请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
0 D. o* ^7 |  E, ~7 l0 ]
/ y% u+ p8 J$ |- T( w9 yHigh Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
# n* U4 p" @( T- B( z4 }, v" K7 b& ^
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
* \' g$ f! E+ I5 Y如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。# B2 G' G2 u3 K3 X

' L1 e# ~0 c6 g0 R( r4 u另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1553 E+ ~! X, r, [7 K4 x; G( X6 E5 f

" _7 g* I9 H6 b8 U% U$ M亚省华人 冷暖水喉0 ^* A. x" f/ g& w0 g* f
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
) h5 \0 n+ X- @: Z$ w8 P4 o# ?9 |6 M1 A; N& f7 S8 [
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666: E7 ~" t* P: Z" X  \, w+ n
Email: alcomhvac@hotmail.ca
0 w7 N  j, `5 P& H4 h9 l  OContact:  Walker