埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5906|回复: 16

[电工杂谈] 我被骗了吗?电知识白丁有问题请教各位电工师傅

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
各位电工师傅, 小弟对电一窍不通, 有问题请教大家。如果有可能的话,请版主设置高亮,以求得更多意见,先谢谢大家帮助。# f7 Z3 H8 D. b- x4 q* c
: p1 E, \& [8 r7 h3 ]
我的房子是50年的老房子,原先是60A,去年花了2500请了一个电工师傅升级到100A,可是升级后电闸还是经常跳。前日又跳闸,打电话给该电工,他让我把电路上的电器都拔掉, 我觉得总这样也不行,于是又请另外一电工师傅检查, 检查后发现原先电工只把100A 盒子接到我的旧的60 A盒子上, 整个房子还是用原先60A的电闸, 所以总是跳闸。 打电话给原先电工询问, 他回复我是只管提供100A 升级, 不管我房子的rewiring.
! v7 V9 J8 ^* O2 C
( V# V3 g: k7 p& S3 K0 K( C请问大家原先电工的解释合理吗?对于此种情况,通常的行业标准是什么?我计划明天到政府请人来检查, 另外是否有行业协会之类的机构提供仲裁?还是我直接到 Service Alberta 寻求帮助。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-27 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
你有合同吗,如果沒有就公说公有理了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:08 | 显示全部楼层
没有合同。只是说电力升级到100A。
' m* X; J' x0 {$ v; D+ i0 O$ Y
9 I/ O! M/ `! O4 e0 B3 E( R/ S# Q看来是我没理了,胡搅蛮缠
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-7-27 20:36 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
相信到现在已经有好多师傅看过这个帖子了。谢谢一位好心人给予热心解答,以及唯一回帖的客观评定。: x+ w: d0 Q  z, n" R3 n8 Q9 L

3 C) o! [5 A" l请版主删帖子吧。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-28 07:02 来自手机 | 显示全部楼层
不要太过伤心,就当是付了学费、我给人干活总是要先鉴一个合同,上面清楚写明要做的工作,付费等
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-28 10:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 andy440781 于 2014-7-28 11:45 编辑 9 _7 Q1 K! w0 c2 s: q" d
. R5 D' |* o- z% i+ d
按我说这个电工太不厚道。人家要升级到100A,但他只是把100A的新PANEL接到原先60A的PANEL上面,就算你再加几个SUBPANEL,也还是60A的主PANEL在控制,当然会跳的。建议你找个合资格的电工把60A的PANEL拆掉,用100A的PANEL取代,注意安全。至于REWIRING, 应该不用的。除非房子里加装新的电路或升级房子里某部分的电路。有不同意见请指教
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-7-29 18:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
为什么不用REWIRING? 难道60A和100A用一样大小的电线吗?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2014-8-10 08:30 | 显示全部楼层
60A换100A甚至200A,主要是因为现代人比起4、50 年代的人要消耗太多的电:电冰箱、电视机、电烤炉、电脑、电喷浴、尤其是空调等等。那个缺德的电工只管挣了钱,的确是干了件缺德的事,显然是钻了你完全没有电的常识和没有签合同的空。关于升级到100A后是否要重新布线的问题,答案是肯定得。老配电盘是按60A设计的,它相应的供电回路(主要是插座,灯回路问题不是很大)也都是相应的负荷所用的线径和相应的数个供电回路。增加总配电盘的负荷量,一定要增加相应的供电回路,或者更换原来的插座的线径,这主要取决于新增加的用电器采用原来的插座还是另外增加插座。一般插座的线径设计也是根据用电器的需要来定的,比如厨房的插座的线径就比房间的插座大。如果用电器增加了,只升级配电盘而不重新布线是很危险的,尤其是老房子电线绝缘层比较老化,电路过载后容易引发火灾。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-26 21:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主找的那个搞升级的电工行为极不专业,有可能没证或是假证。楼主为了自己和广大屯民调利益应该检举他,最少也要搞得他比某惠还出名。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-27 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 Carseller 于 2014-9-27 15:34 编辑 7 M* j4 z9 R5 [3 B. Q1 {. C+ U- s

9 o% W3 l8 P! ?! U你和那个电工约定的是整个house电系统升级还是要他帮你安装100A的配电箱?如果是全屋升级,那你就被他骗了。
! x  u* \3 |1 w$ T% ^! `另外你的户外线到100A配电箱之间这段进线升级了吗?如果没有,你的新配电箱还是只能用60A的空开保护,我觉得那个电工没有给你换100A的空开没有错。
! @1 h% u( X# |/ O; B( M至于60A空开跳闸,是因为你的用电回路数量不够,需要rewiring 增加新回路和更换100A空开。前提是你要确认户外进线相应升级。
( n* j$ t* N$ |/ e8 e. w" Z" }/ K" R
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2014-9-27 16:25 来自手机 | 显示全部楼层
楼主找人升级当然是要包括户外进线,即使没有明说,那个电工也是心知肚明。况且2500刀就只换一个100A的电箱,黄金做的吗?希望那个电工不是华人。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-10-24 23:29 | 显示全部楼层
缺德,这孙子什么颜色的?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-13 22:33 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
Carseller 发表于 2014-9-27 14:21
0 L# C) n- N3 y1 y你和那个电工约定的是整个house电系统升级还是要他帮你安装100A的配电箱?如果是全屋升级,那你就被他骗了 ...

( L' D, Q7 c! {% o/ B整个house电系统升级? 2500?
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-16 21:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-19 21:04 | 显示全部楼层
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-23 17:43 | 显示全部楼层
有些人在胡说八道,100A替代60A。先要查进线是多大(#?)能不能负担100A,否者会烧房子的。这电工做法正确,你的总电量只能限制在60A。你跳闸是不是跳总闸?应该是跳分闸吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-11-29 02:08 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-11-28 02:54 , Processed in 0.204039 second(s), 32 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表