老贾,感谢回帖。+ q( v) a' Y, q5 h4 P
J* z9 c( h# Q! g! x
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。- Y( ~( k- f* X
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
. H* A) B" E, i7 k" b% p0 u2 ^( Z: k# e) c
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:! ?% M' `& T5 |. h0 s" L! l) w
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:' F" X5 ]6 K, C: ^' j3 D. Z7 f
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
3 \. {/ n8 |& s7 p: k1 \2 K: S6 ~( `! g/ `/ j5 ^
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
! L4 h5 \2 A/ V, E2 P9 N2 G8 K5 M% W" Q6 Y) I. G' V4 }0 s# D
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
9 w4 s4 k9 w. H, s) I
2 c4 W% `3 O8 k1 Y4 Z4 r4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
- ~+ C' N# J5 r9 m6 {1 ^. {+ N5 A+ D2 q" f% s# z) u
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
% j9 f4 u" d8 ?
" \8 W% i5 l# y' d) W: @- z, x$ S因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
1 f3 N+ m- v8 g. ]" C& i8 J% P/ U以上这个测试反面印证了rms表没有问题。2 ^6 F. h7 _/ H$ J+ K* }
& @$ z7 w1 w+ r3 ^3 M( S4 V5 ~
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
8 @5 g( ]- d) G w0 A1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数! [& k1 e" d2 J6 o. s; w
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
. O7 O( L, | x8 a+ Y' F3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
! H4 A. I# m' k4 l4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ J0 u1 o+ S6 Q7 W$ m# _
! Q% _; ^% ?3 k: T9 i# X以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ g4 Y! j& `% Q) n
: M1 r* E2 N- i6 c谢谢
4 \' ]3 R( a" ]
' N3 ]! P8 Y e5 _4 zrichard |
|