请问专家开暖气加热后为什么房子上面房间温度比楼下的温度低?

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jackecho 于 2012-10-7 22:39 编辑
, F( V1 i1 N0 u' P6 M7 ~* E0 ^  c/ Y. g$ x$ N
住在house中,暖气加热后,感到楼上的房间温度比楼下低,我设置21度,楼上只显示18度觉得冷。有人说是我家的furnace功率不够,得换个大一点的。有一次furnace工作的时候,把手放到楼上暖气口,感到吹的是冷风,好长时间才是热风,楼下就很快就变成热风了,房子是2004年,furnace不算太老,换一个要3000元左右,请问有经验的人,是什么原因楼下上温差大?用什么办法解决?难道必需换furnace?
鲜花(371) 鸡蛋(1)
发表于 2012-10-7 21:19 | 显示全部楼层
楼上进风口忘记打开了
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 21:37 | 显示全部楼层
Becks 发表于 2012-10-7 22:19
0 @1 U5 q$ z7 q5 G2 a) v楼上进风口忘记打开了

) N9 D: v! q% a# r4 n进风口,你是指暖气上下的通道口,都打开着呢,有一次听到furnace启动,把手放到暖气口,感到吹的都是冷风,好长时间才吹的热风。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.# y% F- \+ {" i1 j- V/ r6 t$ H

1 y* w* M! k: {5 o解决的方法是请个专门公司, 他们有专业设备, 往屋顶夹层灌入更多的特殊保暖棉絮.
1 m5 T9 W" r5 x" E4 ^( m$ r$ P0 ]. Z! w$ ]
另外从炉子里吹出的风力, 一层比二层强多了, 也导致受热不均, 楼上更冷.
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-7 23:00 + m. p1 A$ T1 w( Y! H2 X' u
楼上的房间温度比楼下低,大多数老房子都有这个特点. 是因为屋顶夹层的保暖材料老化了, 隔热效果变差.. H' m+ `/ k/ S0 i) O8 F$ I- t9 _

' S  X+ Z: `! w* J8 N解 ...

0 U4 f- I. D. a7 R/ T& y我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-7 23:00 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-7 23:13 / O! I: L" r6 K7 S( R
我的房子是2004年,不算太老,还需要加保暖材料吗

2 w* p' `/ }5 X/ u# r2004年的房子, 隔暖层应该没问题.
! D/ d- d1 j8 R
, E# m# O! w1 ~9 F如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风口, 让风力集中往二层吹. , D9 t* o. H, L0 q' |

8 X; F8 y# p4 r* T. K) c/ |6 L. u在地下室的通风管里, 都有开关, 看准了是通向楼上的哪个管道, 不需要就把它关上.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-7 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
风量不平衡。
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-8 07:43 | 显示全部楼层
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开,进行调试。各房间的温差调整也同理。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:13 | 显示全部楼层
架鸡棚 发表于 2012-10-8 00:00
6 ~- y2 G: M1 L, \# H- a; `/ m  N. f2004年的房子, 隔暖层应该没问题. # v& c* m. ]( f- ?

7 c2 t) y0 k1 m# i* H: Y如果你想让上下层温度接近, 就只能适当关掉地下室和一层的几个通风 ...
7 N8 ?$ n" F) k! t+ B8 m8 c( N) b
地下室的通风口都已经关了,一楼的通风口也关了几个,还是这样
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 12:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yanngoyan 发表于 2012-10-8 08:43 8 s4 ]5 x4 W# E7 H* n
每一个暖气出风口都有一个风量调节杆,你先将暖气机的恒温器所在楼层的所有出风口关闭三份一,楼上保持全开 ...
0 }4 o4 X+ K  B" ?0 A, R3 h
现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
鲜花(46) 鸡蛋(2)
发表于 2012-10-9 12:20 | 显示全部楼层
jackecho 发表于 2012-10-9 12:14
3 g8 S1 d) H* l7 m现在基本就是这样,楼上全开,楼下开一部分,但是还是楼下暖,楼上冷
7 `# z' t' f+ y0 A( @
试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。
鲜花(3323) 鸡蛋(28)
发表于 2012-10-9 12:31 | 显示全部楼层
搬到楼下来住!
鲜花(19) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 13:40 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
鲜花(417) 鸡蛋(15)
发表于 2012-10-9 17:06 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
浪里黑条 发表于 2012-10-9 13:31
9 ~  @0 c- a0 |/ L9 A* A# a: g搬到楼下来住!

" }% a9 [3 Z3 v  W0 a厅里放张双人床?
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:11 | 显示全部楼层
yanngoyan 发表于 2012-10-9 13:20
' c0 E5 m% G1 O6 u& U5 H  G/ V$ ]& N试试楼下再关多一些,如果还不行,再找其它原因。

( J. b6 w! t4 J- U楼下是7个,我关了3个
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
rocia 发表于 2012-10-9 14:40 $ b4 z( O0 s1 e- k6 b( ~, Y
查隔热层的厚度,窗是不是透风很厉害,摸摸有没墙异常的。
, k8 O8 W9 ]7 d- \( E
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-10-9 17:22 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
jackecho 发表于 2012-10-9 18:14 " b0 g! Q; |8 W; e; r, a: M2 p; R9 s0 O
我查过窗缝和门缝,觉得密封还好。墙摸着也不觉得冷
) E; b5 u. o' m* R
再不行的话买电暖气放房间加温。