老贾,感谢回帖。
$ A* E& @! f3 G1 k6 P) l& W3 A( J9 q# e8 R! `" E
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。* f0 s+ b; c, y7 S9 U2 L; L
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。; |! d6 G K1 S2 m3 P; H
5 j3 k1 u* `- o3 L" e- y* q# n此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:# G" b% y* s! @- x
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
2 J& E8 e2 W9 M* Y, {, I1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
2 T# m5 f- k: @! V y1 N7 x/ @# `9 m9 L+ [: e
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
! Y: e- x, R: O5 j& H" v: u& H2 ~# ]' u5 C6 T8 ~
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2551 b1 @& u, A6 x% \! \
/ d/ q! X& z7 X- T5 d7 _: _$ M5 L
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260+ Q' d4 I8 R2 q/ h' a& B! i
& l; o# s. ^$ f. l r可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。% m: v. l: n7 l5 x, \
0 m) H7 l5 ~3 W9 ?0 }$ u
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
3 ~" N1 l) o; \( N; `( {以上这个测试反面印证了rms表没有问题。+ \4 i' @2 e- |/ c( A4 d
+ S( a) f0 q' q X, Z
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:3 z ^5 F l" R$ P- S
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数* w/ a: f7 f( P5 g+ a5 N- ]/ j
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?* z. S5 l5 Q0 b- R0 ]
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
) M! X2 W4 K) Y/ {) n: A4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
- c$ E5 H' P; W+ h1 t; Y' G; z# S, s# U6 a- M/ G3 K
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ Q+ q( C5 o! E4 c c; x; ]; ?. z8 X8 ?: Y; l
谢谢
6 h& K" c: {$ u0 \8 U) |% }4 c p9 T) s/ i6 y% }6 Z
richard |
|