UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
2 s3 N4 f. d0 ?: Y9 _- P4 x, |(1)日检
, L! T8 Y4 m3 t/ u( l2 J$ \1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;; ]5 J4 Z; ?+ ?. k2 ?8 N
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;9 t( B% {' Q9 z3 n9 Y6 d
3)有无异常噪声;$ {; r% _3 R" U# [
4)确认通风栅格无阻塞;; k# s# f4 `" w5 Q
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
4 V3 ~- x$ N7 b" ^, m8 Z(2)周检
* v4 v) F: h+ w3 Y! [1)测量并记录电池充电电压;
5 V$ x& s6 S0 ]3 B5 M' A" X2)测量并记录电池充电电流;# t; n( b1 F! [4 G- e9 V% m8 ]2 b
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
5 P7 U7 p* w: W* Y0 Y8 q; @4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。0 ?4 n* h8 F% Q2 z" b
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。' n* ]6 Q( [" u
(3)年检% X4 O. v9 t1 R2 V G' _
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
: y4 I; X4 x- [. W1)首先按周检的内容进行检查;! @0 H+ g3 l% K4 X/ x! g) I' H) l
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;5 B; a$ P/ V7 Z% l" o8 g" q- ^
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
$ @ L! N2 ~, R4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
! k+ N/ B+ L9 S4 j% o5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
0 U2 X+ C; s- u+ m6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
# v% E3 R8 G0 B2 b" V( X电容----检查漏液、变形等
# t$ C6 o# d0 S6 P$ b/ p磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕" p# M# `; g6 b( y- w2 o
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固& p& M1 S# O( o' C$ f
印刷电路板----检查清洁度和完整性* x7 }9 W: s! a7 [5 i
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;& F6 s5 j5 k; [0 C2 }$ T
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;8 K( B n" X) M0 w5 _
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。; R ?& Q- ~# i3 M" Q% Q
(4)其他检查
6 w* S' e' @. r1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
# w- n2 i2 ]% ~* q' C5 I2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
; O7 z% A* A; S7 ]. c3.1.2 电池维护
) H# z9 P7 p3 h7 {0 mUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。' g' m7 M/ N( c& W* x8 D! s
(1)蓄电池保养/ R x# j; c4 ^6 b f/ T
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
9 U* O3 Y3 p" g1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
4 u2 V* l. X. Y v) e N# S2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 u2 D4 N8 _$ P- _
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
. v2 P! E( {. q' h8 u5 k. q4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
$ ?: r9 q# J! T) \$ S4 b* O6 _/ F5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
! J% A: K1 J0 F6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
6 t& x9 M K0 C' G(2)手动电池自检% |4 R/ x2 N* Y/ L% i& r ^. @
允许手动电池自检条件为:
% q8 j3 L2 L: J( ^% u/ _+ J8 B1)电池接触器闭合;" \$ a- T, ~8 S8 {! H
2)电池处于浮充状态;0 d1 t% ^5 C! i( ~ E1 _
3)整流、逆变通讯正常;1 Q9 E! U% `! J3 `0 B4 Y' Y
4)电池状态正常;; p$ ?8 K9 G3 C1 v* k# `* p
5)整流器工作正常;
) _# J, W- S3 B, c1 W* x6)市电电压正常;. b) n2 d C) s% n+ ? d
7)逆变器正供电;2 ~+ u7 J n' Z- q4 i
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;/ q3 o- k. l" ^& r/ z
9)UPS 不处于联合供电状态。
6 A- A- ]) U, c& W以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
6 z0 T$ o( E# H, ^1 r) j* f按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
6 e, o8 s! [# n5 H, Z( }电池自检结束转均充。" Y# P/ T% v+ P4 O
(3)自动电池自检6 {4 B1 N ?; |% m& ~# Z
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
3 _2 Z8 a/ ?$ B% X O( N如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
- o, i! b7 O/ l2 ?. u7 P3.1.3 故障检修
: z7 v2 l) D, F2 m1 @* F9 w由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
" z u$ T" U X3.1.3.1 故障诊断基础
- H$ D }" a7 k! C一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:! l6 B. n0 m2 Q+ A% H
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;, k# s+ ]& j. B* U& D
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
. t+ N1 D0 ^0 x如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
3 {3 M! X9 \* E. `; E9 I; f4 r2 A3.1.3.2 故障诊断步骤
5 q. W1 ^4 V: N- d2 B【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
# E/ f, z9 y x' X【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。2 [: q, Z: `! n2 n; h8 V f
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
I0 X' c+ n) V4 x7 t' u8 o3 ~8 b3.1.3.3 异常处理
+ H4 Y. Q- P# q. h6 }UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。! U6 C* N) W. p% p0 E
表1 无告警指示的故障处理5 w( V8 s/ G* d. m9 _
序号 现象描述 原因分析 处理办法
9 L9 S) |& h$ U- o/ ]' V5 M3 t1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入
8 Z# g! z- r: v, A0 VB.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
5 [8 ^- g- {% A: ]. e! T8 ]4 \2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
; z* X5 S$ s0 w/ C; M! n3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
8 |, v! L/ M0 x3 k! S6 P当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。7 S, W9 Z7 V3 W1 F- f
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。* p; y, U) K/ ?8 U$ n' i8 t3 |
0 k: \ o) h2 Y+ l7 l( t$ {$ GiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
5 ^* a% E3 o0 Z- _1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 8 Q# Y: `$ b. e6 Y
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z, G5 S- V1 Z( h& ?
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
, |2 V- R+ X' d% o% l3 z10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 2 ]8 k! c! I% G i
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 " m4 c$ ^' v1 K- J6 X
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 8 ?" Q& z1 \- [ L2 v
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2! \6 m u2 P# X5 l1 F: t/ C1 d
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
' G* F: H: J! L. |4 @( W0 |, p4.2 显示控制面板4 B- W% ^5 y+ y& G
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|