请问foundation的gravel

[复制链接]
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问foundation的gravel是不是在basement内外都应该有?
8 N4 M6 D. S! f4 o6 K现在新建房怀疑builder没有在foundation墙外铺gravel就回填土了。+ }. H7 e; H2 [. v8 A5 S# R
因为看到同区同一builder工期差不多的basement内外都铺了。而我们的房子basement里面却没有。
! x: E# s5 w  T3 Q" |请问
- k, x- V8 C$ {+ T1. gravel的作用7 J& w1 u! [" W: n; _
2. 如何能不挖开土而证明回填之前没铺gravel
, b2 Y" O, ?8 ~1 P) a" c3. 如果真的没做,有什么办法补救吗?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 20:53 | 显示全部楼层
GRAVEL是做WEEPING TILE 的, 在FOUNDATION外必须有, 如果没做的话, basement会进水的。basement里面一般不用铺GRAVEL吧, 但如果LOT 的WATERTABLE太高, 就需要在BASEMENT里面也做WEEPING TILE了。
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 21:17 | 显示全部楼层
Gravel 的意义在于不让泥土进入 weeping tile。如果内侧不做weeping tile,没有必要gravel。
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-26 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2012-9-26 22:02 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 21:54 ( L5 P# J* C* ~3 `8 G  m
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了
6 r( E0 p% \/ C8 ?7 Z# a# E
嗯。回填不宜太急,混凝土cure需要很长时间,回填拖越晚越好。
鲜花(8) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-9-27 07:12 | 显示全部楼层
APORO 发表于 2012-9-26 22:54 8 J, D+ K3 {9 e: I$ |8 c
楼上正解。另外建商如果不放够六寸以上的话是过不了检验的,不过检验就敢回填的建商好久没见过了

$ ^) Y: @8 s# b8 }) a+ |# _谢谢大家的回复。2 Q0 z5 S4 }# H, _2 s0 }0 O
所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?
5 u: ^, n  R8 C  w; m) L+ m( @这个在最后房子完成后的inspection能查清楚吗?
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 15:30 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
xjie 发表于 2012-9-27 08:12
9 f" H, g+ Q( z  i3 A- z. @谢谢大家的回复。
: f2 ~( J8 l7 ~0 E. g) i  ^所以在回填之前是有第三方检验的,是吗?/ d; s2 V( s' O0 e! ?+ b
这个在最后房子完成后的inspection能查清楚 ...

7 E' L" u4 d- z( \0 \, F( H* S, a是的, 住宅的建筑过程中有多次检验:地基,木结构,排水管道,水电气管线,保温棉和防水薄膜,最后再来一次批“准住证”。以前所有的检验都是由政府派人员检查,最近几年开始成立独立的检验机构承接政府外判工程检验。其实final instection是最没用的,再大的房子检查人员也不会待超过10分钟,因为有可能引起安全隐患的全都被遮盖起来了。墙面坑坑洼洼,油漆不均匀,踢脚线没钉牢。。。这些外观上的东西city inspector是不管的。
大型搬家
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-27 20:06 | 显示全部楼层
今天检查了一个新建房,为了回复您的疑问,我特地在地下室掘地三尺,如图:/ }" m$ O7 {, i3 B, [8 h% m7 K- D
1.jpg : U5 e* b8 X& u
, b' {  t' J  q) r( i
1、地下室水泥地坪下真的没有gravel base,我问builder, builder 说您当然可以order gravel base before pouring concrete slab, 只不过 cost more money... 1 |: G4 }) n- }* w) O9 s

) g1 [, {1 U4 D0 y! Q4 d$ O" ^2、怎么检查slab 有没有 gravel base?  一个字:问。。。问你的builder, 如果没有的话,我想他没有必要骗你说有。。。或者“刨”,就像我这样。。。呵呵,kiding...$ u9 Q7 J0 l+ x& w* J' P$ @  ^/ C

5 o: E, C* _4 C% N3、如果没有怎么办? ,想想大家大都没有就安心了。。。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-9-28 19:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
gravel is to let water weeping to the the sump pit, that is why it is called weeping tile.