发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
# u% y6 w6 V6 B! G. F
- F' U6 N5 }% @# _4 u: M确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
5 g2 f( \, x+ v; _4 r我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。, X/ N) f; j7 i. |/ L) \ h
4 m" I2 G" m& k: L( r) c0 f+ O此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
3 a- z3 ~: K' FCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:- a1 X D9 n. b# {0 m; w1 f- h
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245: k8 p1 Q5 ?" u# k0 i6 u" w
/ G3 Y6 ~# G% p( Q- e% Q" u2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250 z4 L* _7 X" N( V- F! I( ~# Z
# e0 o7 S1 I% ~1 `* A+ N4 A n
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2554 K) K& E7 ~( Y6 { U+ J' J; W
) K3 I' d2 S! S" ?2 |
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 G, V; f1 A' k6 ^, _# Y' M$ G
" u9 v. C5 V' U0 _可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。/ A8 M2 ?& n( H" e) X
/ u3 K7 Z5 W% d/ m t# W因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
3 f7 B" B t* O以上这个测试反面印证了rms表没有问题。: ]$ A( J+ B4 T! j
6 T( i+ \7 D1 j" {
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 R/ s" m$ @) A# ?
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数% r3 n& d0 D2 _- b1 Q, s3 w
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?* V/ b# ]* ~0 ]! E( O$ E
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?% _1 {+ j/ l& V; s- u. X# t
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
4 w; F/ H8 Z- A( |, x5 y q) P- s" q. }6 B
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
* b/ {, ~* ?4 _' U9 _) _9 ~, o# p) W( G: h5 G7 n
谢谢
* Y3 u) e: b, h- v F, K) ]+ [
# o& \' |2 Q4 g) L) srichard |
|