发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
% r2 D1 u- F; K8 ]! f5 Q3 o9 ^* ^) B5 k
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。; k! a" X8 m8 y O' }; u1 ]
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。% c& l9 K$ L3 {) N
/ j+ X; ]1 V* I& ^" Z9 J' L
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
' I" a( ~2 D; T1 ^" n9 n ?CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:% n9 ?+ D8 F8 S1 H
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245/ J; M$ u* @; u5 d8 ]! L
4 y. f4 m! [# g/ ]. N- A$ [
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
; b2 Y- e+ x+ d2 g. ]% [& |3 c% j9 v5 M' \
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
( ^( J8 p+ v2 n8 C4 W+ m- c
9 u- |/ l0 \6 n ~4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2601 S s }: |% N$ Q- o! e
# g, ?9 F9 N3 h2 U# J6 J) Z, r
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
$ S E- G# j5 G b0 ?& U" C
- l9 m* l5 d9 }" U% |, W因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
) |4 e n, {# i- [: ?, s/ S以上这个测试反面印证了rms表没有问题。, |( b- U" N' `! Q, D; [# u
# h& F3 |2 a- e( p9 N各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:, P1 M. o }+ t. q2 t# [: v
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数9 i4 N) z) Z2 C+ W- y' Z$ }
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
" l1 E Z7 `: H$ r3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?# y/ [, x( F! [
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?* C& W9 l3 \# G- S7 m4 @
! ^* H, \: } Q- p R" h6 r以上疑问,还望老贾何众高手指点。
! v0 T! @( C5 Y/ {( A u2 I1 T7 M. P
3 w; J' q$ A$ \ I5 J W0 n谢谢7 j+ B" i" C, N6 M/ Y
" q1 ?/ _5 \) M& c/ a* Q& x
richard |
|