老贾,感谢回帖。+ J) ~- B. q6 g4 j% k0 [ d) G
- S E! R# {5 c R确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
6 @+ o% k/ t6 T+ |2 ]$ |我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。) R+ t D/ @5 E/ V' J/ |
, `! k4 n' O9 ~% ]! n: R W
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
- X2 u7 @- j0 aCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:7 C1 L& w n: k1 e9 v! d+ n: D
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
( X9 B3 U5 _: X2 `
/ S$ Z& ^/ [+ a. @7 _0 Y2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250: \% H( g9 L; N+ @
: F+ R" L* J; I+ A: `" v3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
" X1 ~. u; s4 R# C" L. R6 H
1 T; x# {5 ?' r, S4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260) C& U! q s& T l0 R! U
! T6 a) S/ u3 f C
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。% ]% N* Q4 b8 J1 b3 U; Y1 k- n) D
( C1 P6 Y! G! u: Y% H' \/ G, |8 L
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
$ V' S: |2 M$ J/ O; f5 V0 b以上这个测试反面印证了rms表没有问题。3 C2 P7 I% |/ p6 B% R
# p& R# X& q/ [2 r4 L& _2 N" u各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:" H3 w$ b- ^/ d2 m! j3 p# C
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
( l* m' U9 k' ~' u9 |2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?6 l- R5 z* S2 G" o: J$ Z
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
' V6 p+ T& l9 |4 j4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
0 q% r4 {; I" J) ?% Z+ a" ^4 t; L* e$ r# G
以上疑问,还望老贾何众高手指点。! W& m2 G3 m! l
! B& F2 ?( |! \: N! O
谢谢! E: d! C4 d/ o* l
4 s3 |! t% O7 irichard |
|