[电工客栈] 一个小问题, 展示你的基本功

[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑 ; f, j4 c+ B. V( Y. Q! Z
+ A4 _, z0 G+ {, |
俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.' K! `8 }8 ]4 N# R; D) _9 A- k
注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑
: B6 E, s2 Q* P. Q! t$ g1 |* y3 @2 u
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing) o1 Z' |% o3 {. m! v
trick.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
, ^0 P0 M! ?  I4 Q9 v3 J1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
- [! ?0 Y/ p$ y3 l2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
! I. `% I0 r% L7 v; l3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.' Q  J; ]$ L% Q7 d+ V
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.8 j6 e7 `9 M+ J5 |# q  A4 \9 L) a9 R* T
诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑 7 O% w. T1 w: L+ K* e

  r% F  @' B# H- \6 N1 j9 A/ _8 S30-400 Wiring of luminaires
& ?% Q$ T! _2 F1 VAll electrical wiring on or within a luminaire shall be5 X( Z6 ~, ]6 ?
(a) neatly arranged without excess wiring;1 [/ ^* p# M  D* v" B, K& Z
(b) not exposed to mechanical injury; and* `6 P/ L& b  _5 ~- M& G3 H
(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.
9 j% J. D! {, B6 M- }( [# J30-402 Colour coding
: k$ v& g5 v8 MNotwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.
4 t/ ^4 V( q  ~  A6 Y; u30-404 Conductor insulation
- X& c: A& _* I3 e5 y/ D% C4 h7 kLuminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.
( V3 K% i- ?4 b1 i: h8 f( E30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
! z+ V& z! X3 H(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used.
  g! z* }* s! n(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑 7 _- {  E8 m8 G8 |9 ^; m) k

/ w2 b  z/ h5 }: c9 M我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.
  Y& g* d9 q( R9 R+ Fchanglu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑
0 k; |" |, p# W* u8 ?9 x& u  m9 ]% B  |. ~+ x+ t% ?( i
我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:
( j: d# }! ^* Q1 t/ d我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.7 L+ ~9 K* _. Z
可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑 9 p, l" K% M2 [

4 K% q: V  r3 ]0 @1 q$ e; P& vCODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:   V# M% Y/ M8 |! R0 n1 T
一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒).
9 S( S4 \! L8 b5 T: a  T  ?5 H二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:3 i7 {( n, I8 k/ `  c' j- P. T' q
把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去)., k4 N8 R0 j0 U# o
换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑 : S. [6 B$ V. p( N$ U0 S
5 l! v8 \7 o9 Z2 a4 ?8 C% f, C% H& b
所有的内嵌灯都自带接线盒。
5 D1 N; r& _8 }4 T$ ^问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。6 K2 `* S. k% w0 x  v' V7 a) }+ z/ g
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:( o, S. @1 E/ J6 i2 Z; m8 @, R$ F8 q
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
( e( m7 @) ~0 h) W$ o1 L' N% |- n2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
: `% o* ?! N$ [- {4 E3 n/ d+ Z3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...& [; {$ V% ?# {. F
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
9 w! \( i: i3 \# B3 L) j
: E- K  L: r8 t9 x
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
+ }  h9 [& C- s2 s! Y! p6 \中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑
$ l: K  A0 W& j7 Z2 C, D3 M2 N2 C/ Y0 j$ Q+ h4 D& l: [
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯. 1 C. E5 f+ h3 p# w9 W" E: n( O9 }
fire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.9 s' C- C2 ~8 R3 p1 s- r
安全方面呢?
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
4 v' [! u, ^1 J" ~
# g( Y! ?# ~7 T, e9 f线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。, z; }. J9 l2 P$ s9 T3 t* M
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。
$ o8 e% c7 m7 B/ l* V' E$ l! s线的绝缘,防潮,都不需要考虑。" h2 m( M- `' v( @7 m

% L, ?! t9 c  X& w最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。. N6 x( Z9 ]* w  n% T9 e% Q5 t# v
第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;2 ^" a  \0 V1 A. @) [$ D
第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: 0 k9 h  g& O! Q2 A
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.( j! N2 }/ |2 X1 x
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.2 ?! |: Z: U, v
农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑
! E0 R- }9 H6 B) }3 ]" U/ N0 i8 [# E+ f  F3 E
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.