老贾,感谢回帖。
( _! x: L# K D' j9 U( A }+ r$ }$ @& }) v# u2 F3 c @
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
6 a |0 x) Y+ w我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。/ @0 v! t* |! x+ L; B
( M* L3 u4 G3 q' ]此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
- b9 ]. D# w" I' N3 q9 lCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:! P! W3 F0 K# w9 P! L
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
; I$ \( Z" E1 B' ~" |: @ u$ W2 H' j
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
: \8 D! K8 ^9 A, o4 \: |' v
0 _# q7 @( j) l, Z3 t0 Q3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2551 ?% w/ ]" m3 h' ?" J+ W
8 n& C0 h& K) l7 h$ {4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260 ?2 J j5 \- p2 O- p% u# D3 `
+ ~& I" ]$ p% i- v+ O- L9 ~9 x8 `可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
, B1 |2 Z# `- P: Z2 U4 Z% q/ a! x- [! w+ i$ z
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。) p5 m$ i' f- z/ ~1 H
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
. @! L$ M! l( I( F: B. A2 E! N& g$ L, d9 y
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
. d: v8 R' o s8 }- p- L/ E; N1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数5 N3 ^6 z, v- l7 m
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
8 X R! m0 L; f u7 N3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
& q s% v3 ~5 S9 I4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
. C, {' {' x: w" m" h8 X0 n
0 X, ?9 B1 }0 q以上疑问,还望老贾何众高手指点。% Z& L' N0 ^1 y+ j
6 L) Y8 a* n, [, _8 u
谢谢, C3 X2 S: g* b7 w. F- v
- S b7 M( g" V/ I
richard |
|