老贾,感谢回帖。
1 g7 k1 m2 e6 I8 s1 L; _8 \
1 F8 J% ~- h. R2 E8 ]" z确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。 t+ f) ~) s" \. d- h" h( L1 J
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
1 R- M5 g/ i! a+ V( X& w; E" o }$ b: u( c
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:, q1 b% e( B7 W \8 v/ R3 X& c
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
# f0 X: ^9 T" P' }1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2458 z/ x8 D! q) z0 |/ I r0 _
3 B1 e& F5 k6 @0 I0 }
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
% M2 m1 S, F4 K- o3 S1 _) J; R) s) _( e$ }; t# F
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
8 _0 x* u) s, a+ Y# X/ r( J4 J3 E$ S4 L. Y* R, n, P4 P
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
^! S4 D C' e" @1 Q! }. e0 G+ @- n$ U7 X% o0 ]
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
# z" _" C! Z- W" b! A0 N' D5 Z/ b) F9 ]; X' \9 B, |7 i) A
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。1 X+ [; b2 a7 B/ d. Q
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
# M5 n4 o8 \- R2 e( U* s
* ~ B! g: W9 Z各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:% |+ M& z4 G7 O+ m$ J
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数8 j0 D. B( y; O; X+ _( q6 o
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
+ Z8 q8 K& R+ A6 ]4 u" \( H3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?% z Z" j6 @# f3 S3 j9 K" }
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
% n3 V8 E5 C$ v: S1 Y; Z0 u- w2 z; c, Y# S6 C, x
以上疑问,还望老贾何众高手指点。; x; M, _' R% w9 f5 Q+ X6 w7 F
" b0 H# Q( Q5 D# f: r* b8 D谢谢% c' m- o8 j- E! O& c) W
- k; @4 y H& p" Arichard |
|