) q, i. Z' i0 Z/ l9 `4 Y