老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
热交换器过滤网结冰了,堵住空气通道,有啥办法解决?
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:36 | 显示全部楼层
take off the filter.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 拎壶葱 于 2011-3-8 19:49 编辑 " J- p+ Z* j2 z7 x0 O$ ?: w7 ?

# i6 D0 `% B7 }' Q哈,我的也是这个问题。# x' q% v! Z/ Q) \9 J' w
: M8 `, `6 h, [1 \' V# l9 H
觉得这个是HRV设计不可克服的缺点,对于在寒冷气候的地方。
# a$ Q1 Q! @' [1 q
1 l+ T1 S8 w1 g6 {& \$ T: X结白冰的是排气侧的两边,靠近里面的冰特别多厚,靠外侧还没冰。只要房里有湿度这个结冰的现象难以避免。" T4 V% Y+ m* _0 k9 N! p
4 K2 b! F3 U) s0 ^0 D
把湿度调低一点,另外我用电吹风化冰。可能得每个星期或半个月吹一次
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-8 19:47 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
take off the filter.( D" W" |: `7 I1 n' s% U
nanfang 发表于 2011-3-8 19:36
2 C# o: [1 @" Y1 r! V% ?

8 |2 X* ^1 e( }6 }( _( o( z* P8 J不用filter的话,一部分废气在室内循环。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-9 08:55 | 显示全部楼层
add insulation. buy glass wool from home depot.
鲜花(5) 鸡蛋(1)
发表于 2011-3-10 01:36 | 显示全部楼层
filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 08:46 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
[quote]filter是过滤网,主要功能是滤掉那些空气中的灰尘,废气是当不住的,在爱城室外空气不是很脏,可以临时拿掉他,过了冬季在按上。2 {% ]# j6 T- [9 E
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-10 19:11 | 显示全部楼层
正一下楼
6 B: T( w: `4 j" g# k
6 `1 P2 T2 N; }" h. v* u结冰的应该是热交换器本身,和filter无关。) ~' v# I7 d; I5 L' o; i, `
6 }) V  Y/ u4 f, o4 m
请大家接着砌