老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问哪位师傅或者达人可以帮忙修缮? 8 b3 ^" h7 u& p  K

5 A. u$ T/ ]: {- i3 J# p洗澡之前之后都有开排风扇。家里有开加湿器,室内湿度在43%左右。该排风扇管道直通屋顶的。
! o& v# S6 W: {% `5 t1 \* e9 |/ l/ F: w, x* ]
联系电话:780-800-4772
* `1 a2 B, U2 f' m
0 d: h& ]* Z6 p2 w" h9 J西南7 \% z) T+ ~- C. I4 Q% |3 p
) O: ~! h: L: [, G
补充内容 (2014-3-4 09:45):
" M9 B$ }7 x: |5 }" w# y* K爬到阁楼上面去看了,排风扇出口附近的屋顶都是冰霜,是不是哪里坏了漏进来很多冷气?' E  k" i3 T, ^" T8 ?8 _- i5 `

5 W% R6 b5 d- d+ [6 E! \补充内容 (2014-3-5 11:55):8 Q7 `1 r3 L; L, v( j5 L
有没有可能是露出屋顶的排风口的叶片被卡住了,所以很多冷气顺着排风管进来?(可惜屋顶都是雪,不敢爬上去看)
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 19:59 | 显示全部楼层
估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。
! E8 R2 Q$ F- O. i: x9 _  R  r, P3 X! Z
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子变直了,水就直接留到出风口了。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:57  送朵鲜花  并说:天花板上的管道上去后是水平弯一下后再冲到屋顶的。
理袁律师事务所
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:21 | 显示全部楼层
秋水长天 发表于 2014-3-2 19:59
( @$ q+ }5 [6 x" }2 P4 k估计是设计或者施工问题。若是新房,先找Builder看看。0 m( Z& `7 K, @" D& |
2 e) q$ L1 g% p' e, f6 J3 h+ U
一般应该中间有个凹处,水可以聚集在那里,若管子 ...
- W; J$ P" @' `0 u' u! g( c
不是新房。是二十年的老房子
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-2 20:35 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ada_aeon 发表于 2014-3-2 20:21 # [" @* }5 ?2 a( u+ V5 R
不是新房。是二十年的老房子

( `% R3 b3 E4 t, p: T% d7 n1 c那我的回答全错了。请不要参考我的回复了,带来不便,敬请谅解。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:29 | 显示全部楼层
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或attic的温度升高时,冰化成水,顺着管子流回屋里。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 14:31 | 显示全部楼层
要堵死缝隙。还可以考虑多开几个出气的Vent在屋顶。

鲜花鸡蛋

ada_aeon  在2014-3-5 11:52  送朵鲜花  并说:谢谢!再开个口,我不会,估计要请人开。我下午带些保温棉再爬上去瞧瞧。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-4 17:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
搭便车同问
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-5 11:54 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-4 14:29 # V* ?8 u* U- V( N2 C
我知道怎么回事。我也漏过。风管和DRYWALL之间有缝隙,热空气上到ATTIC,结冰在管子和屋顶上,当管子或atti ...

; N: c; e/ m8 j* D+ p. o5 B风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:40 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ada_aeon 发表于 2014-3-5 11:54
; M; v, V+ o/ ?& x( A' v$ X风管和房间天花板的DRYWALL之间有缝隙?还是风管与木头屋顶之间有缝隙?还是两者皆?
' }6 q3 s7 t2 b$ s0 L( A
! z9 b$ K, j) ^# b! h0 J4 o
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙,就应该不会有凝结冰。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
再看看INSULATION是不是很湿。如果是,应该要换。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-5 14:45 | 显示全部楼层
还有,再看看Soffit有没有被堵。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:00 | 显示全部楼层
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 , \4 y+ P7 m2 z! W6 y
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
: z4 |; j3 m' z- U4 r9 B
我今天爬到屋顶去看了,可能发现了问题所在,
) S- U8 M% a3 e+ |* Y5 x1,通风管通向屋顶那头的管子是松动的,稍微动动后发现从屋顶脱落下来了,估计屋内热气就从那管口出来到达木头屋顶了) ~7 m8 m7 k1 u$ ]; m8 |
2,通风管周围包裹的保暖棉脱落了,估计这造成了管子内的水蒸气容易结冰在管内,然后天气暖和时候又化成水
8 G! ?7 y7 P5 @8 m8 ~( H( v0 {
8 s" m) ~( V& k( h9 l: K) H" |7 i不知道我说的是否清楚,你可明白我的意思?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-19 21:03 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
阮江叶 发表于 2014-3-5 15:40 ! i2 T. Y8 m& B. o( g4 R8 I
如果你看见有凝结的冰在ATTIC的屋顶和风管上,那就是风管和DRYWALL有缝隙。如果是风管和木头屋顶有缝隙 ...
* l8 ~/ R; k* o/ Y  q# k( ?5 U& ^
风管和DRYWALL之间有很多保温棉,一下子看不见缝隙,是不是要把周围的棉花都扒开才能检查是否有缝隙呢?谢谢
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-19 22:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
母鸡。////