Everlast foundation repair
/ p6 e# W' ~0 s1 x: f3 p5 {4 U经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。+ o5 H) A  c/ n4 i
我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
5 X+ L/ s3 n/ q' q, v% c' d, C  o& b* Z8 |0 ]  @) J
我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:+ D8 ~( d) a! u, W) l! g/ V+ [
, ~: I& F+ _4 {$ t, m/ G* o$ p
780-915-57063 B3 i& Z/ l5 G1 S8 h. S6 t% c
6 u$ O7 x% v$ D' }5 O/ S
service 24hours, 7days a week6 v8 p( F; K& p- ~' O5 k
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03
6 H: ?& r" j# B) z+ k' z忘了联系方式le:1 r" j1 q; f; f  s7 o( _

! }$ |% m9 ?7 L: W8 z780-915-5706

/ ?- Y" p4 D4 S, p请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?
" ]- x4 I6 U( Q' v# a谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
8 G2 v1 J$ o1 C. T) `0 E5 O是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?3 i; A& C- a  z; u3 }  f
谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02
: k  x8 ^& ~& K% T( [! d* N2 S房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
9 [! n3 H" [) j7 j) U4 A是从里面修,外面要贵双倍。
+ f; T) A: l7 B$ {1 ]" [& z  [" x
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
大型搬家
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 1 C: b4 N; F, b
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

. {+ l5 k9 l  E; U: V2 V沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
HUB 发表于 2012-3-25 18:06
8 }$ ^( M" A5 b0 V; N0 p你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
' N+ u$ v' B) G9 s1 E, F谢谢

/ Z- ^; d, q: d& |1 ^$ g地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
大型搬家
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 2 T6 A( {) ?5 j3 V& J8 L9 u& ?
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

0 _" e  [5 A$ Q4 X好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50 # s( o, e& C% y9 K* V' @
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...

2 Y" w, D$ H8 j  x: K外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47
. X4 C* q/ [  G外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...

& `( u$ D! V4 |0 @2 Q不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 23:12
8 G/ \; m8 ^  n0 E' U回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...
, p9 \. x* H" \# _$ _3 h
也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37
# p+ ?4 |( W. G% f4 }" M' T! }打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)

  m5 S( E6 B+ x  N调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12
4 e) {, R* }1 K; _# _( ]温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
; _7 l8 k7 c7 M
之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。- C$ s  A  ^/ J/ O- I: A
8 i3 i/ o5 {+ l4 N/ Z2 a6 A# c
对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。
: [- k+ S* z1 ~& z7 Z+ k7 v& X
/ Q7 Y' I! R5 @, I; R感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。
! q4 u, q+ B8 h3 v  l* t4 j+ l! y% X3 s: B
另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。$ v8 M* p' r4 |* W" X0 b
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24
; ^* u- a6 C# [5 z" R9 b8 x温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...

/ l) a) ]( z1 A7 V( aThanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39 1 e1 o; \, A+ x, o4 c
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...

% w7 U# s1 Z, c  X1 H& x墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49
2 g: W* [8 [& f3 c  J! B墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...
% @# V' T; Q; G0 }' x! [
好像有点儿明白了,谢谢。
大型搬家
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 1 q& a, E. F3 Z+ G# e
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...
$ E: A. I6 y5 f2 |' s% }% ?
好像有点儿明白了,谢谢。