发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
5 h9 a6 Y3 `/ e, n8 c3 v% z) `. ~4 {# A# u2 e9 _2 z/ h
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
$ n7 e, x6 G9 Y# h# N我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。' X8 p) u* A, E) J I5 n
/ z- K9 S6 [7 q8 @) o3 n. q4 Z- w此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:9 G: T' r3 A. b1 q8 u X! C
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
4 C8 b9 m& W' K5 ^4 ^; {, m. v1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245$ S1 P- F: D1 I$ v5 k
* N. V$ R/ ?( w6 o2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
m7 L& Y3 ^4 o1 A3 E! }( v- i! i$ o9 }. ?
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ U* f* p( q2 E3 F+ y* j* ~
" g% C; P$ R7 _9 I: d' w4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260- k$ H# k( F. }, D Y
4 }* |0 I! H2 x2 H* ~8 S+ U3 A
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。 x/ j8 r- t( G& z! M) W- z
* i5 k- }2 }4 H, K1 r" S1 e# ^因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。# [& z8 t3 B; {$ L3 V2 a+ d
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。, q' a0 W F7 I, f& _+ t% J1 F$ h& \
6 F0 _* E" @8 n
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:9 ]& W( r Z( Q% d
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数- g+ f$ ?3 G2 ~3 [. j
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
3 ~# n( U J( ~5 p8 d* U3 ~# C3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
/ _$ e4 c; u+ d! v1 V7 ?0 C4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
' v- V9 M0 H$ M* G7 [7 A, k$ d6 Q' Q$ y8 ~ g8 v
以上疑问,还望老贾何众高手指点。: z& l+ V+ R. Z: r* G
, ~6 P# \8 D d5 K- e6 `
谢谢6 h9 m. A5 P: Z/ S
2 V2 X$ T* U R% V$ _2 `. p& frichard |
|