埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3035|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。
' F7 D# t" c, E# g! H. n0 i1 `4 m6 e. r8 l5 L& D1 W" R
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
0 b1 D( a/ J- Q; r; k0 n9 ]+ ?$ ?4 D& P
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
/ R+ E% Y# F! K. }5 y5 w3 z2 l如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。) J$ m1 W: w: [; K. A) p9 x) G9 e
& K, @0 s  v! R% `
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
& ~$ \) V7 y+ i0 |' W$ j2 W2 x; U' n8 A1 f# Z& ~- e8 D; k
亚省华人 冷暖水喉- u5 T. k2 M$ E
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。: W2 [/ Y: ]! R' F% _; o- U
' b3 t+ ^1 V( V6 U- _) n/ T
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
4 X1 v0 O4 Q* ~2 H6 M# J6 LEmail: alcomhvac@hotmail.ca
5 J1 O! N3 R( j- C# Q7 JContact:  Walker
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-11-4 01:31 , Processed in 0.151019 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表